BLOG_Idol

New Member

Download miễn phí Quy phạm trang bị điện - Nối đất





Để cấp điện cho các thiết bịdùng điện cầm tay phải sử dụng những ổ cắm điện
và phích cắm chuy ên dùng. Loại ổ cắm và phích cắm này đảm bảo không cắm
nhầm cực nối đất với cực dòng điện và khi cắm thì cực nối đất tiếp xúc trước
cực dòng điện,khi ngắt điện thì c ực nối đất được cắt sau cùng. Nếu ổ cắm điện
có vỏ bằng kim loại,phải nối vỏ kim loại đóvới cực nối đất. Dây dẫn về phía
nguồn cung cấp phải được đấu vào ổ cắm,còn dây dẫn về phía công cụ điện
phải đựơc đấu vào phích cắm.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

heo
trạng thái điện trở suất của đất tại thời điểm tiến hành đo.
Những bộ phận phải nối đất
I.7.31. Phải nối đất các bộ phận bằng kim loại của các máy móc, thiết bị điện ở gian
sản xuất cũng như ngoài trời. Những bộ phận cần nối đất bao gồm:
a. Vỏ máy điện, vỏ máy biến áp, khí cụ điện, cột ĐDK, thiết bị chiếu sáng v.v.
b. Bộ truyền động của thiết bị điện.
c. Cuộn thứ cấp của máy biến áp đo lường (máy biến dòng, máy biến điện áp).
d. Khung kim loại của tủ phân phối điện, bảng điều khiển, bảng điện và tủ điện,
cũng như các bộ phận có thể mở hay tháo ra được nếu như trên đó có đặt thiết bị
điện điện áp trên 42V xoay chiều hay trên 110V một chiều.
e. Kết cấu kim loại của thiết bị điện, vỏ kim loại và vỏ bọc của cáp lực và cáp
nhị thứ, hộp đầu cáp, ống kim loại để luồn cáp, vỏ và giá đỡ các thiết bị điện.
f. Thiết bị điện đặt ở phần di động của máy và các cơ cấu.
g. Vỏ kim loại của máy điện di động hay cầm tay.
Phần I. Quy định chung
Quy phạm trang bị điện Trang 91
Những bộ phận không phải nối đất
I.7.32. Những bộ phận không yêu cầu nối đất:
a. Thiết bị điện có điện áp xoay chiều đến 380V hay có điện một chiều đến
440V và các thiết bị đó được đặt trong gian ít nguy hiểm (xem Điều I.1.12);
nghĩa là các phòng khô ráo và có sàn dẫn điện kém (như gỗ, nhựa đường) hay
trong các gian phòng sạch sẽ và khô ráo (như phòng thí nghiệm, văn phòng).
Ghi chú: Những thiết bị điện trên phải nối đất nếu trong khi làm việc, người có
thể cùng một lúc tiếp xúc với thiết bị điện và với bộ phận khác có nối đất.
b. Thiết bị đặt trên kết cấu kim loại đã được nối đất nếu đảm bảo tiếp xúc điện
tốt tại mặt tiếp xúc của kết cấu đó (mặt tiếp xúc này phải được cạo sạch, làm
nhẵn và không được quét sơn).
c. Kết cấu để đặt cáp với điện áp bất kỳ và có vỏ bằng kim loại đã được nối đất
ở cả hai đầu.
d. Đường ray đi ra ngoài khu đất của trạm phát điện, trạm biến áp, trạm phân
phối và các trạm điện của xí nghiệp công nghiệp.
e. Vỏ công cụ có cách điện kép.
f. Những bộ phận có thể tháo ra hay mở ra được của khung kim loại các buồng
phân phối, tủ, rào chắn ngăn cách các tủ điện, các cửa ra vào v.v. nếu như trên
các bộ phận đó không đặt thiết bị điện hay thiết bị điện lắp trên đó có điện áp
xoay chiều đến 42V và điện áp một chiều đến 110V.
g. Kết cấu kim loại trong gian đặt ắcquy có điện áp đến 220V.
Cho phép thực hiện nối đất cho động cơ điện và máy móc riêng lẻ ở trên các
máy cái hay thiết bị khác bằng cách nối đất trực tiếp máy cái hay thiết bị
khác nếu đảm bảo tiếp xúc chắc chắn giữa động cơ hay máy móc riêng lẻ với
máy cái hay thiết bị khác.
Phần I. Quy định chung
Quy phạm trang bị điện Trang 92
Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV
trung tính nối đất hiệu quả
I.7.33. Đối với thiết bị điện điện áp trên 1kV trung tính nối đất hiệu quả (xem Điều
I.7.16), phải đảm bảo trị số điện trở nối đất hay điện áp tiếp xúc, đồng thời
phải đảm bảo điện áp trên trang bị nối đất (theo Điều I.7.35) và các biện pháp
kết cấu (theo Điều I.7.36).
I.7.34. Điện trở của trang bị nối đất ở vùng có điện trở suất của đất không quá 500m
không được lớn hơn 0,5 (trong bất cứ thời gian nào trong năm, có tính đến
điện trở nối đất tự nhiên (Ở vùng điện trở suất của đất lớn hơn 500m xem
Điều I.7.41 đến I.7.45). Yêu cầu này không áp dụng cho trang bị nối đất của
cột ĐDK và trạm 35kV trở xuống.
Đối với trạm 35kV trở xuống, áp dụng theo Điều I.7.46 (kể cả nối đất hiệu
quả).
I.7.35. Điện áp trên trang bị nối đất khi có dòng điện ngắn mạch chạm đất chạy qua
không được lớn hơn 10kV. Trong trường hợp loại trừ được khả năng truyền
điện từ trang bị nối đất ra ngoài phạm vi các nhà và hàng rào bên ngoài các
thiết bị điện thì cho phép điện áp trên trang bị nối đất lớn hơn 10kV. Khi điện
áp trên trang bị nối đất lớn hơn 5kV phải có biện pháp bảo vệ cách điện cho
các đường cáp thông tin và hệ thống điều khiển từ xa từ thiết bị điện đi ra và
các biện pháp ngăn ngừa truyền điện thế nguy hiểm ra ngoài phạm vi của thiết
bị điện.
I.7.36. Để san bằng điện thế và đảm bảo việc nối thiết bị điện với hệ thống điện cực
nối đất, trên diện tích đặt thiết bị điện phải đặt các điện cực nối đất nằm ngang
theo chiều dài và chiều rộng của diện tích đó và nối chúng với nhau thành lưới
nối đất.
Các cực nối đất theo chiều dài phải đặt ở giữa dãy thiết bị điện về phía đi lại
vận hành, ở độ sâu từ 0,5 đến 0,7m và cách móng hay bệ đặt thiết bị từ 0,8m
đến 1,0m. Nếu các thiết bị điện được đặt thành các dãy, có lối đi ở giữa,
Phần I. Quy định chung
Quy phạm trang bị điện Trang 93
khoảng cách giữa hai dãy không quá 3m thì cho phép đặt một điện cực san
bằng điện thế chung giữa hai dãy thiết bị.
Các điện cực nối đất theo chiều rộng phải được đặt ở những vị trí thuận tiện
giữa các thiết bị điện ở độ sâu 0,5 đến 0,7m. Khoảng cách giữa chúng nên lấy
tăng lên kể từ chu vi đến trung tâm của lưới nối đất. Khi đó khoảng cách đầu
tiên và khoảng cách tiếp theo kể từ chu vi không được vượt quá 4,0; 5,0; 6,0;
7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 và 20,0m. Kích thước của ô lưới nối đất tiếp giáp với
chỗ nối điểm trung tính máy biến áp lực và dao tạo ngắn mạch với trang bị nối
đất không được vượt quá 6x6 m2.
Trong mọi trường hợp, khoảng cách giữa các điện cực nằm ngang không được
lớn hơn 30m.
Các điện cực nằm ngang phải được đặt theo biên của diện tích đặt trang bị nối
đất sao cho tạo thành mạch vòng khép kín.
Nếu mạch vòng nối đất bố trí trong phạm vi hàng rào phía ngoài của thiết bị
điện thì dưới cửa ra vào, sát với điện cực nằm ngang ngoài cùng của mạch
vòng phải đặt thêm hai cọc nối đất để san bằng điện thế. Hai cọc nối đất này
phải có chiều dài từ 3 đến 5m và khỏng cách giữa chúng bằng chiều rộng cửa
ra vào.
I.7.37. Việc lắp đặt trang bị nối đất phải thoả mãn các yêu cầu sau:
 Các dây nối đất thiết bị hay kết cấu với cực nối đất phải đặt ở độ sâu không
nhỏ hơn 0,3m.
 Phải đặt một mạch vòng nối đất nằm ngang bao quanh chỗ nối đất trung tính
của máy biến áp lực và dao tạo ngắn mạch.
 Khi trang bị nối đất vượt ra ngoài phạm vi hàng rào thiết bị điện thì các điện
cực nối đất nằm ngang ở phía ngoài diện tích đặt thiết bị điện phải được đặt ở
độ sâu không nhỏ hơn 1m. Mạch vòng nối đất ngoài cùng trong trường hợp này
nên có dạng đa giác có góc tù hay có góc lớn.
I.7.38. Hàng rào bên ngoài của thiết bị điện không phải nối đất với trang bị nối đất.
Nếu có ĐDK điện áp 110kV trở lên từ thiết bị đi ra thì hàng rào này phải được
nối đất bằng các cọc nối đất có chiều dài từ 2 - 3m và ...
 