nk.trung

New Member

Download miễn phí Đồ án Tính toán kỹ thuật cho hệ thống điện thiết kế





MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN CUNG CẤP CUNG
CẤP ĐIỆN VÀ CÁC PHỤ TẢI ĐIỆN 2
 
CHƯƠNG IICÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ CÔNG
SUẤT PHẢN KHÁNG 4
§2.1:Đặc điểm quan trọng nhất của sản xuất điện năng 4
§ 2.2: Cân bằng công suất tác dụng 4
§ 2.3: Cân bằng công suất phản kháng 5
 
CHƯƠNG III: CHỌN PHƯƠNG ÁN LÝ VỀ KINH TẾ
KỸ THUẬT 7
§3.1 DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY 7
§3.2 CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY 8
a)phương án I: 8
b)Phương án II 9
c)Phương án III: 10
d)Phương án IV 11
e)Phương án V: 12
§3.3 SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐỀ RA VỀ MẶT
KỸ THUẬT 13
I. phương án I 13
II. Phương án II . 22
III Phương án III . 30
IV. Phương án IV: 38
V. Phương án V . . 45
§3.4 SO SÁNH KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN 52
Phương án I: 53
1.tính tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây 53
2.Tính vốn đầu tư xây dựng mạng điện . 54
3.Xác định chi phí vận hành hằng năm: 55
§ 3.5 phương án II: 55
§ 3.6 phương án III: 56
Chương IV:CHỌN SỐ LƯỢNG, CÔNG SUẤT CÁC MÁY
BIẾN ÁP TRONG CÁC TRẠM, SƠ ĐỒ TRẠM VÀ SƠ ĐỒ
HỆ THỐNG ĐIỆN 58
§4.1 CHỌN SỐ LƯỢNG, CÔNG SUẤT CÁC MÁY BIẾN ÁP TRONG
CÁC TRẠM TĂNG ÁP CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN 58
§ 4.2 CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT MÁY BIẾN ÁP TRONG
CÁC TRẠM HẠ ÁP 58
§ 4.3 CHỌN SƠ ĐỒ TRẠM VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN . 59
1.Trạm nguồn 59
2.Trạm cuối 60
 
Chương V:TÍNH CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
CỦA MẠNG ĐIỆN 62
5.1. CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC ĐẠI 60
5.2. CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT TRONG MẠNG ĐIỆN .65
5.3 TRẠNG THÁI CỰC TIỂU 65
5.4. CHẾ ĐỘ SAU SỰ CO 66
 
Chương VI: TÍNH ĐIỆN ÁP CÁC NÚT & ĐIỀU
CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN . 69
VI.1. TÍNH ĐIỆN ÁP CÁC NÚT TRONG MẠNG ĐIỆN . 69
VI.1.1 CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC ĐẠI . . 69
VI.1.2. CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC TIỂU (UCT =115KV) . . 71
VI.1.3. CHẾ ĐỘ SAU SỰ CỐ (USC =121KV) . 72
VI.2 ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN . . 74
VI.2.1 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 1 . 76
VI.2.2 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 2 . 78
VI.2.3 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 3 . 78
VI.2.4 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 4 . . 79
VI.2.5 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 5 . 80
VI.2.6 CHỌN CÁC ĐẦU ĐIỀU CHỈNH TRONG MÁY BIẾN ÁP TRẠM 6 . . 82
 
Chương VII: TÍNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN . 83
VII.1. Vốn đầu tư xây dựng mạng điện 83
VII.2. Tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện . 83
VII.3. Tổn thất điện năng trong mạng điện . 84
VII.4.tính chi phí giá thành . 84
VII.4.1 chi phí vận hành hằng năm . 84
VII.4.2 chi phí tính toán hằng năm 84
VII.4.3 Giá thành truyền tải điện năng 85
VII.4.4 Giá thành xây dựng 1MW công suất phụ tải trong chế độ
cực đại . . 85
 
