Download miễn phí Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện nhà máy sản xuất máy kéo





Phân xương sửa chữa cơ khí có diện tích F = 2200 m2 gồm 7 nhóm thiết bị . Theo tính toán ta có Stt= 246 kVA ,trong đó 194,91kW sở dụng để chiếu sáng . Để cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí người ta dùng sơ đồ hõn hợp . Điện năng từ trạm biến áp B3 được đưa về tủ phân phối của phân xưởng . Trong tủ phân phối đặt 1 áptomat tổng và 8 áptomat nhánh cấp điện cho 7 tủ động lực và 1 tủ chiếu sáng . Từ tủ phân phối đến các tủ động lực và tủ chiếu sáng sử dụng sơ đồ hình tia để thuận tiện cho việc quảnlý và vận hành . Mỗi tủ động lực cấp điện cho một nhóm phụ tải theo sơ đồ hỗn hợp ,các phụ tải lớn và quan trọng sẽ nhận điện trực tiếp từ thanh cái của tủ , các phụ tải bé và ít quan trọng hơn được ghép thành một nhóm nhỏ nhận điện từ tủ động lực theo sơ đồ liên thông (xích). Để dễ dàng thao tác và tăng thêm độ tin cậy cấp điện tại các đầu vào và ra của tủ đều đặt các áptomat làm nhiệm vụ đóng cắt , bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho các thiết bị rong phân xưởng . Tuy nhiên giá thành của tủ sẽ đắt hơn khi dùng cầu dao và cầu chì , song đây cũng là xu hướng thiết kế cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp hiện đại



