8.9 Ví dụ tính toán bộ nguồn chỉnh lưu .
Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu một chiều cấp điện cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập .
Thông số động cơ: Uđm=400 (V) ;nđm=980 (vòng/phút) ;P=27(Kw); =0,85 ;số đôi cực p=2.

8.9.1 Lựa chọn sơ đồ thiết kế .
Sau khi phân tích đánh giá về chỉnh lưu, từ các ưu nhược điểm của các sơ đồ chỉnh lưu, với tải và động cơ điện một chiều với công suất vừa phải như trên thì sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển đối xứng là hợp lí hơn cả, bởi lẽ ở công suất này để tránh lệch tải biến áp, không thể thiết kế theo sơ đồ một pha, sơ đồ tia 3 pha sẽ làm mất đối xứng điện áp nguồn .Nên sơ đồ thiết kế ta chọn là sơ đồ cầu 3 pha có điều khiển đối xứng .
Sơ đồ được biểu diễn trên hình 8 -17 dưới đây:
đồ án điện tử công suất

+Yêu cầu : Thiết kế bộ nguồn liên tục UPS,phần chỉnh lưu
-Nguồn nuôi : 3*380V,tần số 50Hz
-Công suất bộ nguồn :20W
-Thời gian lưu điện :10 phút


Chuơng 1: tổng quan về bộ nguồn liên tục ups
(uninterruptible power supply)

I.Giới thiệu chung về bộ nguồn liên tục UPS




1.1.Một số vấn đề về nguôn điện trong thực tế

_ Ngoài những tải thông thường, trong thực tế có những tải rất nhạy cảm với những sự thay đổi, hay sự cố của nguồn cung cấp, như hệ thống máy tính hoăc những hệ thống làm việc liên tục không được phép gián đoạn …
Do đó, cần một BBĐ tạo ra nguồn điện chất lượng cao, ổnđịnh,…ngay cả khi xảy ra sự cố hay khi cần bảo trì hệ thống

1.2. Sự ra đời của bộ nguồn liên tục UPS
Trên những yêu cầu thưc tế, người ta đã thiết kế nên bộ nguồn liên tục UPS đáp ứng được những đòi hỏi đó

1.3. Phân loại UPS
_ UPS tĩnh
_ UPS quay
_ UPS gián tiếp (offline)
_ UPS trực tiếp (online)

1.4.Cấu trúc UPS
1.4.1 Các thành phần chính của UPS
_ Đường dây vào
_ Bộ chỉnh lưu nạp
_ Bộ ắc quy
_ Bọ nghịch lưu
_ Đường dây song song với chuyển mạch tĩnh
_ Đường cung cấp đóng ngắt bằng tay
_ Máy biến áp cách li
_ Chuyển mạch bằng tay, thiết bị đóng cắt ắc quy
_ Một số thiết bị khác
1.4.2.Các thông số cơ bản của UPS
1.5. Vận hành UPS
1.5.1 Vận hành bình thường
1.5.2 Vận hành trong điều kiện quá tải
1.5.3 Vận hành khi bảo dưỡng
1.6.Những ứng dụng chính của bộnguồn UPS
1.6.1 Những hệ thống máy tính
1.6.2 Viễn thông
1.6.3 Chiếu sáng


Chương ii: lựa chọn và tính toán ắc quy cho bộ