Bay

New Member

Download miễn phí Đề tài Thiết kế cung điện cho trường đại học





CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SỞ BỘ VỀ ĐỊA ĐIỂM THIẾT KẾ
1. Sơ đồ mặt bằng 1
2. Danh mục phụ tải 1
CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH TÍNH TOÁN PHỤ TẢI
1. Nhà A1 3
2. Nhà A2 3
3. Nhà A3,A4 5
4. Nhà B1 5
5. Nhà B2 6
6. Nhà B3 6
7. Nhà ăn 7
8. Nhà giữ xe 8
CHƯƠNG III: CHỌN PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO TRƯỜNG
1. Chọn máy biến áp 10
2. Tâm vòng tròn phụ tải 11
CHƯƠNG IV: LỰA CHỌN PHẦN TỬ CUNG CẤP ĐIỆN
1 . chọn máy biến áp 14
2. Van chống sét 14
3. Máy cắt 14
4. CB tổng 16
5. Thanh cái 16
6. Chọn CB cho các tủ điện trong khu nhà 16
7. Dây dẫn trong hệ thống điện 19
CHƯƠNG V: KIỂM TRA NGẮN MẠCH CHO HỆ THỐNG
1. Khu nhà A1 27
2. Khu nhà A2 28
3. Khu nhà A3 28
4. Khu nhà A4 29
5. Khu nhà B1 30
6. Khu nhà B2 30
7. Khu nhà B3 31
8. Khu nhà C 32
CHƯƠNG VI: TỔN THẤT CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG
1. Tổn thất công suất trên đường dây 34
2. Tổn thất công suất trên máy biến áp 43
CHƯƠNG VII: CHỐNG SÉT VÀ NỐI ĐẤT
1. Chống sét 45
2. Nối đất 46
CHƯƠNG VIII: TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT
1 . Tính toán tụ bù tại thanh cái 52
2. Tính toán tụ bù cho các khu nhà 52
CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG
1. Tính toán chiếu sáng 55
2. Chiếu sáng sự cố 57
3. Phương án cung cấp điện 57
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

