tctuvan

New Member
Tải miễn phí đồ án

ĐỒ ÁN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO NHÀ SẢN XUẤT
ĐỊA ĐIỂM : YÊN BÁI

MỞ ĐẦU
Đây là công trình phân xưởng sản xuất,được xây dựng tại Yên Bái
Diện tích công trình là 1450 m2 . Công trình có 2 tầng, tầng 1 cao 4.2m, tầng 2 cao 4.4m.Công trình có 1 khu nhà sản xuất rộng, chiếm phần lớn diện tích công trình. Ngoài ra còn có thêm 1 phòng kiểm tra và 1 phòng đo lường, cùng các phòng chức năng khác.Công trình được xây dựng phục vụ cho mục đích sản xuất
Nhiệm vụ thiết kế: thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khu vực phân xưởng, phòng kiểm tra, phòng đo lường,văn phòng,phòng họp, căng tin.Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu dùng cho việc thiết kế bao gồm TCVN 5687/2010, TCVN 4088/1985, QCVN 09 2013 BXD, giáo trình điều hòa không khí - GSTrần Ngọc Chấn
Phần I: TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA
I, Chọn thông số tính toán
1, Thông số tính toán bên trong nhà
Thông số tính toán bên trong nhà được chọn dựa theo bảng A.1 phụ lục A trong tiêu chuẩn TCVN 5687/2010
Với phân xưởng may mặc, ta chia ra thành các khu vực sản xuất như sau:khu cắt, khu may, khu là ủi-đóng gói, giả thiết trạng thái lao động tại các khu vực đều là lao động vừa
Với phòng kiểm tra, đo lường ta cũng giả thiết trạng thái lao động là lao động vừa
Với khu văn phòng,phòng họp,căng tin ta giả thiết trạng thái lao động là lao động nhẹ
Kết quả chọn nhiệt độ trong nhà được thể hiện trong bảng sau:

2, Thông số tính toán bên ngoài nhà
Tính toán dựa theo hệ số bảo đảm Kbđ ,tra phụ lục B trong TCVN 5687/2010 ,công trình nhà sản xuất thuộc loại công trình điều hòa cấp 2, ứng với thời gian không đảm bảo là 200h/năm.Tra bảng tại địa phương Yên Bái ta chọn được thông số tính toán bên ngoài nhà theo bảng sau:
Bảng 1.2: Thông số tính toán ngoài nhà
Mùa Hè Mùa Đông
tNH (0 C ) NH ( % ) INH (kJ/kg) Tư [ 0C ] tNĐ (0 C ) NĐ ( % ) INĐ (kJ/kg) Tư [ 0C ]
35.6 57.5 90.92 28.1 11.3 91.6 30.71 10.5

II, Tính toán hệ số truyền nhiệt k của kết cấu

Trong đó:
+ k : hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che, [w/m2 0C]
+ T : hệ số trao đổi nhiệt trên bề mặt trong của kết cấu bao che,
W/m2 0C ( bề mặt trong của tường, sàn, trần với bề mặt nhẵn T = 8,72(W/m2 0C)
+ N : hệ số trao đổi nhiệt trên bề mặt ngoài của kết cấu bao che, W/m2 0C ( bề mặt tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài N = 23,26 (W/m2 0C ) (T, N tra bảng 3.1 tr 82 giáo trình thông gió )
+i : bề dày của lớp vật liệu thứ i, m
+i : hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i, W/ m2 0C
+Ro : tổng nhiệt trở của kết cấu bao che,m2 0C/W
a.Lựa chọn kết cấu ngăn che cho tường.
Cấu tạo các lớp vật liệu của tường
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Top