LINK TẢI LUẬN VĂN MIỄN PHÍ CHO AE KET-NOI

Tài liệu Chế độ phụ tải cực tiểu: II.CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC TIỂU Trong chế độ phụ tải cực tiểu để đảm bảo điều kiện kinh tế, ta cắt bớt một tổ máy trong nhà máy nhiệt điện và các tổ máy còn lại vẫn phát với công suất SF = 85% Sđm Vì phụ tải cục tiểu bằng 65% phụ tải cực đại nên công suất của phụ tải ở chế độ cực tiểu là : Bảng công suất của phụ tải trong chế độ cực tiểu trước và sau khi bù Phụ tải 1 2 3 4 5 6 7 8 Pmax(MW) 22 18 35 40 45 25 35 20 Qmax(MVAr) 12,70 10,44 14,01 27,51 33,75 9,96 26,25 15,00 Pmin(MW) 14,3 11,7 22,75 26 29,25 16,25 22,75 13 Qmin(MVAr) 8,26 6,79 9,11 17,88 21,94 6,47 17,06 9,75 Smin(MVA) 16,51 13,53 24,51 31,55 36,56 17,49 28,44 16,25 Trong chế độ phụ tải cực tiểu ta cần tính chế độ vận hành của MBA trong trạm sao cho kinh tế (có cần cắt bớt 1 MBA trong chế độ này không) đồng thời ta phải xác định thông số vận hành của trạm tương ứng với trạng thái vận hành của trạm biến áp Tính chế độ vận hành của các trạm MBA Tong trạm
2.8 Tính cho nhánh liên thông NĐ_5_HT
Để tính thông số chế độ cho nhánh này trước hết ta phải tính dòng công suất từ thanh góp nhiệt điện cung cấp cho nhánh NĐ_5
Vì các phụ tải của ta được cung cấp từ 2 nguòn là nhà máy nhiệt điện và hệ thống .Do đó để đảm bảo tính kinh tế cho nhà máy nhiệt điện trong chế độ phụ tải cực tiểu ta cắt bớt 1 tổ máy và vẫn cho nhà máy nhiệt điên phát với 85%Sđm do đó ta có :
Tổng công suất phát của nhà máy nhiệt điện trong chế độ cực đại là: