a2pro_pm

New Member
Download miễn phí Đề tài Thiết kế bảo vệ rơle cho trạm biến áp 110kV



LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG BẢO VỆ 2
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH 2
1.1. Đối tượng bảo vệ : 2
1.2. Chọn máy cắt, máy biến điện áp, máy biến dòng điện cho trạm biến áp: 2
1.2.1 Chọn máy cắt điện: 2
1.2.2 Chọn máy biến dòng điện: 2
1.2.3 Chọn máy biến điện áp: 2
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHỤC VỤ BẢO VỆ RƠLE 2
2.1. Mục đích tính toán. 2
2.2. Tính toán điện kháng của hệ thống: 2
2.2.1 Sơ đồ các điểm ngắn mạch và sơ đồ thay thế. 2
2.2.2 Chọn các đại lượng cơ bản. 2
2.2.3. Điện kháng của hệ thống 2
2.2.4.Điện kháng của máy biến áp 2
2.2.5. Điện kháng của đường dây : 2
2.3. Tính dòng điện ngắn MạCH 2
2.3.1. Ngắn mạch phía 110 kV: 2
2.2.3. Ngắn mạch phía 35 kV: 2
2.3.3 Ngắn mạch phía 22 kV: 2
2.4. tính dòng điện ngắn mạch : 2
2.4.1 Ngắn mạch phía 110 kV: 2
2.4.2 Ngắn mạch phía 35 kV 2
2.4.3 Ngắn mạch phía 22 kV : 2
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ 2
3.1. Bảo vệ máy biến áp ba pha ba cuộn dây. 2
1. Các dạng hư hỏng và những loại bảo vệ thường dùng. 2
2. Các yêu cầu đối với hệ thống bảo vệ : 2
3.2 Các bảo vệ đặt cho máy biến áp : 2
3.2.1. chức năng của các loại bảo vệ đặt cho máy biến áp: 2
3.3. Lựa chọn cách bảo vệ cho trạm biến áp: 2
3.4 Nguyên lý hoạt động của các loại bảo vệ 2
CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI RƠLE SỬ DỤNG 2
4.1. Rơle bảo vệ so lệch 7ut633 2
4.1.1 Giới thiệu tổng quan về rơle 7UT633. 2
4.1.2. Một số thông số kỹ thuật của rơle 7UT633 2
4.1.3 Nguyên lý hoạt động chung của rơle 7 UT633. 2
4.1.4. Cách chỉnh định và cài đặt thông số cho rơle 7UT633 2
4.1.5. Chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp: 2
4.1.6 Chức năng bảo vệ chống chạm đất hạn chế (REF) của 7T633. 2
4.1.7 Chức năng bảo vệ quá dòng của rơle 7UT633. 2
4.1.8 Chức năng bảo vệ chống quá tải. 2
4.2. Rơle số 7SJ621 2
4.2.1 Giới thiệu tổng quan về rơle 7SJ621. 2
4.2.2 Nguyên lí hoạt động chung của rơle 7SJ621. 2
4.2.3 Một số thông số kĩ thuật của rơle 7SJ621 2
4.2.4 Cách chỉnh định và cài đặt thông số cho rơle 7SJ621 2
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA RƠLE, KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC CỦA BẢO VỆ 2
5.1 Các số liệu cần thiết phục vụ trong tính toán bảo vệ. 2
5.2. Những chức năng bảo vệ dùng rơle 7ut633. 2
1. Chức năng bảo vệ so lệch có hãm. 2
2. Bảo vệ chống chạm đất hạn chế (REF): ( / 87N) 2
5.3. Những chức năng bảo vệ dùng rơle 7SJ621. 2
1. Bảo vệ quá dòng cắt nhanh:( I>>/ 50) 2
2. Bảo vệ quá dòng có thời gian:( I>/ 51) 2
3. Bảo vệ quá dòng thứ tự không (I0 > 51N ) 2
5.4 Kiểm tra độ nhạy của các chức năng bảo vệ: 2
1/ Kiểm tra độ nhạy các bảo vệ phía 110 kV: 2
2/ Kiểm tra độ nhạy các bảo vệ phía 35 kV: 2
3/ Kiểm tra độ nhạy các bảo vệ phía 22 kV: 2
5.5. Kiểm tra độ nhạy bảo vệ so lệch TTK (87N/I0). 2
5.6. Kiểm tra độ nhạy của bảo vệ 87/I. 2
1. Kiểm tra độ an toàn hãm: (Ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ) 2
2. Kiểm tra độ nhạy tác động của bảo vệ: (Ngắn mạch trong vùng bảo vệ) 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
Lời nói đầu.1
Chương1: GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG BẢO VỆ VÀ CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
1.1Đối Tượng Bảo Vệ . 2
1.2Chọn Máy Cắt ,Máy Biến Điện áp, Máy Biến Dòng Cho Trạm .3
Chương 2: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHỤC VỤ BẢO VỆ RƠLE
2.1Số liệu tính toán.6
2.2 Điện kháng của hệ thống đến thanh góp của trạm Xhmin(snmax), trường hợp một máy biến áp làm việc:.9
2.3 Điện kháng của hệ thống đến thanh góp của trạm Xhmax(snmin), trường hợp hai máy biến áp làm việc song song:. .23
Chương 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ
3.1 Bảo vệ máy biến áp ba pha ba cuộn dây.36
3.2. Lựa chọn cách bảo vệ cho trạm biến áp:. .41
Chương 4: GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI RƠLE SỬ DỤNG
4.1. Rơle bảo vệ so lệch 7ut613. .43
4.2. Rơle số 7SJ621.59
Chương 5: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA RƠLE, KIỂM TRA SỰ LÀM VIỆC CỦA BẢO VỆ
5.1.Các số liệu cần thiết phục vụ trong tính toán bảo vệ. 69
5.2 Những chức năng bảo vệ dùng rơle 7ut613.69
Tài lệu tham khảo .
5.3 Những chức năng bảo vệ dùng rơle 7SJ621.7 5.4. Kiểm tra sự làm việc của bảo vệ.73

Bảo vệ này đặt ở trung tính máy biến áp dùng để chống các dạng ngắn mạch chạm đất các phía. Có thể dùng loại có đặc tính thời gian phụ thuộc (tỉ lệ nghịch).
I0>
110kV
35kV
22kV
I0>
Hình 3.7 Bảo vệ quá dòng TTK
Trong chế độ làm việc bình thường, nếu hệ thống có 3 pha hoàn toàn đối xứng và không có thành phần hài bậc cao thì dòng điện đi qua BI0 là bằng không. Tuy nhiên điều này không thể thực hiện được nên qua BI0 luôn có dòng điện không cân bằng (Ikvb) chạy qua. Do đó phải chỉnh định rơle có dòng khởi động Ikđ > Ikcb.
Ikcb = (0,1¸0.3).IdđBI
Nên có: Ikđ = (0,1¸0.3).IdđBI
Trong chế đọ sự cố chạm đất, lúc đó dòng thứ tự không đi qua bảo vệ sẽ tăng lên nếu I0SC ³ Ikt thì bảo vệ tác động.
7. Các bảo vệ chống quá tải: I/49
Quá tải làm cho nhiệt độ của máy biến áp tăng cao quá mức cho phép, nếu thời gian kéo dài sẽ làm giảm tuổi thọ máy biến áp. Để bảo vệ chống quá tải ở máy biến áp công suất bé dùng loại bảo vệ quá dòng điện thông thường, với máy biến áp lớn, người ta dùng nguyên lí hình ảnh nhiệt để thực hiện bảo vệ chống quá tải. Bảo vệ loại này phản ánh mức tăng nhiệt độ ở những điểm kiểm tra khác nhau trong máy biến áp và tuỳ theo mức tăng nhiệt độ mà có nhiều cấp tác động khác nhau: cảnh báo, khởi động các mức làm mát bằng cách tăng tốc độ tuần hoàn của dầu, giảm tải máy biến áp. Nếu các cấp tác động này không mang lại hiệu quả, nhiệt độ máy biến áp vẫn vượt quá giới hạn cho phép và kéo dài quá thời gian quy định thì sẽ cắt máy biến áp ra khỏi hệ thống.