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ICP=330 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2. 87,46=174,92 (A). So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-95 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-95 ứng với Dtb =5m
Với l=50 km
*. xét đoạn dây N-2
-Dòng công suất chạy trên đường dây 1-2
SN-2= S2 =38+j18,392 (MVA)
-Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-2 trong chế độ phụ tải cực đại
-Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-120 có dòng điện lâu dài cho phép ICP=380 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.110,79=221,58 (A). So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-120 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-120 ứng với Dtb =5m
Với: l=60 (km)
*. Xét đoạn dây dẫn N-3
Dòng công suất chạy trên đường dây N-2
SN-3=S3 +S5 =16+j7,744+30+j14,52= 46+j22,264 (MVA )
Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-3 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-120 có dòng điện lâu dài cho phép ICP=380 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 .Imax=2.134,11=268,22 (A). So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-120 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-120 ứng với Dtb =5m
Với: l=63,24 (km)
*. Xét đoạn dây 3-5
Dòng công suất chạy trên đường dây N-3
S3-5=S5= 30+j14,52 (MVA)
Dòng điện chạy tren đoạn đường dây N-3 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-95 có dòng điện lâu dài cho phép ICP=330 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.87,46=174,92 (A). So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-95 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-95 ứng với Dtb =5m
Với: l=31,62 (km) r
*. Xét đoạn dây N-4
Dòng công suất chạy trên đường dây N-5
SN-4= S4= 38+j18,392 (MVA)
Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-4 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-120 có dòng điện lâu dài cho phép ICP=380 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.110,8=221,6 (A). So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-120 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-120 ứng với Dtb =5m
Với: l=72,111 (km)
*. Xét đoạn dây N-6
Dòng công suất chạy trên đường dây N-6
SN-6= S6= 16+j7,744 (MVA)
Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-6 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-70 có dòng điện lâu dài cho phép ICP=265 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.46,64=93,28 (A)
So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-70 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-70 ứng với Dtb =5m
Với: l=67,08 (km) r0
B/2.10-4
( S)
1,325
1,614
1,7
0,84
1,94
1,73
Bảng 3.2 Thông số đường dây trong phương án III
X
(Ω)
10,825
12,69
13,37
6,84
15,25
14,75
R
(Ω)
8,25
8,1
8,54
5,217
9,73
15,43
b0.10-6
(S/km)
2,65
2,69
2,69
2,65
2,69
2,58
x0
(Ω/km)
0,433
0,423
0,423
0,433
0,423
0,44
r0
(Ω/km)
0,33
0,27
0,27
0,33
0,27
0,46
l
(km)
50
60
63,24
31,62
72,111
67,08
Isc
(A)
174,92
221,58
268,22
174,92
221,6
93,28
Icp
(A)
330
380
380
330
380
265
Ftc
(mm2)
95
120
120
95
120
70
Ftt
(mm2)
79,5
100,72
121,92
79,51
100,72
42,4
Imax
(A)
87,46
110,79
134,11
87,46
110,8
46,64
S
(MVA)
30+j14,52
38+j18,392
46+j22,264
30+j14,52
38+j18,392
16+j7,744
Đường
Dây
N-1
N-2
N-3
3-5
N-4
N-6
*. Tính tổn thất điện áp trong mạng điện ở phương án III
+ xét tổn thất điện áp trên đường dây khi mạng điện làm việc bình thường
xét đoạn dây N-1
xét đoạn N-2
xét đoạn dây N-3
xét đoạn dây 3-5
xét đoạn dây N-4
xét đoạn dây N-6
Như vậy ở phương án này tổn thất điện áp lớn nhất khi mạng điện làm việc ở chế độ làm việc bình thường rơi vào phụ tải 3-5 tức đoạn dây N-3-5
Vậy: ∆Umaxbt %=∆UN-3 %+ ∆U3-5 % = 5,7%+2,11% = 7,81%
Trường hợp bị sự cố:
∆Usc%=∆UN-3sc %+ ∆U3-5bt % = 2.5,7% + 2,11% = 13,51%
