LỜI NÓI ĐẦU



Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp điện giữ một vai trò quan trọng. Bởi vì, công nghiệp điện là một ngành có liên quan chặt chẽ đến các ngành kinh tế quốc dân, phát triển song song với tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế làm tăng năng xuất lao động, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong nền kinh tế.
Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp mới hay một khu dân cư mới thì việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó.
Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp nước ta đang ngày một khởi sắc, các nhà máy, xí nghiệp không ngừng được xây dựng. Gắn liền với các công trình đó là hệ thống cung cấp điện được thiết kế và xây dựng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, cùng với những kiến thức được học tại Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chi Minh, nhóm 2 đã nhận được đề tài thiết kế môn học : Thiết kế Hệ Thống Cung Cấp Điện cho Nhà máy cơ khí. Đây là một đề tài thiết kế rất bổ ích, vì thực tế những nhà máy Công nghiệp ở nước ta vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tìm tòi, hoàn thiện và đi lên.
Trong thời gian làm đồ án vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của nhóm, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo hướng dẫn Phan Thị Hạnh Trinh, em đã hoàn thành xong bài tập môn học của mình.

Song do kiến thức còn hạn chế nên bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu xót. Do vậy nhóm em kính mong nhận được sự góp ý bảo ban của các thầy cô cùng với sự giúp đỡ của các bạn để nhóm có thể hoàn thiện đề tài của mình và hoàn thành tốt việc học tập trong nhà trường cũng như công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2011

