Download miễn phí Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tao máy bơm nông nghiệp


I.ĐẦU ĐỀ THIẾT KẾ:
Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy chế tao máy bơm nông nghiệp
II.CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU:
1. Mặt bằng ,phụ tải điện của nhà máy.
2. Mặt bằng,phụ tải điện của phân xưởng sửa chửa cơ khí.
3. Điện áp nguồn 35kV.
4. Dung lượng ngắn mạch về phía hạ áp của trạm biến áp khu vực 300MVA.
5. Đường dây cung cấp điện cho nhà máy : Đường dây trên không dây nhôm lõi thép.
6. Khoảng cách từ nguồn đến nhà máy 10km.
7. Nhà máy làm việc : 3 ca,Tmax = 5000h.
III.NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN :

Xác định phụ tải tính toán phân xưởng sửa chửa cơ khí và toàn nhà máy.Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy .Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân xưởng sửa chửa cơ khí .Tính toán nâng cao hệ số công suất của toàn nhà máy . Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng sửa chửa cơ khí .Thiết kế nối đất cho trạm biến áp phân xưởng.
IV.CÁC BẢN VẺ THUYẾT MINH TRÊN BẢN VẺ A0:

Biểu đồ phụ tải và các phương án cung cấp điện cho nhà máy.Sơ đồ nguyên lý mạng điện cao áp của nhà máy .Sơ đồ nguyên lý mạng điện hạ áp của phân xương sửa chửa cơ khí.Sơ đồ mặt bằng đi dây mạng điện động lực và chiếu sáng của phân xưởng sửa chửa cơ khí.


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

t nhanh sù cè .
- Dïng c¸c thiÕt bÞ tù ®éng ®iÒu chØnh điện ¸p khi xÈy ra ng¾n m¹ch .
c. Môc ®Ých cña tÝnh to¸n ng¾n m¹ch :
TÝnh to¸n ng¾n m¹ch nh»m c¸c môc ®Ých sau :
- Lùa chän khÝ cô ®iÖn phï hîp chÞu ®­îc dßng ng¾n m¹ch trong thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch .
- TÝnh to¸n hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ r¬le, tù ®éng c¾t phÇn tö sù cè ng¾n m¹ch ra khái hÖ thèng .
d.TÝnh to¸n ng¾n m¹ch :
Ta chän ®iÓm ng¾n m¹ch ®Ó tÝnh to¸n sao cho dßng ®iÖn ng¾n m¹ch qua
c¸c thiÕt bÞ cña m¹ch ®ã lµ lín nhÊt, ë ®©y cÇn tÝnh ®iÓm N1 t¹i thanh c¸i tr¹m PPTT ®Ó kiÓm tra m¸y c¾t, thanh gãp vµ tÝnh c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch N2 t¹i phÝa cao ¸p t¹m BAPX ®Ó kiÓm tra c¸p vµ tñ cao ¸p c¸c tr¹m
S¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å thay thÕ ®Ó tÝnh ng¾n m¹ch trong m¹ng cao ¸p
- §iÖn kh¸ng hÖ thèng :
(W).
Trong ®ã :
Utb - ĐiÖn ¸p trung b×nh ®­êng d©y trung ¸p, v× hÖ thèng cã c«ng suÊt v« cïng lín nªn cã thÓ coi UHT = const vµ UHT = Utb, víi m¹ng 35kV th× Utb = UHT = 1,05.35 = 37kV.
SN - C«ng suÊt ngắn mạch về phía hạ áp của trạm biến áp khu vực
SN =300 kVA.
- Tæng trë cña ®­êng d©y trªn kh«ng (§DK) vµ c¸p Zd, Zc.
- §iÖn trë, ®iÖn kh¸ng cña §DK vµ c¸p :
R =r0l(W), X = x0l(W)
Trong ®ã :
r0, x0 - ĐiÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng 1 km d©y dÉn W/km.
l - ChiÒu dµi ®­êng d©y, km.
n- Số đường dây.
Do ngắn mạch xa nguồn nên dòng ngắn mạch siêu quá độ I” bằng dòng điện ngắn mạch ổn định I∞ , nên có thể viết :
IN = I” = I∞ =.
Trong đó: ZN : Tổng trở từ hệ thống đến điểm ngắn mạch thứ i.
U: Điện áp của đường dây kV.
Trị số dòng ngắn mạch xung kích được tính theo biểu thức:
ixk = 1,8 . IN
Bảng 3.22: KÕt qu¶ th«ng sè cña ®­êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p cao ¸p :
§­êng d©y
F(mm2)
l (km)
r0(W/km)
x0(W/km)
R(W)
X(W)
BATT-PPTT
AC-50
10
0,65
0,398
3,25
1,99
PPTT - B1
50
0,058
0,494
0,137
0,014
0,004
PPTT - B2
50
0,078
0,494
0,137
0,019
0,005
PPTT - B3
50
0,06
0,494
0,137
0,015
0,004
PPTT - B4
50
0,012
0,494
0,137
0,01
0,001
PPTT - B5
50
0,04
0,494
0,137
0,003
0,003
PPTT – B6
50
0,048
0,494
0,137
0,024
0,006
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N tại thanh góp trạm phân phối trung tâm:
XHT = = = 4,563 W.
R = RĐDK = 3,25 W.
X = XĐDK + XHT = 1,99 + 4,563 = 6,55 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N1 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B1 :
R = RĐDK + RC1 = 3,25 + 0,014 = 3,264 W.
X = XĐDK + XHT + XC1 = 1,99 + 4,563 + 0,004 = 6,557 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N2 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B2 :
R = RĐDK + RC2 = 3,25 + 0,019 = 3,269 W.
X = XĐDK + XHT + XC2 = 1,99 + 4,563 + 0,005 = 6,558 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N3 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B3 :
R = RĐDK + RC3 = 3,25 + 0,015 = 3,265 W.
X = XĐDK + XHT + XC3 = 1,99 + 4,563 + 0,004 = 6,557 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N4 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B4 :
R = RĐDK + RC4 = 3,25 + 0,01 = 3,26 W.
X = XĐDK + XHT + XC4 = 1,99 + 4,563 + 0,001 = 6,554 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N5 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B5 :
R = RĐDK + RC5 = 3,25 + 0,003 = 3,253 W.
X = XĐDK + XHT + XC5 = 1,99 + 4,563 + 0,003 = 6,556 W.
*Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch N6 tại thanh cái trạm biến áp phân xưởng B6 :
R = RĐDK + RC6 = 3,25 + 0,024 = 3,274 W.
X = XĐDK + XHT + XC6 = 1,99 + 4,563 + 0,006 = 6,559 W.
Kết quả tính toán ngắn mạch ghi trong bảng 3.23:
Bảng 3.23: Kết quả tính toán ngắn mạch:
§iÓm tÝnh ngắn mạch
IN(kA)
ixk(kA)
N1
2,916
7,423
N2
2,916
7,423
N3
2,917
7,425
N4
2,921
7,435
N5
2,918
7,428
N6
2,915
7,420
N
2,920
7,430
2. Lựa chọn và kiểm tra thiết bị điện :
* Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y cắt ,thanh đẫn của TPPTT:
Maý c¾t 8DC11 ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn :
§iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mMC ³ U®m m¹ng = 35kV
Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®mMC =1250 ³ Ilvmax = 2Ittnm =2.53,29 = 106,58A.
Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : I®mc¾t = 25kA ³ IN = 2,92 Ka.
Dßng ®iÖn æn ®inhj ®éng cho phÐp I®m® = 63kA ³ ixk = 7,43kA.
Bảng 3.23: Th«ng sè m¸y c¾t ®Æt t¹i tr¹m PPTT:
Lo¹i MC
U®m(kV)
I®m(A)
Ic¾t(kA)
Ic¾tNmax(kA)
8DC11
35
1250
25
63
Thanh dẩn chọn vượt cấp nên không cần kiểm tra ổn định động:
* Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ¸p ®o l­êng BU:
BU lµ m¸y biÕn ¸p ®o l­êng hay cßn gäi lµ m¸y biÕn ®iÖn ¸p, nã cã chøc n¨ng biÕn ®æi ®iÖn ¸p s¬ cÊp bÊt kú xuèng ®iÖn ¸p 100V hoÆc 100 cÊp ®iÖn cho c¸c m¹ch ®o l­êng ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ.
BU ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn:
ĐiÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBU ³ U®m m¹ng = 35 kV.
Chän BU 3 pha 5 trụ 4MS46, kiểu hình trụ cña h·ng SIEMENS chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau :
Bảng 3.24: Thông số kỷ thuật của BU loại 4MS46 :
Thông số kỷ thuật
4MS46
U®m(kV)
36
U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1', kV
75
U chÞu ®ùng xung 1.2/50ms, kV
170
U1®m(kV)
35
U2®m(kV)
120
T¶i ®Þnh møc, VA
900
* Lùa chän vµ kiÓm tra máy biến dòng điện BI:
BI lµ m¸y biÕn dßng ®iÖn cã chøc n¨ng biÕn ®æi dßng ®iÖn s¬ cÊp cã trÞ sè bÊt kú xuèng 5A(hoÆc 1A hoÆc 10A) nh»m cÊp nguån cho ®o l­êng, tù ®éng ho¸ vµ b¶o vÖ.
BI ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn :
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBI ³ U®mm¹ng = 35kV
- Dßng ®iÖn sơ cấp ®Þnh møc : Khi sù cè 1 MBA cã thÓ qu¸ t¶i 30%, BI ®­îc chän theo dßng ®iÖn c­ìng bøc qua m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín nhÊt trong m¹ng .
Chän BI loại 4ME16 , kiểu hình trụ do h·ng SIEMENS chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau :
Bảng 3.25: Thông số kỷ thuật của BI loại 4ME16 :
Thông số kỷ thuật
4ME16
U®m(kV)
36
U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp 1', kV
70
U chÞu ®ùng xung 1.2/50ms, kV
170
I1®m, A
5 -1200
I2®m,A
1 hoÆc 5
I æn ®Þnh nhiÖt, kA
80
I æn ®Þnh ®éng, kA
120
* Lùa chän chèng sÐt van:
Chèng sÐt van lµ 1 thiÕt bÞ cã nhiÖm vô chèng sÐt ®¸nh tõ ®­êng d©y trªn kh«ng truyÒn vµo tr¹m biÕn ¸p vµ tr¹m ph©n phèi. Chèng sÐt van ®­îc lµm b»ng ®iÖn trë phi tuyÕn. Khi ë ®iÖn ¸p sÐt ®iÖn trë nµy rÊt nhỏ dÉn dßng sÐt tho¸t xuèng ®Êt, khi sÐt kÕt thóc th× ®iÖn trë cña nã b»ng v« cïng .
Chống sét van được chọn theo cấp điện áp U đm.m = 35 kV.
Chọn chống sét van do hãng SIEMENS chế tạo loại 3EE1.
Bảng 3.26: Thông số kỷ thuật của chống sét van loại 3EE1 :
Loại chống sét van
Điện áp lớn nhất của lưới (kV)
Điện áp làm việc lớn nhất (kV)
Dòng điện phóng định mức ( kA)
3EE1
36
42
1
4.4: SƠ ĐỒ TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG :
V× c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng rÊt gÇn tr¹m PPTT nªn chØ cÇn ®Æt cÇu ch× vµ dao c¸ch ly. Dao c¸ch ly lµ ®Ó c¸ch ly MBA khi söa ch÷a, cßn cÇu ch× lµ ®Ó b¶o vÖ qu¸ t¶i, ng¾n m¹ch. PhÝa h¹ ¸p ®Æt apt«m¸t tæng vµ ápt«m¸t nh¸nh, tr¹m hai m¸y biÕn ¸p ®Æt thªm ápt«m¸t liªn l¹c gi÷a hai ph©n ®o¹n .
Để hạn chế dòng ngắn mạch về phía của trạm và làm đơn giản việc bảo vệ ta lựa chọn cách cho hai máy biến áp làm việc độc lập (áptômát phân đoạn của thanh cái hạ áp thường ở trạng thái cắt ) .Chỉ khi nào một máy biến áp bị sự cố mới sử dụng áptômát phân đoạn để cấp điện cho phụ tải của phân đoạn bị sự cố máy biến áp .
Hình 3.10: Sơ đồ các trạm biến áp phân xưởng đặt một máy biến áp:
Tñ cao ¸p
M¸y BA
35/0,4
Tñ A tæng
Tñ A nh¸nh
S¬ ®å ®Êu nèi tr¹m biÕn ¸p B6, ®Æt 1 MBA.
Hình 3.11: Sơ đồ các trạm biến áp phân xưởng đặt hai máy biến áp:
S¬ ®å ®Êu nèi c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Æt 2 MBA : B1, B2, B3 , B4, B5.
1. Lựa chọn và kiểm tra dao cách ly cao áp:
Ta sÏ dïng chung cïng 1 lo¹i dao c¸ch ly cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m, vËn hµnh, l¾p ®Æt.
Dao c¸ch ly ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn sau :
Điện áp định mức: U®mCL > U®mm¹ng = 36kV.
Dòng điện định mức : I®mCL >Ilvmax = 2Ittc2 = 2.16,03 = 32,06 A.
(Itt từ trạm PPTT đến B là lớn nhất)
Dòng điện ổn định động cho ph
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top