duxi1511

New Member

Download miễn phí Đồ án Quy hoạch, cải tạo và đề xuất một số phương án giảm tổn thất kinh doanh lưới điện Uông Bí





MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1:
HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015. 1
1.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN & XÃ HỘI 1
1.1.1. Vị trí địa lý 1
1.1.2. Về hành chính: 1
1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ 2
1.2.1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 2
1.2.2. Về nông nghiệp: 2
1.2.3. Lâm nghiệp: 2
1.2.4. Ngư nghiệp: 3
1.2.5. Thương mại dịch vụ du lịch: 3
1.2.6. Văn hoá giáo dục y tế: 4
1.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ: 4
1.3.1. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 4
1.3.2. Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Ngư nghiệp 4
1.3.3. Thương mại - dịch vụ du lịch. 5
1.4. PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 6
1.4.1. Nhịp độ tăng trưởng GDP của toàn Tỉnh định hướng năm 2015 6
1.4.2. Cơ sở kinh tế - kỹ thuật phát triển đô thị 6
1.4.2.1. Công nghiệp và dịch vụ du lịch 6
1.4.2.2. Ngành công nghiệp điện: 6
CHƯƠNG 2:
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA THỊ XÃ UÔNG BÍ VÀ TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN 7
2.1. NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN HIỆN TẠI 7
2.2. LƯỚI TRUNG THẾ 6KV 8
2.3. LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ 0,4 KV VÀ CÔNG TƠ. 20
2.3.1. Đường dây 0,4KV 20
2.3.2. Công tơ 21
2.4. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆN TẠI: 21
2.5. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT LƯỚI TRUNG ÁP 26
2.5.1. Sơ đồ thay thế để tính toán 26
2.5.1.1. Sơ đồ đẳng trị của đường dây 26
2.5.1.2. Sơ đồ thay thế của máy biến áp. 27
2.5.2. Tổn thất công suất trong hệ thống cung cấp điện 31
2.5.3. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp 33
2.5.3.1. Sơ đồ nguyên lý: 34
2.5.3.2. Sơ đồ thay thế : 35
2.5.3.3 Nhận xét: 47
2.5.4. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới hạ áp. 47
2.5.5. Kết luận chung. 59
CHƯƠNG 3:
DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN CỦA THỊ XÃ UÔNG BÍ 60
3.1. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHỤ TẢI THÔNG DỤNG: 60
3.1.1. Phương pháp hệ số vượt trước: 60
3.1.2. Phương pháp tính trực tiếp: 61
3.1.3. Phương pháp ngoại suy theo chuỗi thời gian: 62
3.1.4. Phương pháp tương quan: 63
3.1.5. Phương pháp so sánh đối chiếu: 64
3.1.6. Phương pháp chuyên gia: 64
3.1.7. Phương pháp Medee - S: 64
3.1.8. Phương pháp hệ số tăng trưởng: 66
3.2. DỰ BÁO PHỤ TẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG TRƯỞNG 67
3.3. DỰ BÁO TÌNH TRẠNG TẢI CỦA CÁC PHỤ TẢI NẰM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHƯƠNG ĐÔNG. 71
3.3.1. Dự báo công suất của các phụ tải trong giai đoạn 2010-2015: 71
3.3.2. Dự báo công suất chạy trên các lộ đường dây giai đoạn 2010-2015: 71
3.3.3. Đánh giá khả năng tải của các mba và các đường dây trung áp: 72
3.3.3.1. Hệ số tải của các MBA: 72
3.3.3.2. Khả năng tải của các đoạn đường dây trung áp 73
3.3.4. Thống kê quá tải của mba và đường dây trung áp 74
3.3.5. Đánh giá khả năng tải của các trạm biến áp nguồn trung gian: Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 4:
CÁC PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2010-2015 75
4.1. TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÌN TỔNG QUÁT : 75
4.2. CÁC PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN : 76
4.2.1. Phương án 1 76
4.2.2. Phương án 2 76
4.2.3. Phương án 3 77
4.2.4. Nguyên tắc cải tạo 77
4.3. THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 77
4.3.1. Phương án 1 77
*) Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp theo phương án 1. 81
4.3.2. Phương án II 86
*)Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp theo phương án 2. 90
CHƯƠNG 5:
PHÂN TÍCH KINH TẾ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO TỐI ƯU 94
5.1. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 94
5.1.1. Giá trị hiện tại NPV 94
5.1.2. Tỉ số hoàn vốn nội tại IRR (internal rate return). 95
5.1.3. Thời gian hoàn vốn T. 95
5.2. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THEO PHƯƠNG ÁN 1: 97
5.2.1. Tính vốn đầu tư và chi phí vận hành. 97
5.2.2. Tính NPV : 99
5.3. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THEO PHƯƠNG ÁN 2: 99
5.3.1. Tính vốn đầu tư và chi phí vận hành. 99
5.3.2. Tính NPV : 101
CHƯƠNG 6:
CHỐNG TỔN THẤT KINH DOANH TRONG MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP THỊ XÃ UÔNG BÍ 103
6.1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN DẪN ĐẾN TỔN THẤT KINH DOANH. 103
6.1.1. Tổn thất điện năng do hành lang bảo vệ đường dây bị vi phạm. 103
6.1.2. Tổn thất điện năng do hiện tượng ăn cắp điện. 103
6.1.3. Tổn thất do tính chính xác của công tơ và độ tịn cậy của các công tơ. 104
6.1.3.1. Tính chính xác của công tơ chưa được kiểm định 105
6.1.3.2. Tính chính xác của các công tơ đã được Điện lực Quảng Ninh kiểm định và kẹp chì. 107
6.1.4. Tổn thất điện năng do công tơ hỏng. 108
6.1.5. Tổn thất do công tác quản lí điện 110
6.1.6. Tổn thất do sứ cách điện, mối nối giữa các nhánh đường dây 111
6.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỐNG TỔN THẤT KINH DOANH TRÊN LƯỚI ĐIỆN UÔNG BÍ 112
6.2.1. Hoàn thiện thiết bị đo đếm 112
6.2.1.1. Đánh giá sai số của công tơ 113
6.2.1.2. Quản lý thiết bị đo đếm : 126
6.2.1.3. Chống lấy cắp điện 128
6.2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lí lưới điện. 134
6.2.2.1. Phân đoạn mạng điện. 136
6.2.2.2. Phân tích đánh giá các mô hình quản lý kinh doanh điện ở nông thôn 137
6.2.2.3. Tình hình quản lý kinh doanh điện ở phường Phương Đông: 143
6.2.2.4. Đề xuất mô hình quản lý kinh doanh điện ở phường Phương Đông: 144
6.2.2.5. Tổ chức đào tạo đội ngũ công nhân quản lý điện 146
6.2.2.6. Quản lý sổ sách hóa đơn, chứng từ 146
6.2.2.7. Phát hiện các hiện tượng nghi vấn. 147
6.2.3. Đánh giá hiệu quả của các giải pháp chống tổn thất kinh doanh áp dụng cho lưới điện hạ áp nông thôn 148
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 150
TÀI LIỆU THAM KHẢO.151
 
 
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

a có bảng thông số sau:
Bảng 3.4 Công suất các phụ tải phường Phương Đông giai đoạn 2010-2015
STT
Tên Trạm

(KVA)
Cosj
Pđo
Ktb
SM
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Gạch dốc đỏ
160
0.8
83.2
0.0931
104
114
124
136
148
162
177
2
XN Cơ Giới
100
0.8
52
0.0931
65
71
78
85
93
101
111
3
XHT Đồng Minh
100
0.8
52
0.0931
65
71
78
85
93
101
111
4
Phương đông 4
180
0.8
93.6
0.0931
117
128
140
153
167
183
200
5
XN Than Thùng
100
0.8
56
0.0931
70
77
84
91
100
109
119
6
Phương đông 1
100
0.8
48
0.0931
60
66
72
78
86
94
102
7
