Siegfried

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: THIẾT KẾ BỘ NGUỒN CẤP ĐIỆN LIÊN TỤC (UPS) PHẦN CHỈNH LƯU
ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

ĐỀ BÀI:
THIẾT KẾ BỘ NGUỒN CẤP ĐIỆN LIÊN TỤC (UPS) PHẦN CHỈNH LƯU

CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ BỘ NGUỒN LIÊN TỤC (UPS)
(UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)

1.1SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ:


1.2 SỰ RA ĐỜI & NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA UPS:
Trong thực tế có rất nhiều tải yêu cầu làm việc ở chế độ liên tục ví như:
Các hệ thống máy tính công nghiêp ( hệ thống điều khiển số , điều khiển giám sát ,rô bốt ), hệ thống vô tuyến viễn thông ( tổng đài điện thoại , hệ thống ra đa quân sự ) ,hệ thống chiếu sáng (trong đường hầm ,sân bay , toà nhà công cộng ),trong y tế và công nghiệp …
Từ những đòi hỏi thực tế là nguyên nhân của sự ra đời bộ nguồn cấp điện liên tục (ups)
UPS có đầu vào nối với lưới điện, đầu ra nối với tải, thiết bị cần được bảo vệ, bên trong có một ắc quy khi có sự cố mất điện bất thường thì năng lượng lúc này được lấy trực tiếp từ ắc quy để đảm bảo cho thiết bị được cung cấp năng lượng một cách liên tục
1.3 PHÂN LOẠI TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG CỦA TỪNG LOẠI UPS:
1.3.1 UPS TĨNH:
Sử dụng bộ biến đổi điện tử công suất làm chức năng chỉnh lưu và nạp ắc quy để tích trữ điện năng khi làm vịêc bình thường.khi có sự cố bộ nghịch lưu làm nhiệm vụ biến đổi điện năng một chiều tích luỹ trong tụ thành điện năng xoay chiều cung cấp cho tải ưu tiên
( những tải yêu cầu làm việc ở chế độ liên tục, tải cần được bảo vệ )
1.3.2 UPS QUAY:
Sử dụng máy điện làm chức năng nghịch lưu (có dòng ngắn mạch của máy phát điện cao (khoảng 10 In).trở kháng ra của hệ thống thấp, hệ thống phụ tải cách ly với nguồn,cần bảo dưỡng và phải kiểm tra thường xuyên)
1.3.3 UPS GIÁN TIẾP&UPS TRỰC TIẾP:
UPS GIÁN TIẾP làm việc ở chế độ chờ nghĩa là khi có điện áp cấp cho tải thì ups làm nhiệm vụ tích trữ năng lượng khi mất điện lưới thì năng lương đó đươc thông qua chuyển mạch đẻ cáp cho tải.
UPS TRỰC TIẾP làm việc thường xuyên nghiã là năng lượng của lưới điện đưa qua bước sử lý trung gian ups rồi mới đưa qua tải
UPS GIÁN TIẾP làm việc với hiệu suất cao giá thành thấp song chế độ chuyển mạch thấp ảnh hưởng tới điện áp ra
UPS TRỰC TIẾP làm việc với hiệu suất thấp giá thành cao nhưng chất lượng điện áp ra ổn định vì vậy tuỳ theo yêu cầu của phụ tải và chất lượng điện áp ra mà chọn loại ups nào ups trực tiếp hay gián tiếp
1.4 CẤU CHÚC CHUNG CỦA UPS: (Trang bên)
1.4.1 CHỨC NĂNG CỦA CÁC KHỐI THÀNH PHẦN:
1/ Biến áp vào:
Hạ áp từ điện áp lưới xuống điện áp thích hợp để đưa vào bộ chỉnh lưu, cách ly giữa lưới và hệ thống ups chống ngắn mạch
2/ Chỉnh lưu:
Tạo ra điện áp một chiều dùng cho việc nạp ắc quy và đưa tới bộ nghịch lưu
3/ Lọc chỉnh lưu:
Giảm độ đập mạch từ điện áp ra của bộ chỉnh lưu rồi đưa đến bộ nghịch lưu nhằm nâng cao chất lương điện áp ra của bộ nghịch lưu



4/ Bộ chỉnh lưu:
Biến điện áp một chiều từ đầu ra của bộ chỉnh thành điện áp xoay chiều cấp cho tải
5/ Biến áp ra:
Tăng điện áp ra từ bộ nghịch lưu phù hợp với yêu cầu tải
6/ Ắc quy:
Là nơi tích trữ năng lượng khi có điện áp nguồn và là nơi cung cấp năng lượng cho tải khi lưới mất điện thời gian duy trì của ups phụ thuộc vào dung lượng của ắc quy
7/ Điều khiển chỉnh lưu:
Điều khiển góc mở của các tiristor trong mạch chỉnh lưu sao cho điện áp ra của mạch chỉnh lưu đáp ứng yêu cầu
8/ Điều khiển nghịch lưu:
Điều khiển thời gian dẫn của các van để điện áp cấp cho tải là không đổi hay sự thay đổi là nhỏ không đáng kể
9/ Nguồn:
Cung cấp các mức điện áp cho hai bộ điều khiển chỉnh lưu và điều khiển nghịch lưu

1.5 PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ & LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN:
Phương án bài ra:
Công suất bộ nguồn 15(kw)
Thời gian lưu điện với tải định mức 10 phút,
Công suất nguồn nuôi: 3*380V, 50Hz
Như vậy ta nhận thấy nguồn nuôi là nguồn ba pha phải dùng chỉnh lưu cầu vì chỉnh lưu cầu cho phép đấu trực tiếp mạch chỉnh lưu vào lưới điện và như vậy không nhất thiết phải có biến áp nguồn, giữa chỉnh lưu điều khiển và không điều khiển thì ta chọn chỉnh lưu điều khiển, lại có sự so sánh giữa mạch chỉnh lưu điều khiển đối xứng và không đối xứng thì mạch không đối xứng có hệ số công suất cao hơn do lợi dụng tính chảy quẩn của dòng điện trong mạch, việc kích mở chỉnh lưu này dễ ràng hơn, mặt khác lại sử dụng ít van hơn nên mạch điều khiển đơn giản hơn giá thành chế tạo thấp hơn. Mặt khác ta nhận thấy nguồn cấp là ba pha ta có thể lấy ra một pha như vậy thì mạch chỉnh lưu chọn để đạt được yêu cầu của bài ra là mạch chỉnh lưu cầu một pha bán điều khiển


Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top