Chương 4
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG
VÀ THÔNG SỐ CÁC LOẠI RƠLE SỬ DỤNG
Các hệ thống bảo vệ dùng thiết bị kỹ thuật số có những ưu việt rất lớn như sau:
Tích hợp được nhiều choc năng vào một bộ bảo vệ nên kích thước gọn gàng, được chuẩn hóa .
Độ tin cậy và độ sẵn sàng cao, nhờ giảm được yêu cầu bảo chì các chi tiết cơ khí, trạng thái của rơle luôn được kiểm tra thường xuyên.
Độ chính xác cao, công suất tiêu thụ nhỏ (»0,1 VA)
Dễ dàng liên kết với các thiết bị khác và với mạng thông tin đo lường, điều khiển tòan hệ thống điện.
Ngoài choc năng bảo vệ còn có thể thực hiện nhiều choc năng khác như: Đo lường, hiển thị, ghi chép và lưu giữ thông tin, thông số trong hệ thống
Để bảo vệ cho máy biến ở đây ta chọn loại rơle bảo vệ 7UT633 do tập đoàn Siemens AG chế tạo làm bảo vệ chính cho máy biến áp, loai rơle 7SJ621 làm bảo vệ dự phòng
4.1. RƠLE BẢO VỆ SO LỆCH 7UT633
4.1.1 Giới thiệu tổng quan về rơle 7UT633.
Rơle số 7UT633 được sử dụng để bảo vệ chính cho máy biến áp 3 cuộn dây hay máy biến áp tự ngẫu ở tất cả các cấp điện áp. Rơle này cũng có thể dùng để bảo vệ cho các loại máy điện quay như máy phát điện, động cơ, các đường dây ngắn hay các thanh cái cỡ nhỏ (có từ 3-5 lộ ra). Các chức năng khác được tích hợp trong rơle 7UT633 làm nhiệm vụ dự phòng như bảo vệ quá dòng, quá tải nhiệt, bảo vệ quá kích thích, chống hư hỏng máy cắt. Bằng cách phối hợp các chức năng tích hợp trong 7UT633 ta có thể đưa ra cách bảo vệ phù hợp và kinh tế cho đối tượng cần bảo vệ chỉ cần sử dụng một rơle. Đây là quan điểm chung để chế tạo các rơle số hiên đại ngày nay.
1. Giới thiệu các chức năng bảo vệ được tích hợp trong rơle 7UT633.
+ Chức năng bảo vệ so lệch máy biến áp: Đây là chức năng bảo vệ chính của rơle 7UT633.
Đặc tính tác động có hãm của rơle.
Có khả năng ổn định đối với quá trình quá độ gây ra bởi các hiện tượng quá kích thích máy biến áp bằng cách sử dụng các sóng hài bậc cao, chủ yếu là bậc 3 và bậc 5.
Có khả năng ổn định đối với các dòng xung kích dựa vào các sóng hài bậc hai.
Không phản ứng với thành phần một chiều và bão hoà máy biến dòng.
Ngắt với tốc độ cao và tức thời đối với dòng sự cố lớn.
+ Bảo vệ so lệch cho máy phát điện, động cơ điện, đường dây ngắn hay thanh góp cỡ nhỏ.
+ Bảo vệ chống chạm đất hạn chế (REF)
+ Bảo vệ so lệch trở kháng cao.
+ Bảo vệ chống chạm vỏ cho máy biến áp.