Phương đông 3
250
0.8
130
0.0931
163
178
194
212
232
254
277
8
BV Thuỵ điển
1250
0.8
600
0.0931
750
820
896
980
1071
1170
1279
9
C khí 250 xe
100
0.8
65
0.0931
81.3
88.8
97.1
106
116
127
139
10
Mỏ Hồng Thái
100
0.8
48
0.0931
60
66
72
78
86
94
102
3.3.2. Dự báo công suất chạy trên các lộ đường dây giai đoạn 2010-2015:
Căn cứ vào các số liệu đã có trong chương trước , ta có thể tính được các thông số và công suất chạy trên các lộ đường dây giai đoạn 2010-2015 trong bảng thống kê sau :
Bảng 3.5: Công suất truyền tải trên các đoạn đường dây giai đoạn
2010-2015:
Lộ 677- Trung Gian Cầu Sến
STT
Tuyến dây
P
(KW)
Cosj
Ktb
Sd
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
6-7
56
0.8
0.0931
70
77
84
91
100
109
119
2
5-6
150
0.8
0.0931
188
205
224
245
268
293
320
3
6-14
94
0.8
0.0931
118
128
140
153
168
183
200
4
19-11
83
0.8
0.0931
104
113
124
136
148
162
177
5
19-12
52
0.8
0.0931
65
71
78
85
93
101
111
6
4-15
52
0.8
0.0931
65
71
78
85
93
101
111
7
8-10
52
0.8
0.0931
65
71
78
85
93
101
111
8
8-9
600
0.8
0.0931
750
820
896
980
1071
1170
1279
9
7-13
56
0.8
0.0931
70
77
84
91
100
109
119
10
2-17
130
0.8
0.0931
163
178
194
212
232
254
277
11
1-18
48
0.8
0.0931
60
66
72
78
86
94
102
12
3-16
48
0.8
0.0931
60
66
72
78
86
94
102
13
5-19
135
0.8
0.0931
169
184
202
220
241
263
288
14
4-5
285
0.8
0.0931
356
389
426
465
509
556
608
15
3-4
337
0.8
0.0931
421
460
503
550
601
657
719
16
8-3
652
0.8
0.0931
815
891
974
1064
1164
1272
1390
17
2-3
1037
0.8
0.0931
1296
1417
1549
1693
1851
2023
2211
18
1-2
1167
0.8
0.0931
1459
1595
1743
1905
2083
2277
2489
19
0-1
1215
0.8
0.0931
1519
1660
1815
1984
2168
2370
2591
3.3.3. Đánh giá khả năng tải của các mba và các đường dây trung áp:
3.3.3.1. Hệ số tải của các MBA:
Ta có hệ số tải của MBA: Kt=
Bảng 3.6 : Hệ số tải Phường Phương Đông giai đoạn 2010-2015
STT
Tên Trạm
S
(KVA)
Cos
F
Pmax
Ktb
Kt
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
Gạch dốc đỏ
160
0,8
83
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
2
XN thi công cgiới
100
0,8
52
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
3
XHT đồng minh
100
0,8
52
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
4
Phương đông 4
180
0,8
94
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
5
XN than thùng
100
0,8
56
0,093
0,7
0,77
0,84
0,91
1
1,09
1,19
6
Phương đông 1
100
0,8
48
0,093
0,6
0,66
0,72
0,78
0,86
0,94
1,02
7
Phương đông 3
250
0,8
130
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
8
BV VN – T. điển
1250
0,8
600
0,093
0,6
0,66
0,72
0,78
0,86
0,94
1,02
9
C khí 250 xe
100
0,8
52
0,093
0,65
0,71
0,78
0,85
0,93
1,01
1,11
10
VP Mỏ H.Thái
100
0,8
48
0,093
0,6
0,66
0,72
0,78
0,86
0,94
1,02
3.3.3.2. Khả năng tải của các đoạn đường dây trung áp
Ta có dòng điện chạy trên đoạn đường dây: I =
Như vậy căn cứ vào Bảng 3.5 trước đó ta có thể tính toán được dòng điện chạy trên các lộ đường dây vào các bảng sau:
Bảng 3.7 Dòng điện chạy trên các đoạn đường dây giai đoạn 2010-2015:
STT
Tuyến dây
Loại dây
Icp
S
2009
I
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
6-7
AC 50
210
70
6,7
7,4
8,0
8,8
9,6
10,5
11,5
2
5-6
AC 50
210
187
18,0
19,7
21,6
23,6
25,8
28,2
30,8
3
6-14
AC 50
210
117
11,3
12,4
13,5
14,8
16,1
17,6
19,3
4
19-11
AC 50
210
104
10,0
10,9
11,9
13,0
14,3
15,6
17,0
5
19-12
AC 50
210
65
6,3
6,8
7,5
8,2
8,9
9,8
10,7
6
4-15
AC 50
210
65
6,3
6,8
7,5
