 MỤC LỤC
 
Lời mở đầu
Chương I. Cân bằng công suất trong hệ thống
 I.Phân tích nguồn và phụ tải
 II.Cân bằng công suất tác dụng
 III.Cân bằng công suất phản kháng
 
Chương II. Các phương án nối dây của mạng điện và so sánh
 các chỉ tiêu kĩ thuật
 I.Các phương án nối dây của mạng điện
 II. Tính toán sơ bộ các phương án và đánh giá các chỉ tiêu kĩ thuật
 
Chương III. So sánh kinh tế các phương án
 
Chương IV.Lựa chọn công suất các máy biến áp và sơ đồ nối
 dây chi tiết của mạng điện
 I.Xác định số lượng và công suất các máy biến áp
 II.Sơ đồ nối dây chi tiết
 
Chương V. Tính phân bố công suất trong mạng điện
 I.Chế độ phụ tải cực đại
 II.Chế độ phụ tải cực tiểu
 III.Chế độ sự cố nặng nề
 
Chương VI. Tính chính xác điện áp tại các nút
 I.Chế độ phụ tải cực đại
 II.Chế độ phụ tải cực tiểu
 III.Chế độ sự cố nặng nề
 
Chương VII.Lựa chọn cách điều chỉnh điện áp trong
 mạng điện
Chương VIII. Tính giá thành tải điện và các chỉ tiêu kinh tế
 kĩ thuật
 I.Tính giá thành tải điện
 II. Kết luận
 
Danh sách bản vẽ
 
Tài liệu tham khảo
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

46
16.79
0.44
16.06
2.58
3.77
N4
90.13
95
45
0.33
7.43
0.43
9.68
2.65
2.39
N5
58.32
70
76
0.46
17.48
0.44
16.72
2.58
3.92
N6
53.02
70
81
0.46
18.63
0.44
17.82
2.58
4.18
Tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây được tính theo công thức :
Trong đó :
: Tổn thất điện áp trên đoạn đường dây thứ i
Pi : công suất chuyền tải trên đoạn đường dây thứ i
Qi : công suất phản kháng chuyền tải trên đoạn đường dây thứ i
Udd : Điện áp danh định của mạng điện
Sau khi tinh toán ta có bảng sau :
đương dây
P
R
Q
X
U%
N1
30.00
11.73
14.53
11.22
4.26
N2
28.00
13.11
13.56
12.54
4.44
N3
20.00
16.79
9.69
16.06
4.06
N4
34.00
7.43
16.47
9.68
3.40
N5
22.00
17.48
10.66
16.72
4.65
N6
20.00
18.63
9.69
17.82
4.51
Như vậy sụt áp lớn nhất là trên đoạn đường dây N5 : 4.65 % < (10% 15%)
Trong Chế độ sư cố nặng nề nhất là đoạn N5 đứt một đường dây , khi đó ta có :
U%scmax = 2*U%N2
= 2*4.65% = 9.3% < (20% 25%)
=> Thỏa mãn điều kiện cho phép .
d)Kiểm tra điều kiện phát nóng :
Giả sử đường dây hai mạch bị đứt một mạch
Isci=n*Imaxi Isci : Cường độ dòng điện sự cố
Imaxi : Cường độ dòng điện trong chế độ phụ tải cực đại
Icf : Cường độ dòng điện cho phép
Ta có bảng tổng kết sau :
Đoạn đường dây
N1
N2
N3
N4
N5
N6
Isci (A)
174.95
163.29
116.64
198.28
128.30
116.64
Dây được chọn
AC-70
AC-70
AC-70
AC-95
AC-70
AC-70
 Icf (A)
265
265
265
330
265
265
=> Điều kiện phát nóng được thoả mãn .
Phương án 2 :
a)Lựa chọn điện áp định mức của mạng điện :
Chiều dài đường dây :
Đoạn 34 : L34 = = 50 km
Dòng công suất trên từng đoạn đường dây :
PN1 = P1 = 30 MW
PN2 = P2 = 28 MW
PN4 = P4 + P3 = 20+34 =54 MW
P34 = P3 = 20 MW
PN5 = P5 = 22MW
PN6 = P6 = 20 MW
Xác định điện áp danh định theo công thức kinh nghiệm :
Udmi = 4,34.
Ta có bảng tổng kết sau :
Bảng 2.
Đoạn
L(km)
P(MW)
Udm (kV)
N1
51.00
30
100.01
N2
57.00
28
97.53
N4
45.00
54
130.85
34
50.00
20
83.48
N5
76.00
22
89.79
N6
81.00
20
86.91
Vậy theo bảng tổng kết trên ta chọn điện áp định mức của mạng điện là :
Udm = 110 (kV)
b)Lựa chọn tiết diện dây dẫn :
Đoạn N4:
Công suất toàn phần của đoạn N4 :
= 54 + j26.76(MVA)
=> = 60(MVA)
Dòng điện cực đại chạy trong dây dẫn :
Tiết diện dây tính toán :
FktN1=
=> Dây dẫn được chọn là dây AC-120
Tính toán tương tự ta có các thông số về đương dây :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
34
N5
N6
SmaxNi(MVA)
33.33
31.11
60
25.91
24.45
22.22
ImaxNi(A)
87.48
81.64
143.98
67.99
64.16
58.32
FktNI(mm)
79.53
74.22
130.89
61.81
58.32
53.02
Dây được chọn
AC-95
AC-70
AC-120
AC-70
AC-70
AC-70
c)Tính tổn thất điện áp trong mạng điện :
Tra bảng ta có được điện trở đơn vị , điện kháng đơn vị của các dây dẫn và tính được các thông số của từng đường dây trong chế độ phụ tải cực đại :
Điện trở tác dụng ,điện kháng của đoạn Ni là :
RNi = r0 : Điện trở đơn vị
XNi= x0 : Điện kháng đơn vị
n : Số mạch đường dây
LNi: Chiều dày đường dây
Sau khi tinh toán ta có bảng sau :
Đường dây
N1
N2
N4
34
N5
N6
r0i ()
0.33
0.46
0.27
0.46
0.46
0.46
x0i ()
0.43
0.44
0.43
0.44
0.44
0.44
Chiều dài đd (km)
51.00
57.00
45.00
50.00
76.00
81.00
RNi ()
8.42
13.11
6.08
11.50
17.48
18.63
XNi ()
10.97
12.54
9.68
11.00
16.72
17.82
Tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây được tính theo công thức :
Trong đó : : Tổn thất điện áp trên đoạn đường dây thứ i
Pi : công suất chuyền tải trên đoạn đường dây thứ i
Qi : công suất phản kháng chuyền tải trên đoạn đường dây thứ i
Udd : Điện áp danh định của mạng điện
Sau khi tinh toán ta có bảng sau :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
34
N5
N6
RNi ()
8.42
13.11
6.08
11.50
17.48
18.63
XNi ()
10.97
12.54
9.68
11.00
16.72
17.82
 Pi (MW)
30.00
28.00
54.00
20.00
22.00
20.00
 Qi (MVAr)
14.53
13.56
16.47
26.16
10.66
9.69
  (%)
3.40
4.44
4.03
4.28
4.65
4.51
Như vậy sụt áp lớn nhất là trên đoạn đường dây N5 4.65 % < (10% 15%)
Trong Chế độ sư cố nặng nề nhất là đoạn N1 đứt một mạch , khi đó ta có :
U%scmax = 2*U%N4+U%34
= 2*4.03% + 4.28% = 10.31% < (20% 25%)
=> Thỏa mãn điều kiện cho phép .
d)Kiểm tra điều kiện phát nóng :
Giả sử đường dây hai mạch bị đứt một mạch :
Isci=n*Imaxi
Trong đó :
Isci : Cường độ dòng điện sự cố
Imaxi : Cường độ dòng điện trong chế độ phụ tải cực đại
Icf : Cường độ dòng điện cho phép
Ta có bảng tổng kết sau :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
N34
N5
N6
Isci (A)
174.96
163.29
287.95
135.99
128.31
116.64
Dây được chọn
AC-95
AC-70
AC-120
AC-70
AC-70
AC-70
 Icf (A)
330
265
380
265
265
265
=> Điều kiện phát nóng được thoả mãn .
Phương án 3 :
a)Lựa chọn điện áp định mức của mạng điện :
Áp dụng công thức (2.1) cho các đoạn đường dây ta có :
Chiều dài đường dây :
Đoạn : LN45 == 51 km
Dòng công suất trên từng đoạn đường dây :
PN1 = P1 = 30 MW
PN2 = P2 = 28 MW
PN4 = P4 +P5+ P3 = 76 MW
P34 = P3 = 20 MW
P45 = P5 = 22 MW
PN6 = P6 = 20 MW
Xác định điện áp danh định theo công thức kinh nghiệm :
Udmi = 4,34.
Ta có bảng tổng kết sau :
Bảng 2.
Đoạn
L(km)
P(MW)
Udm (kV)
N1
51
30
100.01
N2
57
28
97.53
N4
45
76
149.12
34
50
20
83.48
45
51
22
87.12
N6
81
26
96.75
Vậy theo bảng tổng kết trên ta chọn điện áp định mức của mạng điện là :
Udm = 110 (kV)
b)Lựa chọn tiết diện dây dẫn :
Đoạn N4 :
Công suất toàn phần của đoạn N4 :
= 76+ j36.82 (MVA)
=> = 84.45 (MVA)
Dòng điện cực đại chạy trong dây dẫn :
Tiết diện dây tính toán :
FktN3=
=> Dây dẫn được chọn là dây AC-185
Tính toán tương tự ta có các thông số về đương dây :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
34
45
N6
SmaxNi(MVA)
33.33
31.11
84.45
22.22
24.45
27.75
ImaxNi(A)
87.48
81.64
221.62
58.32
64.16
72.82
FktNi(mm)
79.53
74.22
201.47
53.02
58.32
66.20
Dây được chọn
AC-70
AC-70
AC0-210
AC-70
AC-70
AC-70
c)Tính tổn thất điện áp trong mạng điện :
Tra bảng ta có được điện trở đơn vị , điện kháng đơn vị của các dây dẫn và tính được các thông số của từng đường dây trong chế độ phụ tải cực đại :
Điện trở tác dụng ,điện kháng của đoạn Ni là :
RNi = r0 : Điện trở đơn vị
XNi= x0 : Điện kháng đơn vị
n : Số mạch đường dây
LNi: Chiều dày đường dây
Tổn thất điện áp trên từng đoạn đường dây được tính theo công thức :
Sau khi tinh toán ta có bảng sau :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
34
45
N6
RNi ()
11.73
13.11
3.38
11.50
11.73
18.63
XNi ()
11.22
12.54
9.45
11.00
11.22
17.82
 Pi (MW)
30
28
76
20
22
26.00
 Qi (MVAr)
14.53
13.56
36.82
9.69
10.66
9.69
  (%)
4.26
4.44
5.00
2.78
3.12
5.43
Như vậy sụt áp lớn nhất là trên đoạn đường dây N6 : 5.43% < (10% 15%)
Trong Chế độ sư cố nặng nề nhất là đoạn N4 đứt một mạch, khi đó ta có :
U%scmax = 5%*2+3.12%=13.12< (20% 25%)
=> Thỏa mãn điều kiện cho phép
d)Kiểm tra điều kiện phát nóng :
Giả sử đường dây hai mạch bị đứt một mạch
Isci=n*Imaxi
Ta có bảng tổng kết sau :
Đoạn đường dây
N1
N2
N4
34
45
N6
Isci (A)
174.96
163.29
443.24
116.64
128.31
145.63
Dây được chọn
AC-70
AC-70
AC-210
AC-70
AC-70
AC-70
 Icf (A)
330
265
510
265
265
265
=> Điều kiện phát nóng được thoả mãn .
Phương án 4 :
a)Lựa chọn điện áp định mức của mạng điện :
Dòng công suất trên từng đoạn đường dây :
PN1 = P2+ P1 = 58(MW)
P12 = P2 = 28 (MW)
PN4 = P4 + P3 + P5 = 76 (MW)
P34 = P3 = 20 MW)