Phần II: Nội dung

Chương 1: Sét và các giải pháp phòng chống .10

I. Sét .10

II. Các phương pháp phòng chống 15

Chương 2: Tiêu chuẩn chống sét NFC 17 – 102 .17

I. Các qui định và khái niệm chung .17

II. Sự lắp đặt hệ thống chống sét nằm bên ngoài công trình .19

III. Kiểm tra và bảo quản hệ thống bảo vệ chống sét 31

Chương 3: Thiết bị chống sét của hãng INDELEC .33

I. Kim thu sét 33

II. Dây dẫn sét .36

III. Thiết bị nối đất .37

IV. Máy đếm sét .38

V. Thiết bị chống sét lan truyền .38

VI. Hướng dẫn lắp đặt hệ thống chống sét 44

Chương 4: Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm MATLAB .49

I. Giới thiệu phần mềm MATLAB .49

II. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ .50

Phần III: Thiết kế chống sét

Chương 1: Giới thiệu sơ lược nhà máy dầu nhớt Cát Lái Castrol Việt Nam 76

Chương 2: Chọn phương án chống sét cho nhà máy .77

I. Chống sét trực tiếp .77

II. Chống sét lan truyền 78

Chương 3: Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho nhà máy .80

I. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho khu vực bồn chứa 80

II. Tính toán lựa chọn cấp bảo vệ cho xưởng vô lon và toà nhà

 văn phòng 82

Chương 4: Tính bán kính bảo vệ, lựa chọn thiết bị chống sét cho nhà máy 85

I. Tính bán kính bảo vệ cho nhà máy .85

II. Lựa chọn thiết bị chống sét cho nhà máy 86

III. Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà máy 89

IV. Hệ thống nối đất .95

Phần kết luận .97

Tài liệu tham khảo

 





Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


gian tạo ra đường dẫn sét về phía trên của một kim thu sét thông thường.
TESE : là thời gian tạo ra đường dẫn sét về phía trên của một đầu thu sét loại tạo tia tiên đạo.
c. Kiểm tra đánh giá đầu thu sét tạo tia tiên đạo :
Quá trình kiểm tra đòi hỏi xác định độ lợi về thời gian tạo ra đường dẫn sét của chúng.
Các điều kiện giông bão thực tếø được tạo nên trong phòng thí nghiệm cao áp.
d. Xác định vị trí đặt đầu thu sét :
Bán kính bảo vệ của đầu thu sét được tính như sau :
RP = khi h ³ 5 m (1)
Trong đó: h là độ cao của đầu thu sét so với mặt bằng đặt đầu thu sét.
D = 20m đối với cấp bảo vệ là cấp 1.
D = 45m đối với cấp bảo vệ là cấp 2.
D = 60m đối với cấp bảo vệ là cấp 3.
DL = V (m/ms).DT (ms) (2)
Khi h < 5m tra bảng tìm được bán kính bảo vệ .
e. Vật liệu và kích thước :
Phần dẫn dòng sét của đầu thu sét phải làm bằng đồng, đồng hợp kim hay thép không gỉ. Kim thu sét trung tâm có tiết diện ít nhất là 120 mm2.
Đỉnh của đầu thu sét tạo tia tiên đạo phải đặt cao hơn ít nhất là 2m so với mặt bằng công trình cần bảo vệ, bao gồm cả các tháp angten, làm lạnh, hồ nước năøm trên công trình.
Những yêu cầu về kiến trúc phải luôn được chú ý khi lắp đặt hệ thống chống sét. Thông thường nên đặt đầu thu sét tại các vị trí cao nhất trên công trình, chẳng hạn như :
Đỉnh của mái dốc.
Trên mái bằng của phòng đặt thiết bị quan trọng.
Đầu hồi của các nhà xưởng.
Trên đỉnh ống khói.
Dây dẫn sét được nối với đầu thu sét bằng những khớp nối đặc biệt có khả năng tiếp xúc tốt và chống ăn mòn cao.
Nếu một công trình cần nhiều đầu thu sét thì có thể nối chúng với nhau bằng những vật liệu thích hợp trong bảng dây dẫn sét, ngoại trừ vị trí của chúng yêu cầu phải vòng lớn hơn 1,5m.
3. Trụ đỡ :
Độ cao của đầu dây dẫn sét so với công trình phụ thuộc vào trụ đỡ. Nếu trụ đỡ của đầu thu sét có dây neo bằng loại dây dẫn điện, thì phải nối điểm cuối cùng của dây neo với dây dẫn sét bằng những vật liệu trình bày trong bảng dây dẫn sét.
4. Dây dẫn sét :
a. Nguyên tắc chung :
Dây dẫn sét có tác dụng dẫn dòng sét xuống hệ thống nối đất. Dây dẫn sét nên đặt bên ngoài công trình, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.
b. Số lượng dây dẫn sét :
Một đầu thu sét tối thiểu phải có một dây dẫn sét. Trong các trường hợp sau đây thì yêu cầu phải có hai dây dẫn sét.
Khi hình chiếu đứng của dây dẫn sét lớn hơn hình chiếu bằng của nó.
Khi đầu thu sét được lắp trên cấu trúc cao hơn 28m.
A
B
B
A
c. Đường đi của dây dẫn sét :
Dây dẫn sét phải được nối vào hệ thống nối đất tại chỗ chúng gần nhau nhất và càng trực tiếp càng tốt.
d l l
d
Đường đi của dây dẫn sét càng thẳûng càng tốt, nếu phải uốn cong thì phải tránh việc uốn cong đột ngột, bẻ góc đột ngột về phía trên và bán kính của đoạn uốn cong không được nhỏ hơn 20 cm.
Dây dẫn sét không được đi dọc theo hay ngang qua đường dây điện lực. Trong trường hợp bất khả kháng thì phải đặt dây điện trong các vỏ bọc kim loại và đặt chúng cách xa dây dẫn sét tối thiểu là 1m và vỏ kim loại của dây điện lực phải được nối với dây dẫn sét.
Dây dẫn sét không được đi vòng qua lan can hay các cấu trúc nhô ra ngoài công trình. Tuy nhiên dây dẫn sét có thể vượt lên cao dưới 40cm và góc vượt phải nhỏ hơn 45o.
Dây dẫn sét phải được cố định chắc chắn khoảng 3 kẹp giữ mỗi mép và kẹp giữ phải không gây ảnh hưởng đến cấu trúc công trình. Tất cả các dây dẫn sét nên được nối với nhau và nên tránh việc khoan vào dây dẫn sét.
Dây dẫn sét trước khi tiếp xúc với hệ thống nối đất phải được bọc bằng vỏ kim loại hay vật liệu chịu nhiệt cao trong khoảng 2m kể từ mặt đất.
d. Trường hợp dây dẫn sét đặt bên trong công trình :
Khi dây dẫn sét không thể đặt bên ngoài công trình thì có thể đặt chúng trong những ống cách ly bằng vật liệu chống cháy có tiết diện lớn hơn 2000 mm2 và đặt chúng nằm hoàn toàn hay một phần trong công trình. Trong trường hợp này phải tuân theo các tiêu chuẩn ở phần 2 hay 3 của tiêu chuẩn này.
e. Trường hợp công trình được bao bọc bằng những tấm kim loại hay đá hay các loại vật liệu khác :
