Bộ đệm I và Q không liên quan đến cổng vào/ra tương tự nên các lệnh
truy nhập cổng tương tự được thực hiện trực tiếp với các cổng vật lý chứ
không qua bộ đệm. Thời gian cần thiết để PLC thực hiện một vòng quét được
gọi là thời gian quét (scan time), thời gian vòng quét không cố định tức không
phải vòng quét nào cũng được thực hiện trong khoảng thời gian như nhau. Có
vòng quét được thực hiện lâu, có vòng quét được thực hiện nhanh tùy thuộc
vào số lệnh trong chương trình được thực hiện và khối dữ liệu được truyền
thông trong vùng quét đó.
Giữa việc gửi tín hiệu để đối tượng xử lý, tính toán đến việc gửi lệnh
đến đối tượng điều khiển có một thời gian trễ đúng bằng thời gian vòng quét.
Nếu sử dụng các khối chương trình đặc biệt ở chế độ ngắt, PLC sẽ ưu
tiên chương trình ngắt được thực hiện cho dù nó đang làm bất cứ việc gì (trừ
một số CPU).
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này em xin được trình bày cuốn đồ án tốt
nghiệp với đề tài “ Thiết kế hệ thống điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp
trung gian Gia Lộc – Hải Dương bằng PLC của Siemens ” với mục đích đi
sâu nghiên cứu ứng dụng của PLC S7 – 300 hệ thống tự động hóa của trạm.
Trong thời gian làm đồ án, được sự giúp đỡ hướng dẫn của thầy giáo Th.S
Đặng Hồng Hải em đã hoàn thành đồ án với nội dung bao gồm 4 chương:
Chƣơng 1: Phân tích trang bị điện phần điện nhất thứ trạm biến
áp 110kV (Gia Lộc – Hải Dƣơng).
Chƣơng 2: Phân tích trang bị điện phần điện nhị thứ trạm biến áp
110kV (Gia Lộc – Hải Dƣơng).
Chƣơng 3: Tổng quan về PLC S7 – 300.
Chƣơng 4: Xây dựng chƣơng trình điều khiển trên Simatic Step 7.
Do lần đầu tiên làm nhiệm vụ thiết kế và sự hạn chế năng lực bản thân
cũng như thời gian, cuốn đồ án này không tránh khỏi những sai sót, em rất
mong được sự chỉ bảo của các thầy giáo, cô giáo.
Em xin chân thành Thank thầy giáo Th.S Đặng Hồng Hải cùng với các
thầy cô giáo trong bộ môn điện tự động công nghiệp trường Đại học Dân lập
Hải Phòng đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian vừa qua để em hoàn
thành đồ án tốt nghiệp này!

CHƢƠNG 1.
PHÂN TÍCH TRANG BỊ ĐIỆN PHẦN ĐIỆN NHẤT THỨ
TRẠM BIẾN ÁP 110kV ( GIA LỘC – HẢI DƢƠNG )
1.1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LƢỚI ĐIỆN TOÀN TỈNH HẢI DƢƠNG.
Sơ đồ nguyên lý lưới điện tỉnh Hải Dương (hình 1.1) bao gồm các khu
vực chính như sau:
- Nhà máy nhiệt điện Phả Lại (công suất 2x250MVA)
- Trạm biến áp trung gian Tràng Bạch (2x125MVA)
- Trạm biến áp nhà máy xi măng Hoàng Thạch (2x17,5+2x20MVA)
- Trạm biến áp Nhị Chiểu (2x40MVA)
- Trạm biến áp nhà máy xi măng Phúc Sơn (2x31,5MVA)
- Trạm biến áp Phúc Điền (1x63MVA)
- Trạm biến áp Nghĩa An (2x25MVA)
- Trạm biến áp Thanh Hà (1x25MVA)
- Trạm biến áp Ngọc Sơn (2x40MVA)
- Trạm biến áp Đồng Niên (25+2x40MVA)
- Trạm biến áp Tiền Trung (1x40MVA)
- Trạm biến áp Lai Khê (2x25MVA)
- Trạm biến áp Chí Linh (1x25MVA)
- Trạm biến áp Phả Lại TC (2x6,3MVA)
- Trạm biến áp Đại An (2x63MVA)
Nguồn điện của toàn bộ khu vực được cung cấp bởi nhà máy nhiệt điện
Phả Lại với tổng công suất 500MVA (xét hệ thống tính đến năm 2010)
Trạm biến áp trung gian Tràng Bạch chịu trách nhiệm phân phối điện
tới Uông Bí, Thái Nguyên, Chinh Phong, Hoàng Bồ, Vật Cách và nhà máy xi
măng Hoàng Thạch (75MVA), Nhị Chiểu (80MVA), xi măng Phúc Sơn

(63MVA), Chí Linh (25MVA). Để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống các trạm
biến áp và phân phối được cấp điện từ 2 lộ chính, các dây loại AC nhôm trần
được mắc trên không. Các hộ tiêu thụ đều được cấp điện theo sơ đồ hình tia,
ngoại trừ Nhị Chiểu và nhà máy xi măng Phúc Sơn được cấp điện theo sơ đồ
phân nhánh.
Trạm biến áp Hải Dương cấp điện cho các khu vực: Phố Nối, Phúc
Điền, Phố Cao, Nghĩa An, theo sơ đồ phân nhánh. Các khu vực Đại An, Ngọc
Sơn, Thanh Hà, Đồng Niên, Tiền Trung, Lai Khê để tăng độ tin cậy cho các
khu vực này ngoài việc cấp điện cho các hộ tiêu thụ bằng hai lộ chính người
ta còn thực hiện việc nối các khu vực này thành mạch vòng giữa trạm biến áp
Hải Dương và nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Mạch vòng được hoạt động dựa
trên nguyên tắc vòng hở.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top