Vậy tất cả các tuyến dây chạy đề thỏa mãn điều kiện về phát nóng lúc xảy ra sự cố
Đường dây
Loại cáp
Icp(A)
Isc(A)
∆Ubt%
∆Usc%
N-1
2. AC-95
330
174,92
3,34
6,68
N-2
2.AC-120
380
221,58
5,7
11,4
N-3
2.AC-120
380
268,22
2,11
4,22
3-5
2.AC-95
330
174,92
2,11
4,22
N-4
2.AC-120
380
221,6
5,37
10,74
N-6
2.AC-70
265
93,28
2,98
5,96
Bảng 3.3 so sánh các thông số dòng điện và điện áp
PHƯƠNG ÁN IV:
Sơ đồ nối dây:
S6
S4
S5
MĐMD
S3
S1
S2
2. Chọn điện áp định mức của mạng điện :
Tương tự phương án I ta thành lập bảng điện áp tính toán và điện áp định mức của mạng điện cho phương án IV.Utt= (kv)
Đường dây
S(MVA)
L(km)
Utt(kv)
Uđm(kv)
N-1
30+j14,52
50
99,91
110.0
N-2
38+j18,392
60
112,17
N-3
16+j7,744
63,24
77,544
N-5
30+j14,52
51
100
N-6
54+j26,136
67,08
132,43
6-4
38+j18,392
36,055
110,14
Bảng 4.1 điện áp tính toán và điện áp định mức của mạng điện
Từ kết quả tính như trong bảng 4.1 ta chọn điện áp định mức cho hệ thống mạng điện
Uđm=110kv
3. chọn tiết diện dây dẫn tính toán theo mật đọ dòng kinh tế.
*. Xét đoạn N-1
Dòng công suất chạy trong đoạn N-1
SN-1=S1= 30+j14,52 (MVA)
Dòng điện chạy trong đoạn dây N-1 khi các phụ tải làm việc ở chế độ cực đại.
I=
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
F
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-95 có dòng điện lâu dài cho phép
ICP=330 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.87,466=174,93 (A)
So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-95 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-95 ứng với Dtb =5m
Với l=50 (km) r
*. xét đoạn dây N-2
-Dòng công suất chạy trên đường dây N-2
SN-2= S2=38+j18,392 (MVA)
Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-2 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC-120 có dòng điện lâu dài cho phép
ICP=380 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.110,79=221,58 (A)
So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC-120 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC-120 ứng với Dtb =5m
Với: l=60 (km) r0
*. Xét đoạn dây dẫn N-3
Dòng công suất chạy trên đường dây N-3
SN-3= S3= 16+j7,744 (MVA)
Dòng điện chạy trên đoạn đường dây N-3 trong chế độ phụ tải cực đại
Tiết diện tính toán(Ftt) theo mật độ kinh tế tính theo công thức (1.2)
Vậy ta chọn dây dẫn loại AC - 70 có dòng điện lâu dài cho phép
ICP=265 (A)
Như vậy nếu ta xét sự cố ngừng một mạch thì dòng điện chạy trong mạch còn lại
ISC =2 Imax=2.46,65=93,3 (A)
So sánh kết quả: ISC Vậy ta chọn dây dẫn AC - 70 là phù hợp yêu cầu
Các thông số đơn vị của dây AC - 70 ứng với Dtb =5m
r0
Với: l=63,24 (k...
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
C Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Phát triển kỹ Luận văn Kinh tế 0
D Ebook Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật - PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn Kiến trúc, xây dựng 0
D KỸ THUẬT TÍNH TOÁN TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC Công nghệ thông tin 0
M Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Á Châu Luận văn Kinh tế 0
R Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thu Luận văn Kinh tế 0
D NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN TRANG BỊ KỸ THUẬT CHO MỘT TRUNG TÂM BẢO TRÌ CHẨN ĐOÁN MÁY XÂY DỰNG Nông Lâm Thủy sản 0
D Tìm hiểu công nghệ sản xuất dimethyl terephtalat và tính toán một số thông số kỹ thuật cho dây chuyề Khoa học kỹ thuật 0
A Các kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu sử dụng tính toán tiến hóa Công nghệ thông tin 0
J Nghiên cứu một số kỹ thuật và công nghệ để thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử qua mạng máy tính Công nghệ thông tin 0
T Ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất trong các bài toán kỹ thuật Khoa học kỹ thuật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top