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

nêu. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như thiết bị, đảm bảo mĩ quan công nghiệp ta chọn loại trạm xây, đặt gần tâm phụ tải, gần các trục giao thông trong nhà máy, song cũng cần tính đến khả năng phát triển và mở rộng sản xuất.
Để lựa chọn vị trí đặt các TBA phân xưởng cần xác định tâm phụ tải của các phân xưởng hay của nhóm phân xưởng được cung cấp điện từ các TBA đó:
Phương án I:
Xác định vị trí trạm biến áp B1 cung cấp cho ban quản lý phòng thiết kế và phân xưởng cơ khí số 2 :
Vậy căn cứ vào vị trí trên xưởng ta đặt TBA B1 có toạ độ M1(29,6 ; 22)
Đối với trạm biến áp phân xưởng khác, tính toán tương tự ta xác định được vị trí đặt phù hợp với trạm biến áp phân xưởng trong phạm vi nhà máy
Vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng được ghi trong bảng sau.
Tên Trạm
Vị trí đặt
x01
y01
B1
29,61
22
B2
30
67
B3
58
74
B4
53
23
B5
70
15
B6 + B7
(100 ; 68) và (100; 51)
B8
105
23
Tính toán tương tự ta có vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng cho phương án 2 như trong bảng sau:
Tên Trạm
Vị trí đặt
x01
y01
B1
29,61
22
B2
30
67
B3
58
74
B4
53
23
B5
81
14
B6
93
60
B7
104
51
3.2.3. Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng:
1. Phương án cung cấp điện
a. Phương pháp sử dụng sơ đồ dẫn sâu:
Đưa đường dây trung áp 35kV vào sâu trong nhà máy đến tận các trạm biến áp phân xưởng. Nhờ đưa trực tiếp điện áp cao vào các trạm biến áp phân xưởng sẽ giảm được vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp trung gian hay trạm phân phối trung tâm, giảm được tổn thất và nâng cao năng lực truyền tải của mạng. Tuy nhiên nhược điểm của cách này là độ tin cậy của cung cấp điện không cao, các thiết bị sử dụng trong sơ đồ giá thành đắt, và yêu cầu trình độ vận hành phải cao, nó chỉ phù hợp với nhà máy có phụ tải lớn và tập chung nên ở đây ta không xét đến phương án này.
b.Phương pháp sử dụng trạm biến áp trung gian (TBATG):
Nguồn 35kV từ hệ thống về qua TBATT được hạ xuống điện áp 10,5kV để cung cấp cho các trạm biến áp phân xưởng. Nhờ vậy sẽ giảm được vốn đầu tư cho mạng điện cao áp cũng như các trạm biến áp phân xưởng, vận hành thuận lợi hơn và độ tin cậy cung cậy cung cấp điện cũng được cải thiện. Song phải đầu tư để xây dựng TBATT, gia tăng tổn thất trong mạng điện cao áp. Nếu sử dụng phương pháp này, vì nhà máy là hộ loại I phải đặt hai máy biến áp với công suất được trọn theo điều kiện:
n.SđmB ³ Sttnm=11552,95 kVA
SđmB ³ Sttnm/2 =5776,475 kVA
Chọn máy biến áp tiêu chuẩn Sđm =6 MVA
Kiểm tra lại dung lượng máy biến áp theo điều kiện quá tải sự cố với giả thiết các hộ loại II trong nhà máy đều có 30% là phụ tải loại III có thể tạm ngừng cung cấp điện khi cần thiết:
(n-1)kqtSđmB ³ Sttsc
SđmB ³ 0,7Sttsc/1,4 = 5776,475 kVA
Vậy TBATG đặt hai máy có dung lượng 6 MVA là hợp lý.
Ta sẽ đặt hàng hai máy biến áp loại : 6000-22/10KV do công ty Thiết Bị Điện Đông Anh chế tạo
Vậy trạm biến áp trung tâm sẽ đặt hai máy biến áp:
c. Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm (TPPTT)
Điện năng từ hệ thống cung cấp cho trạm biến áp phân xưởng thông qua trạm phân phối trung tâm. Nhờ vậy mà việc quản lý, vận hành điện cao áp của nhà máy sẽ thuật lợi hơn, tổn thất trong mạng giảm, độ tin cậy của cung cấp điện được gia tăng, song vốn đầu tư cho mạng điện cũng lớn hơn. Trong thực tế đây là phương pháp được sử dụng khi điện áp nguồn không cao (< 22kV) công suất các phân xưởng tương đối lớn.
2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung tâm, trạm phân phối trung tâm:
Dựa trên hệ trục toạ độ đã chọn Oxy có thể xác định tâm phụ tải điện của nhà máy:
trong đó:
Si: là công suất tính toán của phân xưởng thứ i.
xi, yi: toạ độ tâm phụ tải của phân xưởng thứ i
Vậy vị trí tốt nhất để đặt trạm biến TBATT có toạ độ (66,56 ; 43,89 )
3. Lựa chọn phương án đi dây của mạng cao áp:
Do tính chất quan trọng của các phân xưởng nên ở mạng cao áp trong nhà máy ta sử dụng sơ đồ hình tia. Sơ đồ này có ưu điểm là sơ đồ nối dây rõ ràng, các trạm biến áp phân xưỏng đều được cấp điện từ một đường dây riêng nên ít ảnh hưởng tới nhau, độ tin cậy cung cấp điện tương đối cao, dễ thực hiện các biện pháp bảo vệ, tự động hoá và dễ vận hành.
- Trạm biến áp trung tâm của xí nghiệp sẽ được lấy điện từ hệ thống bằng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép.
Để đảm bảo an toàn, đảm bảo không gian và mỹ quan cho xí nghiệp mạng cao áp được dùng cáp ngầm. Căn cứ vào vị trí các trạm biến áp phân xưởng và trạm biến áp trung tâm trên mặt bằng, đề ra 2 phương án đi dây mạng cao áp.
- Trạm biến áp phân xưởng (BAPX) hay TBATG
- Trạm phân phối trung tâm (TPPTT)
- Cáp cao áp
- Cáp hạ áp
3.3. Tính toán kinh tế kỹ thuật lựa chọn phương án hợp lý:
Để so sánh và lựa chọn phương án hợp lý ta sử dụng hàm chi phí tính toán Z
Trong đó : avh : hệ số vận hành tra trong STKT thường avh = 0,1
atc : hệ số thu hồi vốn đầu tư tiêu chuẩn tra trong STKT :atc = 02
K : Vốn đầu tư cho trạm biến áp , đường dây
Imax : Dòng điện lớn nhất chạy qua thiết bị
R : Điện trở của thiết bị
: Thời gian tổn thất công suất lớn nhất
c : Giá tiền 1kWh tổn thất điện năng
Sau đây lần lượt tính toán kinh tế kỹ thuật cho 3 phương án. Mục đích tính toán của phần này là so sánh tương đối giữa 3 phương án cấp điện, chỉ cần tính toán so sánh phần khác nhau giữa 3 phương án. Cả 3 phương án đều có những phần tử giống nhau: đường dây cung cấp từ hệ thống về TBATG hay TPPTT
3.3.1. Phương án 1:
Phương án sử dụng TBATG nhận điện từ hệ thống về hạ xuống điện áp 10kV sau đó cung cấp cho 8 trạm biến áp phân xưởng. Các trạm biến áp phân xưởng hạ điện từ 10 kV xuống 0,4 KV để cung cấp cho các phụ tải trong phân xưởng.
1. Chọn máy biến áp trong phân xưởng , và tổn thất điện năng trong các trạm biến áp :
*. Chọn máy biến áp phân xưởng :
Trên cơ sở đã chọn công suất máy biến áp ở phần trên ta có bảng kết quả chọn máy biến áp cho các trạm biến áp phân xưởng :
Tên trạm
Sđm (kVA)
Uc/Uh (kV)
DPo (kW)
DPN (kW)
UN (%)
I0 (%)
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền (106đ)
TBATG
6000
22/10
6,9
30,24
4
0,3
2
420
840
B1
1250
10/0,4
1,6
11,5
5,3
1,15
2
136,5
273
B2
1250
10/0,4
1,6
11,5
5,3
1,15
2
136,5
273
B3
1000
10/0,4
1,4
10
4,4
1
2
114
228
B4
1250
10/0,4
1,6
11,5
5,3
1,15
2
136,5
273
B5
1000
10/0,4
1,4
10
4,4
1
2
114
228
B6
1000
10/0,4
1,4
10
4,4
1
2
114
228
B7
1000
10/0,4
1,4
10
4,4
1
2
114
228
B8
1000
10/0,4
1,4
10
4,4
1
2
114
228
Tổng vốn đầu tư cho TBA KB =2’799 triệu
*. Xác định tổn thất điện năng DA trong trạm BA:
Tổn thất điện năng trong các TBA được tính bằng công thức sau:
[kWh]
Trong đó:
n- số máy biến áp ghép song song.
t- thời gian MBA vận hành, với máy BA vận hành trong suốt một năm thì t = 87600 h.
t- t/g tổn thất công suất lớn nhất. Tra bảng PL I.4[2] với NM sản xuất máy kéo có Tmax = 4500 h .Ta tìm được :
DP0, DPN- tổn thất công suất không tải và tổn thất công suất ngắn mạch của máy biến áp.
Stt- công suất tính toán của máy biến...
 