I. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY Nhà máy cơ khí số 5 là nhà máy trực thuộc bộ công nghiệp nặng ,nó là một trong những xí nghiệp lớn ở nước ta với các máy móc trang thiết bị hiện đạI.Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các máy móc và các thiết bị công nghiệp nhằm phục vụ cho nền sản xuất công nghiệp ở việt nam và một phần xuất khẩu đi các nước trên thế giới.
Nhà máy bao gồm 7 phân xưởng ,mỗi phân xưởng có quy trình công nghệ riêng với các trang thiết bị trong phân xưởng và có yêu cầu cung cấp điện riêng.Sau đây là những nét chính của quá trình công nghệ và mức độ yêu cầu cung cấp điện của từng phân xưởng trong nhà máy.

II. QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ -YÊU CẦU CCĐ
1.Phân xương cơ điện :
Phân xưởng này có nhiệm vụ sửa chữa,bảo dưỡng các máy móc cơ điện của nhà máy.Trong phân xưởng được trang bị nhiều máy móc vặn năng có độ chính xác cao với các trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu sửa chữa,thay thế thiết bị hư hỏng,sản xuất máy điện trong công nghiệp .Nếu ngừng cung cấp điện sẽ gây lãng phí lao động ,ngừng trệ sản xuất gây thiệt hại về kinh tế vì vậy phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ loại 2.
2.Phân xưởng công cụ :
Nhiệm vụ của phân xưởng này là sản xuất ra các công cụ chuyên dùng để cung cấp cho xí nghiệp công nghiệp trong nước và nước ngoài.với tính chất sản xuất như vậy nên khingừng cung cấp điện chỉ gây ảnh hưởng trong phân xưởng mà thôi.Vì vậy phụ tải của phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3.
3.Phân xưởng lắp ráp:
Có nhiệm vụ lắp ráp các chi tiết,các kết cấu bộ phận sản xuất gia công hay lắp ráp các thành phẩm,di chuyển sản phẩm.Với phân xưởng này khi ngừng cung cấp điện một thời gian sẽ gây lãng phí nhân lực và ảnh hưởng tơí tiến độ hoàn thành của nhà máy do vậy phụ tải của phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ điện loại 2.
4.Phân xưởng rèn nguội :
Nhiệm vụ của phân xưởng là gia công nhiệt luyện các chi tiết máy sao phôi cho phân xưởng cơ khí.Phụ tải của phân xưởng thuộc hộ tiêu thụ điện loại 3.
5.Phân xưởng đột dập :
Yêu cầu cung cấp điện cho phân xưởng nàykhông cao lắm,cho phép mất điện một thời gian để sửa chữa,thay thế thiết bị khi cần thiết.Nên nó được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3
6.Phân xưởng cơ khí :
Đây là phân xưởng được trang bị nhiều máy cắt gọt kim loại để sản xuất ra các chi tiết máy,các xản phẩm đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật.
Yêu cầu cung cấp điện của phân xưởng không cao lắm nên phân xưởng này được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3.
7.Phân xưởng luyện nấu thép:
Phân xưởng này có tính chất sản xuất tương đối quan trọng,nếu ngừng cung cấp điện xẽ gây thiệt hại lớn cho sản xuất,gây hư hỏng nguyên vật liệu phá huỷ sản phẩm và do đó gây lãng phí nguyên vật liệu .Với phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ điện loại 2a.
Ngoài 7 phân xưởng đã liệt kê,trên mặt bằng nhà máy còn có phòng hành chính, phòng thí nghiệm ô tê ca .


PHẦN I TÍNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁYPHẦN IIPHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế hiện nay,các nhà máy,xí nghiệp của chúng ta ngày càng được xây dựng nhiều hơn.Yêu cầu về sử dụng điện và các thiết bị điện ngày càng tăng do đó việc thiết kế và hoàn thiện hệ thống cung cấp điện cho các xí nghiệp ngày càng đạt ra cấp bách hơn.
Được sự phân công của nhà trường,dưới sự chỉ đoạ trực tiếp của bộ môn:
Cung cấp điện, em được giao đề tài: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy CK5-35.Trong thời gian 3 tháng,với sự cố gắng nỗ lực của bản thân,được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo hướng dẫn.Đặc biệt là thầy Phạm Duy Tân,cùng với sự hợp tác của các bạn trong nhóm em đã hoàn thành đề tài đúng thời hạn với những yêu câù được giao.Các số liệu tính toán và phương án cung câp điện đã chọn đáng tin cậy.
