Ở nhà máy điện hoặctrạm điện không có người trực thường xuyên, đối với máy
phát điện đồng bộ 15MW trở lên hoặcmáy bù đồng bộ từ 15MVAr trở lên, làm
mát trực tiếp, ở bảng điều khiển phải có thiết bị tự động hạn chế quá tải tác động
có thời gian, phụ thuộc vào hệ số quá tải.
Thiết bị tự động hạn chế quá tải không được phép cản trở kích thích cưỡng bức
trong suốt thời gian cho phép đối với loại máy tương ứng.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ác động khi cắt MBA bằng bảo vệ chống ngắn
mạch bên trong máy.
IV.3.27. Khi TĐL tác động đóng máy cắt thứ nhất của phần tử có hai máy cắt hay nhiều hơn
không thành công thì TĐL ở các máy cắt còn lại thường phải khoá TĐL không cho
tác động.
IV.3.28. Khi ở trạm điện hay nhà máy điện mà máy cắt có bộ truyền động điện từ, nếu
TĐL có khả năng đồng thời đóng hai máy cắt hay nhiều hơn thì để đảm bảo
mức điện áp của ắcquy lúc đóng điện và để giảm tiết diện của cáp nguồn của bộ
truyền động của máy cắt thường TĐL được thực hiện không cho đóng đồng thời
các máy cắt (ví dụ bằng cách dùng các TĐL với thời gian tác động khác nhau). Cá
biệt cho phép các trường hợp (chủ yếu đối với 110kV và có nhiều lộ có trang bị
TĐL) được đồng thời đóng hai máy cắt từ TĐL.
IV.3.29. Tác động của thiết bị TĐL phải được ghi nhận bằng thiết bị chỉ thị đặt trong rơle
chỉ thị tác động, bằng máy đếm số lần tác động hay bằng các thiết bị có nhiệm
vụ tương tự.
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 72
Tự động đóng nguồn dự phòng (TĐD)
IV.3.30. Thiết bị TĐD dùng để khôi phục nguồn cung cấp điện cho hộ tiêu thụ điện bằng
cách tự đóng nguồn dự phòng khi nguồn đang làm việc bị cắt làm mất điện trang bị
điện của hộ tiêu thụ. Thiết bị TĐD cũng dùng để tự động đóng thiết bị dự phòng
khi thiết bị chính đang làm việc bị cắt điện dẫn đến phá vỡ qui trình công nghệ.
Thiết bị TĐD cũng có thể được áp dụng nếu việc đó làm đơn giản hoá khâu bảo
vệ rơle, giảm dòng điện ngắn mạch và hạ giá thành công trình do thay thế mạch
vòng kín bằng lưới hình tia có phân đoạn v.v.
Thiết bị TĐD có thể đặt ở MBA, trên đường dây, tại động cơ điện, máy cắt nối
thanh cái và máy cắt phân đoạn v.v.
IV.3.31. Thiết bị TĐD phải đảm bảo khả năng tác động khi mất điện áp trên thanh cái cấp
điện cho những phần tử có nguồn dự phòng, bất kể do nguyên nhân nào, kể cả
ngắn mạch trên thanh cái (trường hợp thanh cái không có TĐL, xem Điều
IV.3.42).
IV.3.32. Khi máy cắt của nguồn cung cấp tác động cắt, thiết bị TĐD phải đóng tức thời
máy cắt của nguồn dự phòng (xem Điều IV.3.41). Khi đó phải đảm bảo thiết bị
tác động một lần. Ngoài ra, nếu không đòi hỏi thêm những thiết bị phức tạp, TĐD
phải kiểm tra cả trạng thái cắt của máy cắt ở phần tử đang làm việc.
IV.3.33. Để đảm bảo TĐD tác động khi lộ cung cấp mất điện do mất điện áp từ phía
nguồn cung cấp hay tác động khi máy cắt ở phía nhận điện cắt (ví dụ như
trường hợp bảo vệ rơle của phần tử làm việc chỉ cắt máy cắt từ phía nguồn cung
cấp) thì trong sơ đồ TĐD theo Điều IV.3.32 phải thêm vào bộ phận khởi động
điện áp. Bộ phận khởi động này khi mất điện áp trên phần tử cung cấp và có
điện áp ở phần tử dự phòng phải tác động cắt máy cắt từ phía nhận điện. Không
cần đặt bộ phận khởi động điện áp cho TĐD nếu phần tử làm việc và phần tử dự
phòng có chung một nguồn cung cấp.