+ Bảo vệ chống mất cân bằng tải.
+ Bảo vệ quá dòng đối với dòng chạm đất.
+ Bảo vệ quá dòng pha.
+ Bảo vệ quá tải theo nguyên lí hình ảnh nhiệt.
+ Bảo vệ quá kích thích.
+ Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt.
Ngoài ra rơle 7UT633 còn có các chức năng sau:
+ Đóng cắt trực tiếp từ bên ngoài: Rơle nhận tín hiệu từ ngoài đưa vào thông qua các đầu vào nhị phân. Sau khi xử lí thông tin, rơle sẽ có tín hiệu phản hồi đến các đầu ra, các đèn LED.
+ Cung cấp các công cụ thuận lợi cho việc kiểm tra, thử nghiệm rơle.
+ Cho phép người dùng xác định các hàm logic phục vụ cho các cách
bảo vệ.
+ Chức năng theo dõi, giám sát:
Liên tục tự giám sát các mạch đo lường bên trong, nguồn điện của rơle, các phần cứng, phần mềm tính toán của rơle với độ tin cậy cao.
Liên tục đo lường, tính toán và hiển thị các đại lượng vận hành lên màn hình hiển thị (LCD) mặt trước rơle.
Ghi lại, lưu giữ các số liệu, các sự cố và hiển thị chúng lên màn hình hay truyền dữ liệu đến các trung tâm điều khiển thông qua các cổng giao tiếp.
Giám sát mạch tác động ngắt.
2. Khả năng truyền thông, kết nối của rơle 7UT633.
Với nhu cầu ngày càng cao trong việc điều khiển và tự động hoá hệ thống điện, các rơle số ngày nay phải đáp ứng tốt vấn đề truyền thông và đa kết nối. Rơle 7UT633 đã thoả mãn các yêu cầu trên, nó có các cổng giao tiếp sau:
Cổng giao tiếp với máy tính tại trạm (Local PC):
Cổng giao tiếp này được đặt ở mặt trước của rơle, hỗ trợ chuẩn truyền tin công nghiệp RS232. Kết nối qua cổng giao tiếp này cho phép ta truy cập nhanh tới rơle thông qua phần mềm điều khiển DIGSI 4 cài đặt trên máy tính, do đó ta có thể dễ dàng chỉnh định các thông số, chức năng cũng như các dữ liệu có trong rơle. Điều này đặc biệt thuận lợi cho việc kiểm tra, thử nghiệm rơle trước khi đưa vào sử dụng.
Cổng giao tiếp dịch vụ:
Cổng kết nối này được đặt phía sau của rơle, sử dụng chuẩn truyền tin công nghiệp RS485, do đó có thể điều khiển tập trung một số bộ bảo vệ rơle bằng phần mềm DIGSI 4. Với chuẩn RS485, việc điều khiển vận hành rơle từ xa có thể thực hiện thông qua MODEM cho phép nhanh chóng phát hiện xử lí sự cố từ xa. Với phương án kết nối bằng cáp quang theo cấu trúc hình sao có thể thực hiện việc thao tác tập trung. Đối với mạng kết nối quay số, rơle hoạt động như một Web-server nhỏ và gửi thông tin đi dưới dạng các trang siêu liên kết văn bản đến các trình duyệt chuẩn có trên máy tính.
Cổng giao tiếp hệ thống:
Cổng này cũng được đặt phía sau của rơle, hỗ trợ chuẩn giao tiếp hệ thống của IEC: 60870-5-103. Đây là chuẩn giao thức truyền tin quốc tế có hiệu quả tốt trong lĩnh vực truyền thông bảo vệ hệ thống điện. Giao thức này được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất và được ứng dụng trên toàn thế giới. Thiết bị được nối qua cáp điện hay cáp quang đến hệ thống bảo vệ và điều khiển trạm như SINAULT LAS hay SICAM qua giao diện này.
Cổng kết nối này cũng h...