Dây dẫn sét nên đặt phía sau các tấm bao bọc đó và gắn chắc chắn vào tường hay cột. Trong trường hợp các tấm bao bọc là kim loại thì phải nối chúng vào dây dẫn sét một cách chắc chắn.
* Vật liệu làm dây dẫn sét và kích thước yêu cầu:
Dây dẫn sét có thể là cáp tròn hay dẹp hay cáp nhiều sợi. Tiết diện thực của chúng phải lớn hơn hay bằng 50 mm2 và được trình bày trong bảng:
DÂY DẪN SÉT
Vật liệu
Tính chất, gợi ý khi dùng
Kích thước tối thiểu
Dây đồng trần điện phân mạ thiếc
Tính dẫn tốt và chống ăn mòn cao
Dây dẹp 30x2mm . Dây tròn đường kính 8mm .
Cáp nhiều sợi 30 x3,5mm
Thép không rỉ 18/10-304
Chống ăn mòn cao
Dây dẹp 30x2mm
Dây tròn đường kính 8mm
Nhôm A5/L
Được dùng khi dây dẫn sét gắn lên bề mặt nhôm
Dây dẹp 30x3mm.Dây tròn đường kính 10mm.
Không được dùng cáp bọc hay cáp đồng trục để dẫn sét. Không được bọc cách ly dây dẫn sét ngoại trừ trường hợp đặt trong môi trường ăn mòn cao.
* Ghi chú :
Dây đồng mạ thiếc có tính dẫn và chống ăn mòn cao được khuyến khích sử dụng.
Bởi vì dòng sét có dạng xung và có tần số cao nên dây dẫn dẹp sẽ dẫn dòng sét tốt hơn .
f. Kẹp kiểm tra/ Điểm kiểm tra :
Mỗi dây dẫn sét phải có kẹp kiểm tra gắn ở độ cao 2m so với mặt đất để cách ly các cấu trúc khác của công trình khi kiểm tra điện trở tiếp đất. Trong trường hợp dây dẫn sét gắn vào cấu trúc kim loại của công trình ( cột thép, khung thép, vỏ bọc kim loại...) thì kẹp kiểm tra phải được gắn vào vị trí giữa hệ thống nối đất và chân công trình.
g. Bộ đếm sét :
Bộ đếm sét được gắn trực tiếp vào dây dẫn sét phía trên kẹp kiểm tra và có độ cao khoảng 2m.
h. Các thành phần tự nhiên :
Một số thành phần của công trình như khung nhà thép, cột... có thể được dùng để thay thế hay bổ sung cho dây dẫn sét.
+ Các thành phần tự nhiên dùng thay thế cho dây dẫn sét:
Nói chung khung nhà thép có thể dùng thay thế dây dẫn sét khi chúng đảm bảo dẫn điện liên tục và có điện trở nhỏ hơn 0,01Ohm. Trong trường hợp này kim thu sét gắn trực tiếp vào khung nhà và phần chân của khung nhà nối với hệ thống nối đất. Việc sử dụng các thành phần tự nhiên sẽ đảm bảo tốt hơn các yêu cầu về cân bằng điện thế.
+ Các thành phần tự nhiên dùng bổ sung cho dây dẫn sét :
Khung thép dẫn điện liên tục, các thành phần khác như :các cấu trúc thép, cốt thép của bê tông , cột thép, dây thép nằm trong tường.
Các vỏ bọc kim loại bên ngoài công trình.
Các ống kim loại và bồn bể dày hơn 2mm.
5. Hệ thống nối đất :
a. Tổng quan :
Mỗi dây dẫn sét phải sử dụng một hay hai điểm nối đất. Để tản nhanh dòng sét và giảm thiểu việc quá điện áp nguy hiểm trong vùng bảo vệ, hình dáng và kích thước của hệ thống nối đất cùng với giá trị điện trở nối đất phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này.
Hệ thống nối đất phải đạt được yêu cầu sau :
Hệ thống phải có điện trở nhỏ hơn hay bằng 10 W và phải đo tro...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên Cứu Chế Tạo Lớp Phủ Polyme Nanocompozit Bảo Vệ Chống Ăn Mòn Sử Dụng Nano Oxit Sắt Từ Fe3O4 Khoa học Tự nhiên 0
M Nghiên cứu giải pháp chống nhiễu và xác định toạ độ điểm đứt ứng dụng vào chế tạo thiết bị bảo vệ an Luận văn Sư phạm 0
T Tác dụng bảo vệ thụ động của kháng thể miễn dịch trong lòng đỏ trứng gà chống lại các vi khuẩn Vibri Khoa học Tự nhiên 0
T Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn c Khoa học Tự nhiên 2
N Nghiên cứu ảnh hưởng của các hạt nano tới hình thái cấu trúc và tính chất bảo vệ chống ăn mòn của lớ Khoa học Tự nhiên 0
G Lớp phủ Polymer Fluo chứa trong Nanosilica bảo vệ chống ăn mòn cho nền thép phủ hợp kim Al-Zn Khoa học Tự nhiên 0
C Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam về phòng, chống bạo lực gia đình Luận văn Luật 2
H Trích xuất dữ liệu từ CD/DVD được bảo vệ (chống sao chép) = ULTRAISO "0 giữ bản quyền topic" Hỏi đáp Tin học 14
M NGHIÊN CỨU CHÊ TẠO PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CVAS NHÂN CHỐNG LẠI TÁC ĐỘNG CUAT VI SINH VẬT ĐỘC HẠI`` Tài liệu chưa phân loại 0
J Bảo vệ chống sét cho trạm BA Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top