1.1.GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ PHÂN XƯỞNG: 8
1.2.DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ TRONG PHÂN XƯỞNG: 8
Sơ đồ bố trí thiết bị trong phân xưởng 9
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI VÀ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT PHỤ TẢI 10
2.1.CHIA NHÓM VÀ XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI 10
2.1.1.Xác định tọa độ thiết bị: 11
2.1.3.Tâm phụ tải phân xưởng: 14
2.2.CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN CỦA PHỤ TẢI 15
2.2.1.Nhóm 1: 3 thiết bị 15
2.2.2.Nhóm 2: 8 thiết bị 16
2.2.3.Nhóm 3: 8 thiết bị 16
2.2.4.Nhóm 4: 15 thiết bị 17
2.2.5.Nhóm 5: 14 thiết bị 18
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 19
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT 20
MÁY BIẾN ÁP, BÙ CÔNG SUẤT PHẢNKHÁNG 20
4.1.PHÂN LOẠI MÁY BIẾN ÁP: 20
4.2.TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP 20
4.3.BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 22
CHƯƠNG 5: CHỌN DÂY DẪN 25
5.1.KHÁI QUÁT CHUNG 25
5.2.CHỌN DÂY DẪN (CÁP) 28
5.2.1.Dây từ MBA đến TPPC 28
5.2.2.Từ TPPC đến TĐL1 30
5.2.3.Dây từ TĐL1 đến từng thiết bị 31
5.2.4.Dây từ TĐL2 đến từng thiết bị 31
5.2.5.Dây từ TĐL3 đến từng thiết bị 32
5.2.6.Dây từ TĐL4 đến từng thiết bị 33
5.2.7.Dây từ TĐL5 đến từng thiết bị 34
CHƯƠNG 6: KIỂM TRA SỤT ÁP VÀ TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 36
6.1.TỔNG QUÁT 36
6.2.KIỂM TRA SỤT ÁP 37
6.2.1.Sụt áp MBA đến TPPC 37
6.2.2.Sụt áp từ TPPC đến TĐL 37
6.2.3.Sụt áp từ TĐL1 đến tải 38
6.2.4.Sụt áp từ TĐL2 đến các thiết bị: 38
6.2.5.Sụt áp từ TĐL3 đến các thiết bị: 39
6.2.6.Sụt áp từ TĐL4 đến các thiết bị: 40
6.2.7.Sụt áp từ TĐL5 đến các thiết bị: 41
6.3.TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH 3 PHA 42
6.3.1.Ngắn mạch tại đầu cực MBA 42
6.3.2.Ngắn mạch tại TPPC 43
6.3.3.Ngắn mạch tại TĐL 43
6.3.4.Ngắn mạch tại từng thiết bị trong TĐL1 44
6.3.5.Ngắn mạch tại từng thiết bị trong TĐL2 45
6.3.6.Ngắn mạch tại từng thiết bị trong TĐL3 46
6.3.7.Ngắn mạch tại từng thiết bị trong TĐL4 47
6.3.8.Ngắn mạch tại từng thiết bị trong TĐL5 48
CHƯƠNG 7: CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ (CB ) 49
7.1.TỒNG QUAN 49
7.2.CHỌN CB CHO PHÂN XƯỞNG 50
7.2.1.Chọn CB sau MBA 51
7.2.2.Chọn CB cho TĐL1 51
7.2.3.Chọn CB cho TĐL2 52
7.2.4.Chọn CB cho TĐL3 52
7.2.5.Chọn CB cho TĐL4 52
7.2.6.Chọn CB cho TĐL5 53
7.2.7.Chọn CB cho tủ chiếu sáng 53
7.2.8.Chọn CB cho các thiết bị trong TĐL1 53
7.2.9.Chọn CB cho các thiết bị trong TĐL2 54
7.2.10.Chọn CB cho các thiết bị trong TĐL3 54
7.2.11.Chọn CB cho các thiết bị trong TĐL4 55
7.2.12.Chọn CB cho các thiết bị trong TĐL5 56
CHƯƠNG 8: NỐI ĐẤT CHO TOÀN BỘ PHÂN XƯỞNG 57
8.1.CHỌN SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT 57
8.2.CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TOÀN 57
8.2.1.Chọn dây bảo vệ 57
8.2.2.Dòng chạm vỏ tại TPPC 58
8.2.3.Dòng chạm vỏ tại TĐL1 58
8.2.5.Dòng chạm vỏ tại từng thiết bị trong TĐL2 60
8.2.6.Dòng chạm vỏ tại từng thiết bị trong TĐL3 60
8.2.7.Dòng chạm vỏ tại từng thiết bị trong TĐL4 61
8.2.8.Dòng chạm vỏ tại từng thiết bị trong TĐL5 62
8.3.NỐI ĐẤT HỆ THỐNG 64
8.3.1.Khái niệm chung 64
8.3.2.Mục đích của bảo vệ nối đất 64
8.3.3. Các hình thức nối đất 64
8.3.3.Điện trở suất của đất 65
8.4.TÍNH TOÁN HỆ THÔNG NỐI ĐẤT 65
CHƯƠNG 9: CHỐNG SÉT 67
9.1.PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ CHỐNG SÉT 67
9.2.TÍNH TOÁN CHỐNG SÉT 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70



LỜI NÓI ĐẦU
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp điện giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì công nghiệp điện là ngành có liên quan chặt chẽ đến hầu hết các ngành kinh tế quốc dân, làm tăng năng suất lao động, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong nền kinh tế.
Chính vì vậy, khi xây dựng một nhà máy, khu dân cư hay một thành phố mới….thì việc đầu tiên là phải xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nơi đó.
Đất nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá-hiện đại hoá, đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp, mở rộng những nhà máy công suất lớn, công nghệ hiện đại. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy hay phân xưởng để đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật.
Sau một thời gian thực hiện, cùng sự hướng dẫn giúp đỡ của thầy Bách em đã hoàn thành Đồ án 1 của mình. Song với kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên trong quá trình thiết kế em không tránh khỏi những sai sót.Vì vậy, em mong được sự nhận xét góp ý của các thầy cô.
Em xin chân thành Thank thầy Bách cùng toàn thể thầy cô giáo trong bộ môn đã giúp em hoàn thành tốt đồ án này.

Sụt áptrên thiết bị máy khoan bàn (3B) là lớn nhất :
ΔU∑ = ΔUTPPC+ ΔUTĐL2+ΔU3B = 2+2.85+3.99 = 8.84 (V) <19 (V)
Thõa điều kiện cho phép là 5% Udây =19 (V)
6.2.5. Sụt áp từ TĐL3 đến các thiết bị:
Từ TĐL3 đến máy khoan bàn (KHMB : 3A)
R
Do tiết diện dây nhỏ hơn 50mm2 nên ta bỏ qua cảm kháng X
Cosφđm = 0.6
Iđm = 10.13 (A)
ΔU3A
Tương tự cho các phần tử trong nhóm ta lập được bảng: