Berwyn

New Member

Download miễn phí Đồ án Thiết kế Chung cư Vạn Kiếp





 
MỤC LỤC
PHẦN I: KIẾN TRÚC 1-5
Chương I: Tổng quan về công trình 2
I. Mở đầu 2
II. Sơ lược về công trình 3
III. Địa chất thuỷ văn 3
IV. Tổng quan kiến trúc công trình 3
V. Giải pháp mặt bằng cấu tạo công trình 4
VI.Giải pháp kỹ thuật 4
PHẦN II: KẾT CẤU 6-117
Chương II: Cơ sở tính toán, đặc trưng vật liệu 7
I. Cơ sở tính toán 7
II. Đặc trưng vật liệu 7
Chương III: Tính toán sàn tầng điển hình 8
I. Những khái niệm chung về sàn bê tông cốt thép 8
II. Bố trí dầm và phân loại ô sàn 8
III. Phương pháp xác định nội lực và tính cốt thép cho sàn 12
IV. Tính cốt thép cho vài ô sàn điển hình 15
Chương IV: Dầm dọc trục C 19
I. Sơ đồ truyền tải từ sàn vào dầm 19
II. Xác định kích thước tiết diện dầm 19
III.Xác định tải trọng truyền lên dầm 19
IV.Các trường hợp đặt tải cho dầm 31
V.Tính toán cốt thép 34
Chương V: Cầu thang 36
I. Sơ bộ tiết diện bản thang,dầm chiếu nghỉ và dự kiến vật liệu sử dụng 37
II. Tính toán các bộ phận của cầu thang 37
Chương VI:Hồ nước mái 43
I.Xác định sơ bộ kích thước bể 43
II.Sơ đồ cấu tạo 43
III. Tính bản nắp 44
IV. Tính lổ thăm nước 46
V. Tính bản đáy 47
VI. Tính bản thành hồ 50
VII. Tính toán hệ dầm nắp 55
VIII. Tính toán hệ dầm đáy 59
IX. Tính toán bề rộng khe nứt 66
 
Chương VII: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép 69
I. Xác định sơ đồ khung 69
II. Xác định tải trọng truyền lên dầm khung trục 3 76
III. Xác định tải trọng gió 99
IV. Các trường hợp đặt tải cho khung 101
V. Tính toán cốt thép 111
Dầm trục 3 111
Cột trục 3 116
PHẦN III. NỀN MÓNG 118-213
Chương VIII: Thống kê địa chất và các phương án móng 119
I. Đặc điểm công trình 119
II. Cấu tạo địa chất công trình 119
III. Các phương án móng 123
Chương IX: Xác định tải trọng tác dụng lên các móng khung trục 3 125
I. Xác định nội lực do khung truyền xuống móng 125
II. Tính tải trọng do đà kiềng, tường và sàn tầng hầm 127
Chương X: Móng cọc ép bêtông cốt thép đài thấp và móng cọc khoan nhồi 130
A.Phương án 1:Móng cọc ép bêtông cốt thép đài thấp 130
I. Tính toán sơ bộ 130
II. Tính móng 137
1. Tính móng M1 137
2. Tính móng M2 146
3. Tính móng M3 155
B.Phương án II: Móng cọc khoan nhồi 165
I Tính toán sơ bộ 165
II. Xác định sức chịu tải của cọc 165
III. Tính móng 171
1. Tính móng M1 171
2. Tính móng M2 184
3. Tính móng M3 197
Chương XI: So sánh và lựa chọn phương án móng 212
I. Tổng hợp vật liệu 212
II. So sánh và lựa chọn phương án móng 212
III. Lựa chọn phương án 213
TÀI LIỆU THAM KHẢO 214
 