Song với 1 công việc đòi hỏi sự tổng hợp kiến thức của cả quá trình học tập,đòi hỏi người thiết kế phải có kinh nghiệm thực tế nhất định và hơn nữa đây lại là một nhà máy cỡ lớn.Kinh nghiệm tính toán thiết kế của em còn rất hạn chế,các tài liệu tham khảo có hạn nên bản thiết kế này không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong được sự chỉ bảo,góp ý của các thầy,cô giáo cùng các bạn để bản đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành Thank các thầy cô giáo trong bộ môn, Thank thầy Phạm Duy Tân đã giúp đỡ em để bản thiết kế hoàn thành đúng thời hạn.
Ngày18-9-1999
Sinh viên
Đoàn thế Hoàng
I. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY
Nhà máy cơ khí số 5 là nhà máy trực thuộc bộ công nghiệp nặng ,nó là một trong những xí nghiệp lớn ở nước ta với các máy móc trang thiết bị hiện đạI.Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các máy móc và các thiết bị công nghiệp nhằm phục vụ cho nền sản xuất công nghiệp ở việt nam và một phần xuất khẩu đi các nước trên thế giới.
Nhà máy bao gồm 7 phân xưởng ,mỗi phân xưởng có quy trình công nghệ riêng với các trang thiết bị trong phân xưởng và có yêu cầu cung cấp điện riêng.Sau đây là những nét chính của quá trình công nghệ và mức độ yêu cầu cung cấp điện của từng phân xưởng trong nhà máy.
II. QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ -YÊU CẦU CCĐ
1.Phân xương cơ điện :
Phân xưởng này có nhiệm vụ sửa chữa,bảo dưỡng các máy móc cơ điện của nhà máy.Trong phân xưởng được trang bị nhiều máy móc vặn năng có độ chính xác cao với các trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu sửa chữa,thay thế thiết bị hư hỏng,sản xuất máy điện trong công nghiệp ...Nếu ngừng cung cấp điện sẽ gây lãng phí lao động ,ngừng trệ sản xuất gây thiệt hại về kinh tế vì vậy phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ loại 2.
2.Phân xưởng công cụ :
Nhiệm vụ của phân xưởng này là sản xuất ra các công cụ chuyên dùng để cung cấp cho xí nghiệp công nghiệp trong nước và nước ngoài.với tính chất sản xuất như vậy nên khingừng cung cấp điện chỉ gây ảnh hưởng trong phân xưởng mà thôi.Vì vậy phụ tải của phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3.
3.Phân xưởng lắp ráp:
Có nhiệm vụ lắp ráp các chi tiết,các kết cấu bộ phận sản xuất gia công hay lắp ráp các thành phẩm,di chuyển sản phẩm.Với phân xưởng này khi ngừng cung cấp điện một thời gian sẽ gây lãng phí nhân lực và ảnh hưởng tơí tiến độ hoàn thành của nhà máy do vậy phụ tải của phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ điện loại 2.
4.Phân xưởng rèn nguội :
Nhiệm vụ của phân xưởng là gia công nhiệt luyện các chi tiết máy sao phôi cho phân xưởng cơ khí.Phụ tải của phân xưởng thuộc hộ tiêu thụ điện loại 3.
5.Phân xưởng đột dập :
Yêu cầu cung cấp điện cho phân xưởng nàykhông cao lắm,cho phép mất điện một thời gian để sửa chữa,thay thế thiết bị khi cần thiết.Nên nó được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3
6.Phân xưởng cơ khí :
Đây là phân xưởng được trang bị nhiều máy cắt gọt kim loại để sản xuất ra các chi tiết máy,các xản phẩm đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật.
Yêu cầu cung cấp điện của phân xưởng không cao lắm nên phân xưởng này được xếp vào hộ tiêu thụ loại 3.
7.Phân xưởng luyện nấu thép:
Phân xưởng này có tính chất sản xuất tương đối quan trọng,nếu ngừng cung cấp điện xẽ gây thiệt hại lớn cho sản xuất,gây hư hỏng nguyên vật liệu phá huỷ sản phẩm và do đó gây lãng phí nguyên vật liệu .Với phân xưởng được xếp vào hộ tiêu thụ điện loại 2a.
Ngoài 7 phân xưởng đã liệt kê,trên mặt bằng nhà máy còn có phòng hành chính, phòng thí nghiệm ô tê ca...