IV.3.34. Đối với MBA và đường dây không dài, để tăng tốc tác động của TĐD nên thực
hiện bảo vệ rơle tác động đi cắt không chỉ máy cắt ở phía nguồn cung cấp mà
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 73
còn ở máy cắt phía nhận điện. Cũng với mục đích đó đối với trường hợp quan
trọng (ví dụ đối với hệ tự dùng của nhà máy điện), khi cắt máy cắt phía nguồn
cung cấp do bất kỳ nguyên nhân nào cũng phải cắt ngay máy cắt ở phía nhận
điện bằng mạch liên động.
IV.3.35. Phần tử kém áp của bộ phận khởi động của TĐD phản ứng theo mất điện áp
nguồn phải được chỉnh định theo chế độ tự khởi động của các động cơ và hiện
tượng điện áp giảm khi có ngắn mạch ở xa. Điện áp tác động của phần tử kiểm
tra điện áp trên thanh cái nguồn dự phòng của bộ phận khởi động trong TĐD
phải được lựa chọn theo điều kiện tự khởi động của các động cơ. Thời gian tác
động của bộ phận khởi động TĐD phải lớn hơn thời gian cắt ngắn mạch ngoài
và thường lớn hơn thời gian tác động TĐL từ phía nguồn. Hiện tượng ngắn
mạch ngoài làm giảm điện áp dẫn đến tác động phần tử kém áp của bộ phận
khởi động.
Phần tử kém áp của bộ phận khởi động TĐD thường phải có khả năng loại trừ
tác động sai khi một trong các cầu chảy ở phía cao áp hay hạ áp của máy biến
điện áp bị cháy đứt. Trường hợp dùng áptômát để bảo vệ cuộn dây hạ áp thì phải
khóa bộ phận khởi động bằng liên động. Cho phép không thực hiện yêu cầu trên
khi dùng TĐD cho lưới điện phân phối 6  10kV nếu phải đặt thêm máy biến
điện áp vào mục đích này.
IV.3.36. Nếu khi sử dụng khởi động điện áp của TĐD mà thời gian tác động của nó có thể
lớn quá mức cho phép (ví dụ trong trường hợp phụ tải có nhiều động cơ đồng
bộ), thì ngoài bộ phận khởi động điện áp nên dùng thêm các bộ phận khởi động
loại khác (ví dụ loại phản ứng khi mất dòng điện, giảm tần số, thay đổi hướng
công suất v.v.).
Trường hợp dùng bộ phận khởi động theo tần số, khi tần số phía nguồn cung cấp
giảm đến trị số đã cho và tần số phía nguồn dự phòng ở mức bình thường thì bộ
phận khởi động phải tác động cắt máy cắt nguồn cung cấp có thời gian.
Khi có yêu cầu của công nghệ, có thể thực hiện khởi động TĐD bằng các cảm
biến khác nhau (áp lực, mức v.v.).
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 74
IV.3.37. Sơ đồ thiết bị TĐD của nguồn cung cấp tự dùng trong nhà máy điện - sau khi
đóng nguồn dự phòng vào thay cho một trong những nguồn làm việc đã cắt ra -
phải có khả năng tác động cắt các nguồn cung cấp khác đang làm việc.
IV.3.38. Khi thực hiện TĐD phải kiểm tra khả năng quá tải ở nguồn cung cấp dự phòng
và kiểm tra sự tự khởi động của các động cơ, nếu có hiện tượng quá tải không
cho phép và động cơ không thể tự khởi động được thì phải sa thải phụ tải khi
TĐD tác động (ví dụ, cắt các động cơ không quan trọng, và đôi khi, một phần
các động cơ quan trọng; đối với trường hợp sau phải dùng TĐL).
IV.3.39. Khi thực hiện TĐD cần lưu ý loại trừ khả năng đóng lại các phụ tải vừa bị cắt ra
bởi tự động sa thải phụ tải theo tần số (TST). Để đạt mục đích trên phải áp dụng
những biện pháp đặc biệt (ví dụ, dùng khoá liên động theo tần số). Trong trường
hợp cá biệt, cho phép không thực hiện biện pháp này đối với TĐD nhưng phải có
tính toán chặt chẽ.
IV.3.40. TĐD tác động đóng máy cắt có thể khi còn duy trì ngắn mạch, thông thường bảo
vệ của máy cắt này có mạch tăng tốc (xem Điều IV.3.5). Khi đó phải có biện
pháp tránh cắt nguồn cung cấp dự phòng do mạch tăng tốc của bảo vệ gây ra, vì
trường hợp này "dòng điện đóng" tăng đột ngột.
Để thực hiện mục tiêu này, tại máy cắt của nguồn cung cấp dự phòng cho tự
dùng nhà máy điện, việc tăng tốc bảo vệ chỉ được thực hiện nếu thời gian của nó...
 