 
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ÛI TẬP TRUNG TẠI A:
Do dầm A3-4 và A2-3 truyền vào.
Dầm A2-3:
- Hoạt tải do sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’1 truyền vào dầm A1-23 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.333.
= 1174 daN/m.
- Hoạt tải do sàn S’5 (3m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’5 truyền vào dầm A1-23 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 200 x 1.2 = 240 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.25.
= 641 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính hoạt tải tập trung tại A do dầm A-23 truyền vào,ta được: PA-23=5445 daN.
Dầm A3-4:
Tương tự dầm A2-3,PA3-4 = 5445 daN
Tổng hoạt tải tập trung tại A:
PA = PA2-3 + PA3-4 = 5445 x 2 = 10890 daN.
*Tổng hoạt tải tập trung tại G bằng tổng hoạt tải tập trung tại A:
PG =10890 daN.
Tải trọng tác dụng lên đoạn B-C,E-F:
Tĩnh tải:
TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN DẦM BC:
- Trọng lượng tường ngăn (dày 10 cm), gt = 180 daN/m2
gt = ht gt n = 3.2 x 180 x 1.3 =749 daN/m
- Trọng lượng từ 2 ô sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào.
Tải trọng sàn S’1 truyền vào dầm BC có dạng tam giác.
Trọng lượng bản thân sàn: gs = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương: gtđ = gsàn
gtđS’1 = x 356 x = 445 daN/m.
Tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn B-C:
gB-C = gt +2x gtđS’1
gB-C = 749 + 2 x 445 = 1639 daN/m.
*Tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn E-F bằng tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn B-C:
gE-F =1639 daN/m.
TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẠI B:
Do dầm B3-4 và B2-3 truyền vào.
Dầm B2-3:
- Tải trọng bản thân dầm A2-3 (30 x 50 cm):
gdA2-3 =0.3 x 0.5 x 2500 x 1.1 = 413 daN.
- Trọng lượng tường ngăn (dày 10 cm), gt = 180 daN/m2
gt = ht gt n = 3.2 x 180 x 1.3 =749 daN/m.
- Tải trọng do 2 ô sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào:
Tải trọng ô sàn S’1 truyền vào dầm B2-3 có dạng hình thang.
Trọng lượng bản thân sàn: gS = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương:
Với: = = = 0.333
=871 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính tĩnh tải tập trung tại B,ta được: GB-23=8712 daN.
Dầm B3-4:
Tương tự như dầm B2-3, ta có:
GB-34 = 8712 daN.
Tổng tĩnh tải tập trung tại B:
GB = GB3-4 + GB2-3 = 2 x 8712 = 17424 daN.
*Tổng tĩnh tải tập trung tại F bằng tổng tĩnh tải tập trung tại B:
GF = 17424 daN.
Hoạt tải:
HOẠT TẢI PHÂN BỐ TRÊN DẦM BC:
Bao gồm hoạt tải do 2 sàn S’1(4m x 6m) truyền vào.
Hoạt tải sàn S’1 (cửa hàng) truyền vào dầm BC có dạng hình tam giác.
Hoạt tải sàn: pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Tải trọng tương đương: ptđ = pS
ptđS’1 = x 480 x = 600 daN/m.
Tổng hoạt tải phân bố trên đoạn BC:
pBC = 2 x ptđS’1 = 2 x 600 = 1200 daN/m.
*Tổng hoạt tải phân bố trên đoạn EF bằng tổng hoạt tải phân bố trên đoạn BC:
pFE =1200 daN/m.
HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẠI B:
Do dầm B3-4 và B2-3 truyền vào.
Dầm B2-3:
Bao gồm hoạt tải do 2 sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’1 truyền vào dầm B2-3 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.333.
= 1174 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính hoạt tải tập trung tại B do dầm B-23 truyền vào,ta được: PB-23=7044 daN.
Dầm B3-4:
Tương tự dầm B2-3,PB3-4 = 7044 daN
Tổng hoạt tải tập trung tại B:
PB = PB2-3 + PB3-4 = 7044 x 2 = 14088 daN.
*Tổng hoạt tải tập trung tại F bằng tổng hoạt tải tập trung tại B:
PF =14088 daN.
Tải trọng tác dụng lên đoạn C-D,D-E:
Tĩnh tải:
TĨNH TẢI PHÂN BỐ TRÊN DẦM CD:
- Trọng lượng tường ngăn (dày 10 cm), gt = 180 daN/m2
gt = ht gt n = 3.2 x 180 x 1.3 =749 daN/m
- Trọng lượng từ 2 ô sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào.
Tải trọng sàn S’1 truyền vào dầm CD có dạng tam giác.
Trọng lượng bản thân sàn: gs = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương: gtđ = gsàn
gtđS’1 = x 356 x = 556 daN/m.
Tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn C-D:
gC-D = gt +2x gtđS’8
gC-D = 749 + 2 x 556 = 1861 daN/m.
*Tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn D-E bằng tổng tĩnh tải phân bố trên đoạn C-D:
gE-D =1861 daN/m.
TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẠI C:
Do dầm C3-4 và C2-3 truyền vào.
Dầm C2-3:
- Tải trọng bản thân dầm A2-3 (30 x 50 cm):
gdA2-3 =0.3 x 0.5 x 2500 x 1.1 = 413 daN.
- Trọng lượng tường ngăn (dày 10 cm), gt = 180 daN/m2
gt = ht gt n = 3.2 x 180 x 1.3 =749 daN/m.
- Tải trọng do ô sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào:
Tải trọng ô sàn S’1 truyền vào dầm C2-3 có dạng hình thang.
Trọng lượng bản thân sàn: gS = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương:
Với: = = = 0.333
=871 daN/m.
- Tải trọng do ô sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào:
Tải trọng ô sàn S’8 truyền vào dầm C2-3 có dạng hình thang.
Trọng lượng bản thân sàn: gS = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương:
Với: = = = 0.417
=774 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính tĩnh tải tập trung tại C,ta được: GC-23=8421 daN.
Dầm C3-4:
Tương tự như dầm C2-3, ta có:
GC-34 = 8421 daN.
Tổng tĩnh tải tập trung tại C:
GC = GC3-4 + GC2-3 = 2 x 8421 = 16842 daN.
*Tổng tĩnh tải tập trung tại E bằng tổng tĩnh tải tập trung tại C:
GE = 16842 daN.
Hoạt tải:
HOẠT TẢI PHÂN BỐ TRÊN DẦM CD:
Bao gồm hoạt tải do 2 sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào.
Hoạt tải sàn S’8 (cửa hàng) truyền vào dầm CD có dạng hình tam giác.
Hoạt tải sàn: pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Tải trọng tương đương: ptđ = pS
ptđS’1 = x 480 x = 750daN/m.
Tổng hoạt tải phân bố trên đoạn CD:
pBC = 2 x ptđS’8 = 2 x 750 = 1500 daN/m.
*Tổng hoạt tải phân bố trên đoạn DE bằng tổng hoạt tải phân bố trên đoạn CD:
pED =1500 daN/m.
HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẠI C:
Do dầm C3-4 và C2-3 truyền vào.
Dầm C2-3:
-Hoạt tải do sàn S’1 (4m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’1 truyền vào dầm C2-3 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.333.
= 1174 daN/m.
-Hoạt tải do sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’8 truyền vào dầm C2-3 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.417.
= 1044 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính hoạt tải tập trung tại C do dầm C-23 truyền vào,ta được: PC-23= 6654 daN.
Dầm C3-4:
Tương tự dầm C2-3,PC3-4 = 6654 daN
Tổng hoạt tải tập trung tại C:
PC = PC2-3 + PC3-4 = 6654 x 2 = 13308 daN.
*Tổng hoạt tải tập trung tại E bằng tổng hoạt tải tập trung tại C:
PE =13308 daN.
Tĩnh tải và hoạt tải tập trung tại D:
TĨNH TẢI TẬP TRUNG TẠI D:
Do dầm D3-4 và D2-3 truyền vào.
Dầm D2-3:
- Tải trọng bản thân dầm D2-3 (30 x 50 cm):
gdA2-3 =0.3 x 0.5 x 2500 x 1.1 = 413 daN.
- Trọng lượng tường ngăn (dày 10 cm), gt = 180 daN/m2
gt = ht gt n = 3.2 x 180 x 1.3 =749 daN/m.
- Tải trọng do 2 ô sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào:
Tải trọng ô sàn S’8 truyền vào dầm D2-3 có dạng hình thang.
Trọng lượng bản thân sàn: gS = 356 daN/m2
=> Tải trọng tương đương:
Với: = = = 0.417
=774 daN/m.
Dùng phương pháp tính nội lực trong cơ học kết cấu để tính tĩnh tải tập trung tại D, ta được: GD-23=8130 daN.
Dầm D3-4:
Tương tự như dầm D2-3, ta có:
GD-34 = 8130 daN.
Tổng tĩnh tải tập trung tại D:
GD = GD3-4 + GD2-3 = 2 x 8130 = 16260 daN.
HOẠT TẢI TẬP TRUNG TẠI D:
Do dầm D3-4 và D2-3 truyền vào.
Dầm D2-3:
Bao gồm hoạt tải do 2 sàn S’8 (5m x 6m) truyền vào:
Hoạt tải ô sàn S’8 truyền vào dầm D2-3 có dạng hình thang.
Hoạt tải sàn : pS = 400 x 1.2 = 480 daN/m2
=> Hoạt tải tương đương:
Với: = = = 0.417.
= 1044 daN/m.
Dùng phương pháp tính ...
 