Nhóm SVTT

NHÓM 2


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Uh)
(KV)
rP0
(KW)
rPn
(KW)
I0
(%)
Un
(%)
TBA PX B1
2000
22/ 0.4
2.65
20.7
0.9
6
TBA PX B2
1000
22/ 0.4
1.55
11.6
1.3
6
b. Phương án 2: Đặt 3 TBA phân xưởng
-Trạm B1: Cấp điện cho Phân xưởng cơ khí, phân xưởng lắp ráp số 1 và phân xưởng lắp ráp số 2
-Trạm B2: Cấp điện cho Phân xưởng dập , phòng thí nghiệm trung tâm và phân xưởng chế thử
-Trạm B3: Cấp điện cho phân xưởng sửa chửa cơ khí, trạm bơm, nhà hành chính và quản lý, KCS và kho TP và khu nhà xe
1. Trạm biến áp B1: Cấp điện cho Phân xưởng cơ khí, phân xưởng lắp ráp số 1 và phân xưởng lắp ráp số 2. Trạm được đặt 2 biến áp song song
Ta có : Stt = 450.344 + 617.535 + 815.232 = 1883.111 (KVA)
Þ SđmB ≥ = 941.5555 (kVA)
Ta chọn MBA tiêu chuẩn SđmB = 1000 (kVA)
Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố :
Þ Sđm ≥ = 941.5555 (kVA)
Vậy trạm biến áp B1 đặt 2 MBA có Sđm = 1000 (kVA) là hợp lý.
2. Trạm biến áp B2 : Cấp điện cho Phân xưởng dập , phòng thí nghiệm trung tâm và phân xưởng chế thử . Trạm được đặt 2 biến áp song song
Ta có : Stt = 1146.108 + 173.795 + 447.462 = 1767.365 (kVA)
Þ SđmB ≥ = 883.6825 (kVA)
Ta chọn MBA tiêu chuẩn SđmB = 1000 (kVA)
Kiểm tra lại dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố
Þ Sđm = 883.6825 (kVA)
Vậy trạm biến áp B2 đặt 2 MBA có Sđm = 1000 (kVA) là hợp lý.
3.Trạm biến áp B3 : Cấp điện cho phân xưởng sửa chửa cơ khí, trạm bơm, nhà hành chính và quản lý, KCS và kho TP và khu nhà xe. Trạm được đặt 1 máy biến và 1 máy phát dự phòng
Ta có : Stt = 762.534+ 131.803 + 90.807 + 499.75 + 42.25 = 1527.144 (KVA)
Þ SđmB ≥ = 763.572 (kVA)
Ta chọn MBA tiêu chuẩn SđmB = 1000 (kVA)
Kiểm tra dung lượng máy theo điều kiện quá tải sự cố :
Þ Sđm ≥ = 763.572 (KVA)
Vậy trạm biến áp B2 đặt 1 MBA có Sđm = 800 (kVA) và 1 máy phát dự phòng Sđm = 800 (kVA) là hợp lý.
Ta chọn được loại máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây do Việt nam chế tạo, nhà cung cấp Công ty Thiết Bị Điện Đông Anh, gồm 3 máy giốn nhau:
Bảng 2.2 BA2:
Tên TBA PX
Sđm
(KVA)
Uc/ Uh)
(KV)
rP0
(KW)
rPn
(KW)
I0
(%)
Un
(%)
TBA PX B(1,2,3)
1000
22/ 0.4
1.55
11.6
1.39
6
CHƯƠNG III:
TÍNH TOÁN DÂY DẪN
3.1 CHỌN CÁP CAO ÁP:
3.1.1. Chọn dây dẫn từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm:
Đường dây cung cấp từ trạm biến áp trung gian về trạm phân phối trung tâm của nhà máy dài 10 km, sử dụng đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép.
- Với mạng cao áp có Tmax lớn, dây dẫn được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế jkt , tra bảng 5 ( trang 294, TL1 ), dây AC có thời gian sử dụng công suất lớn nhất Tmax = 4500h, ta có jkt = 1.1 (A/mm2 )
Dòng điện tính toán chạy trên mỗi dây dẫn là :
I
Tiết diện kinh tế là :
Chọn dây nhôm lõi thếp tiết diện 50(mm2). Tra bảng PL 4.12 [TL2] dây dẫn AC-50 có Icp = 260 (A)
- Kiểm tra dây theo điều kiện khi xảy ra sự cố đứt một dây :
Isc = 2×Ittnm =2×54,8 = 109,6 < Icp = 260 (A)
Vậy dây đã chọn thoả mãn điều kiện sự cố.
3.1.2 Chọn cáp cao áp từ trạm biến áp trung gian về trạm biến áp phân xưởng:
Cáp cao áp được chọn theo chỉ tiêu mật độ kinh tế của dòng điện jkt. Đối với nhà máy chế tạo cơ khí làm việc 2 ca , thời gian sử dụng công suấtlớn nhất là : Tmax = 4500h, ta dùng cáp lõi đồng , tra bảng 5[Trang 294-TL1] ta tìm được jkt = 3.1 A/mm2
Tiết diện kinh tế của cáp :
Cáp từ các TBATG về các trạm biến áp phân xưởng đều là cáp lộ kép nên:
Dựa vào trị số Fkt đã tính, tra bảng để lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn gần nhất .
Kiểm tra tiết diện cáp đã chọn theo điều kiện phát nóng :
Trong đó :
Isc là dòng điện xẩy ra khi sự cố đứt một dây cáp,Isc = 2.Imax
khc = k1.k2
k1 là hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ , ta lấy k1 = 1;
k2 là hệ số hiệu chỉnh số dây cáp cùng đặt trong một hào cáp, trong mạng hạ áp, các hào đều được đặt hai cáp và khoảng cách giữa các dây là 300 mm. Theo PL 4.22[TL2] ta tìm được k2 = 0.93.
Vì chiều dài cáp từ trạm biến áp trung gian đến trạm biến áp phân xưởng ngắn nên tổn thất điện áp nhỏ, có thể bỏ qua không cần kiểm tra theo điều kiện tổn thất điện áp .
+ Chọn cáp từ trạm biến áp trung gian đến B1:
Tiết diện kinh tế của cáp là :
Tra bảng PL 4.31[TL2], lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn cáp gần nhất
F = 35mm2, cáp đồng 3 lõi 24 kV cách điện XPLE, đai thép, vỏ PVC do hãng CADIVI chế tạo có Icp =170 A
Kiểm tra dây đã chọn theo điều kiện phát nóng :
0.93×Icp = 0.93×170 = 158,1 < 2×Imax = 2×105,38 = 210,76 A
Cáp đã chọn không thoả mãn điều kiện phát nóng nên ta phải tăng tiết diện của cáp, chọn cáp có tiết diện F = 70mm2với Icp = 250 A
Kiểm tra lại theo điều kiện phát nóng :
0.93×Icp = 0.93×250 = 232,5 >Isc = 210,76 A
Vậy ta chọn cáp XPLE của CADIVI, có tiết diện F= 70mm2-> 2XPLE (3*70)
+ Chọn cáp từ trạm biến áp trung gian đến B2:
Tiết diện kinh tế của cáp là :
= =6,2 (mm )
Tra bảng PL 4.31[TL2], lựa chọn tiết diện tiêu chuẩn cáp gần nhất
F = 35mm2, cáp đồng 3 lõi 6 kV cách điện XPLE, đai thép, vỏ PVC do hãng CADIVI ) chế tạo có Icp =170 A
Kiểm tra thép đã chọn theo điều kiện phát nóng :
0.93×Icp = 0.93×170 = 158,81 > 2×Imax = 38,948 A
Cáp đã chọn thoả mãn điều kiện phát nóng nên ta chọn cáp có tiết diện F = 35mm2.
3.2 CHỌN CÁP HẠ ÁP:
Chọn cáp hạ áp từ trạm biến áp phân xưởng đến các phân xưởng:
Cáp hạ áp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép , độ dài cáp không đáng kể nên coi tổn thất trên cáp bằng 0, ta không cần xét đến điều kiện tổn thất điện áp cho phép.
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1 đến PX cơ khí:
Vì PX cơ khí thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1nên ta dùng cáp nhiều sợi để cung cấp điện
Chỉ có một cáp đi trong hào nên k2 = 1. Điều kiện chọn cáp là :
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi ( một lõi trung tính ) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 2(3×185) +185 với Icp = 367 A
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1đến phân xưởng DẬP
Vì phân xưởng DẬP thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1 nên ta dùng cáp nhiều sợi để cung cấp điện
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi ( một lõi trung tính ) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 6(3*185) với Icp = 367 A
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1đến phân xưởng LẮPRÁP số 1
Vì phân xưởng LẮP RÁP số 1 thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1 nên ta dùng cáp nhiều sợi để cung cấp điện
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi (một lõi trung tính) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 4(3×185) +2×185 với Icp = 367 (A)
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1đến phân xưởng LẮPRÁP số 2
Vì phân xưởng LẮP RÁP số 2 thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1 nên ta dùng cáp nhiều sợi để cung cấp điện
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi (một lõi trung tính) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 5(3×185) +2×185 với Icp = 367 (A)
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1đến phòng thí nghiệm:
Vì phòng thí nghiệm TT thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1 nên ta dùng cáp lộ kép để cung cấp điện
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi ( một lõi trung tính ) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 2(3×60) +60 với Icp = 187 (A).
+ Chọn cáp từ trạm biến áp B1đến phòng chế thử:
Vì phòng chế thử thuộc hộ tiêu thụ điện loại 1 nên ta dùng cáp lộ kép để cung cấp điện
Chọn cáp đồng hạ áp 4 lõi ( một lõi trung tính ) cách điện PVC do hãng CADIVI chế tạo tiết diện 3(3×185) +185 với Icp = 367 (A).
+ Ch
 