PHẦN I
PHỤ TẢI TÍNH TOÁN
CỦA NHÀ MÁY
@ & ?
PHẦN I
TÍNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY
Phụ tải của nhà máy gồn:
- Phụ tải độnh lực.
- Phụ tải chiếu sáng.
*Phụ tải tính toán của các phân xưởng trong nhà máy
Bảng 1-1
STT
Tên phân xưởng
Ptt (KW)
Qtt (KVAR)
Hộ phụ tải
Stt (KVA)
1
2
3
4
5
6
7
P.x cơ điện
P.x dụng cụ
P.x lắp ráp
P.x rèn nguội
P.x đột dập
P.x cơ khí
P.x luyện nấu thép
100
158
200
180
160
120
600
80
205
100
220
140
80
750
2
3
2
3
3
3
2a
Phụ tải cao áp
6KV
P.x đột dập
P.x luyện nấu thép
400
550
250
400
3
2a
Tổng công suất của nhà máy chưa kể đến công suất chiếu sáng nhà máy:
Stt =
= 100+158+200+180+160+120+600+400+550 = 2468 (KW)
=80+205+100+220+140+80+750+250+400 =2225 (KVAR)
Vậy Sttnm = (KVA)
Tổng công suất hộ tiêu thụ loại 2:
Ptt2 =100+200+600+550 = 1450 (KW)
Qtt2 =80+100+750+400 = 1330 (KVAR)
Suy ra : Stt2 = (KVA)
Tổng công suất hộ tiêu thụ loại 3:
Ptt3 = 158+180+160+120+400 = 1018 (KW)
Qtt1 = 2005+220+140+80+250 = 895 (KVAR)
Vậy :Stt3 = (KVA)
Vậy công suất hộ tiêu thụ loại 2 lớn hơn loại 3 và lớn hơn 50% công suất của nhà máy chưa kể đến công suất chiếu sáng. Nên nhà máy được xếp vào hộ tiêu thụ loại 2.
A-PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG CỦA TOÀN NHÀ MÁY.
Phụ tải chiếu sáng nhà máy bao gồm : chiếu sáng nhà hành chính, phòng thí nghiệm, đường đi, hàng rào...phụ tải chiếu sáng này được xác định theo phương pháp suất phụ tải chiếu sáng trên một đơn vị diện tích:
Pcs = Poi.Fi
trong đó: i là đối tượng chiếu sáng
Poi:suất phụ tải chiếu sángtrên một đơn vị diện tích (tra bảng 2-7 Tr 154 - GTCCĐ T2).
Fi: Diện tích cần chiếu sáng (xác định dựa trên sơ đồ mặt bằng nhà máy).
1. Phụ tải chiếu sáng của nhà hành chính.
Đo trên mặt bằng nhà hành chính có chiều rộng là b = 1,8cm , chiều dài là a = 3,7cm (Tỷ lệ bản vẽ:1/2000)
Tra bảng 2-7 Tr154 - GTCCĐ T2 ta được: Po = 10 w/
Vậy: Fhc = 1,8.10.2000.3,4. 10.2000 = 2448
Pcshc = 10.2448 = 24480 (W) = 24,48 (KW)
2. Phụ tải chiếu sáng phòng thí nghiệm OTK.
a = 2,9cm b = 0,9cm Po = 20 w/
Ftn = 0,9.10.2000.2,9.10.2000+0,9.10.2000.2.10.2000
=1764 ( )
Pcstn = 20.1764 = 35280 (W) = 35,28 (KW)
3. Chiếu sáng ngoài phân xưởng.
Dựa vào mặt bằng nhà máy ta có bảng sau:
Tên phân xưởng
a(cm)
b(cm)
F (m2)
P.X cơ điện
P.X công cụ
P.X lắp ráp
P.X rèn nguội
P.X đột dập
P.X cơ khí
P.X luyện thép
1.8
1,8
2,7
1,8
2,2
2,2
2,2
3
2,8
4,5
3,5
5
4,3
4,3
2160
2116
4860
2520
1944
4400
3784
Vậy Spx = 21684 (m2)
Tra bảng ta có Po = 0,2 (w/m2)
Diện tích của toàn nhà máy là:
Fnm = 16. 10.2000.19,5. 10.2000 = 124800 (m2)
Vậy diện tích ngoài phân xưởng là:
Fnpx = Fnm - Spx - Fhc- Ftn = 124800-21684-2448-1764 = 103116 (m2)
Scsnpx = 0,2.103116 = 20623,2 (W) = 20,623 (KW)