8,2
8,9
9,8
10,7
7
8-10
AC 50
210
65
6,3
6,8
7,5
8,2
8,9
9,8
10,7
8
8-9
AC 70
265
750
72,2
78,9
86,2
94,3
103,0
112,6
123,1
9
7-13
AC 70
265
70
6,7
7,4
8,0
8,8
9,6
10,5
11,5
10
2-17
AC 70
265
163
15,6
17,1
18,7
20,4
22,3
24,4
26,7
11
1-18
AC 50
210
60
5,8
6,3
6,9
7,5
8,2
9,0
9,8
12
3-16
AC 70
265
60
5,8
6,3
6,9
7,5
8,2
9,0
9,8
13
5-19
AC 50
210
169
16,2
17,8
19,4
21,2
23,2
25,3
27,7
14
4-5
AC 70
265
356
34,3
37,5
41,0
44,8
48,9
53,5
58,5
15
3-4
AC 70
265
421
40,5
44,3
48,4
52,9
57,9
63,3
69,2
16
8-3
AC 70
265
815
78,4
85,7
93,7
102,4
112,0
122,4
133,8
17
2-3
AC 70
265
1296
124,7
136,3
149,0
162,9
178,1
194,7
212,8
18
1-2
AC 70
265
1459
156,0
170,5
186,4
203,7
222,7
243,4
266,1
19
0-1
AC 70
265
1519
159,4
174,3
190,5
208,2
227,6
248,8
272,0
3.3.4. Thống kê quá tải của mba và đường dây trung áp
Bảng 3.7 Thông kê các thiết bị quá tải giai đoạn 2010-2015:
Thiết bị quá tải
2011
2012
2013
2014
2015
Số lượng MBA
0
1
1
7
10
Dung lượng quá tải KVA
0
6
16
47
177
Số Km đường dây quá tải
0
0
0
0
0.96
CHƯƠNG 4:
CÁC PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN THỊ XÃ UÔNG BÍ GIAI ĐOẠN 2010-2015
4.1. TÌNH TRẠNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÌN TỔNG QUÁT :
Qua rất nhiều các kết quả tính toán trước đó ta có thể nhận thấy một điều rằng hệ thống nằm trên địa bàn phường Phương Đông nhìnn chung sau một thời gian nâng cấp cũng vận hành khá tốt tại một số nơi .Song về cơ bản đó vẫn là hệ thống cũ và không đảm bảo cho công tác vận hành mai sau . Với tình trạng hiện nay , chỉ cần nâng nhu cầu công suất trong một thời gian ngắn sắp tới thì sẽ có tác động xấu tới các thiết bị do quá tải hay sự cố chạm chập vv.
Hiện nay nguồn chủ yếu vẫn là do trung gian Cầu Sến cấp tại các thanh cái 6KV . Tổng công suất của hai máy biến áp là 3600KVA do Liên Xô tài trợ lắp đặt và vận hành khá tin cậy . Mặc dù vậy công suất của cả hai máy là nhỏ so với khả năng tăng trưởng của nhu cầu phụ tải trên địa bàn phường . Đặc biệt hơn là tình trạng hệ thống lưới trung áp luôn trục trặc do chắp vá hay sử dụng không đúng tiêu chuẩn . Nhiều lộ không tương xứng với khả năng tải cũng như về tiết diện dây rất dễ gây sự cố.
Trong nhiều trường hợp , có một số phụ tải quan trọng đã không được đảm bảo cung cấp điện gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng . Nhiều đoạn đường dây không còn đảm bảo chức năng kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu cho phép .Như vậy xuất phát từ hiện trạng cũng như tốc độ tăng trưởng phụ tải , để đáp ứng nhu cầu thì cần có một biện pháp nâng cấp cũng như cải tạo lại sao cho phù hợp cũng như đặt được các tiêu chuẩn cho công tác vận hành và đó cũng là công việc cấp thiết đòi hỏi đặt ra trước mắt .
4.2.CÁC PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN :
4.2.1. Phương án 1
Đối với phương án này ta dựa trên hiện trạng lưới điện và kết quả dự báo nhu cầu điện năng trong từng giai đoạn để từ đó xây dựng các phương án cải tạo hệ thống cung cấp điện bao gồm :
+ Cải tạo nguồn
Ta tiến hành nâng công suất của trạm biến áp trung gian Cầu Sến hay lắp thêm các trạm biến áp trung gian .
+Cải tạo lưới
Đối với đường dây trung và hạ áp ta tiến hành tăng tiết diện đường dây , lắp đặt thêm các lộ mới hay ta có thể thay đổi cấu trúc của lưới
Đối với các máy biến áp phân phối ta tiến hành nâng công suất của máy bằng cách thay thế hoặ...
 