các khu vực phụ tải của trường.
Đặt 8 tuyến cáp ngầm đến 8 tủ phân phối của 10 khu vực trong trường ( 10 khu vực nhà, riêng đối với khu vực văn phòng và xưởng thực tập đi dây lộ kép).
Tại mỗi khu vực phân phối( các tòa nhà) đặt 1 tủ phân phối các tầng.
Hình1: Sơ đồ mặt bằng phân bố từ trạm biến áp đến phụ tải
Nhà B1, 5 tầng 200m2/tầng
Khu hành chính, nhà B2, 3tầng,300m2/tầng
Nhà B3, 5 tầng, 300m2/ tầng
Nhà A1, 4 tầng, 200m2/tầng
Nhà A2, 4 tầng, 200m2/tầng
Nhà A3, 4 tầng, 200m2/tầng
Nhà A4, 4 tầng, 200m2/tầng
Nhà ăn-căn tin, 300m2
Nhà xe GV, 200m2
Nhà xe, 300m2
Tâm vòng tròn phụ tải:
Khi lựa chọn vị trí đặt máy biến áp phân xưởng hay trạm biến áp xí nghiệp, ta cần xác định tâm phụ tải. Nếu đặt đúng tâm phụ tải sẽ giảm được tổn thất công suất và điện năng.
Với mặt bằng ta có các tọa độ tâm phụ tải của các khu nhà như sau:
A1(3,12); A2(5,7); A3(9,7); A4(12,7)
B1(3,12); B2(8,12); B3(14,12); Nhà xe GV(11,2).
Vị trí tâm phụ tải được xác định:
Vậy tọa độ đặt TBA tại nhà A2(6,5;8,3).
Để xác định biểu đồ phụ tải ta cần xác định R và a:
Trong đó:
R là bán kính của vòng tròn phụ tải (m)
a là góc chiếu sáng
R và a được xác định như sau:
(m=1Kva/m )
a=
P là công suất tác dụng của phân xưởng
P là công suất chiếu sáng của phân xưởng
.
Hình 2: tâm vòng tròn phụ tải
CHƯƠNG IV: LỰA CHỌN PHẦN TỬ CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn máy biến áp
Với ST = 796kVA nên chọn 2 máy biến áp có công suất 600kVA và 400kVA do công ty ABB chế tạo có thông số kỹ thuật
Sđm = 400kVA và Sđm = 600kVA
Uđm = 10/0,4kV
P0 = 0,8kW
PN = 5,7kW
UN% = 4,5%
Kích thước: D x R x C = 1620 x 1055 1500 (mm)
Van chống sét
Chọn van chống sét do hãng Cooper (Mỹ) chế tạo loại AZLP501B10 có Uđm = 10kV
Máy cắt
Dòng cưỡng bức qua máy cắt
Icb = (A)
→Từ kết quả trên ta chọn dùng tủ máy cắt hợp bộ 8DC11 cách điện SF6 do Siemens chế tạo có các thông số kỹ thuật như sau.
Loại tủ máy cắt
Uđm(kV)
Iđm(A)
INmax(kA)
IN3s(kA)
8DC11
22
1250
125
25
*Ngắn mạch trung áp
Ta có công thức
XH =
Tổng trở 2 km đường dây AC- 50
ZD = RD +j XD = r0l +jx0l = 0,65 x 2 + 0,368 x 2 = 1,3 + j 0,736 (W).
Dòng ngắn mạch 3 pha phía trước máy biến áp
.
Các đại lượng chọn và kiểm tra
Kết quả
Điện áp định mức (kA)
UđmMC=24 > UđmLĐ= 10
Dòng điện định mức (A)
IđmMC=1250 > Icb= 46
Dòng cắt định mức ( kA)
Icđm= 25 > I’’ = 3.9
Công suất cắt định mức (MVA)
Scđm= 952 > S’’ = 71
Dòng ổn định động (kA)
Iôđđ= 125 > ixk = 1,8* 3,9 =9.9
Không cần kiểm tra ổn định nhiệt của MC vì có Iđm = 1250 (A) > 1000(A)
CB tổng
Dòng tính toán
Itt = (A)
Ta có Itt = 1148A nên chọn CB do hãng LS chế tạo có thông số
Loại
Uđm
Iđm (A)
Icu kA
ABS1203b
415
1200
65
Thanh cái
Ta có Itt = A chọn thanh cái có tiết diện
M(60 x8) mm2 , có Icp=1320A.
Chọn CB cho các tủ điện trong khu nhà.
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu nhà A1:
Toàn bộ phụ tải phục vụ cho chiếu sáng văn phòng và lớp học nên lấy cosjtb=0,85.
Itt =
Þ Chọn CB loại 100AF do hãng LG chế tạo có thông số
Loại
Uđm V
Iđm A
Icu kA
LS100AF
415
100
35
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu nhà A2:
Ta có cosjtb=
Itt =
Þ Chọn CB loại 800AF do hãng LG chế tạo có thông số
Loại
Uđm V
Iđm A
Icu kA
LS800AF
415
800
42
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu nhà A3:
Tất cả phụ tải đều phục vụ cho phòng học lấy cosjtb =0,85. Uđm = 380V
Itt =
Þ Chọn CB loại 100AF do hãng LG chế tạo có thông số
Loại
Uđm V
Iđm A
Icu kA
ABE102b
415
100
25
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu nhà A4:
Tất cả phụ tải đều phục vụ cho phòng học lấy cosjtb =0,85. Uđm = 380V
Itt =
Þ Chọn CB loại ABE102b do hãng LG chế tạo có thông số
Loại
Uđm V
Iđm A
Icu kA
ABE102b
415
100
25
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu B1:
Toàn bộ phụ tải phục vụ cho chiếu sáng văn phòng và lớp học nên lấy cosjtb=0,85.
Itt =
Þ Chọn CB loại 100AF do hãng LG chế tạo có thông số
Loại
Uđm V
Iđm A
Icu kA
LS100AF
415
100
35
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu B2:
→ Tất cả phụ tải phục vụ cho văn phòng.
Chọn
A
→Chọn MCB loại 100AF do LG sản xuất: Iđm=100A ; Uđm= 415V
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ điện Khu B3:
Tất cả phụ tải phục vụ cho văn phòng –lớp học
→Chọn MCB loại 250 AF do LG chế tạo: - Iđm=140A; Uđm=415 V
* Chọn MCB từ thanh cái Đến Tủ chiếu sáng C
Chọn MCB tổng cho tủ chiếu sáng; có :
→Chọn MCB loại 100AF do LG chế tạo: Iđm=50A; Uđm=415V
7. Dây dẩn trong hệ thống điện
*Chọn đường dây trên không từ nguồn vào máy biến áp có: Uđm= 10kV, Sđm= 800kVA, l=100m, cosj=0,8. Thời gian phụ tải sử dụng Tmax(3000-5000) h.
Từ cấp điện áp trên ta chọn dây dẫn AC là thích hợp
Dòng điện lớn nhất chạy trên đoạn dây dẫn
Imax = (A)
Từ Tmax(3000-5000) h và dây AC tra bảng có Jkt=1,1(A/mm2).
Tiết diện kinh tế
Tra bảng tiết diện tiêu chuẩn chọn dây dẫn AC-50 có Z0= 0,65 + j 0,368(W/km).
Kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Tổn thất điện áp lớn nhất
Ta có:
P = S x cosj = 800 x 0,8 = 640 kW.
Q = S x sinj = 800 x 0,6 = 480 kVAr.
DUmax =
Tổn thất cho phép: DU= 5%Uđm= 500V
Vậy tổn thất trên là được DUmax =73,48V<500V
Þ dây được chon đã đúng theo yêu cầu.
Chọn dây từ MCCB đến các tủ điện:
* Đường dây đến tủ A1
Itt =
→ chọn cáp nhôm cách điện bằng pvc do LENS chế tạo đặt trong nhà 3 lõi: Icp=160A;
*Kiểm tra tổn hao điện áp:( tra bảngPL.VII/300 GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN) ; chọn l=0,2km
Q = Ptt x tgj = 43,08 x 0,62 = 26,7 kVar
Mà ; vậy
→thỏa điều kiện độ tổn hao cho phép
*Kiểm tra với cách kết hợp khí cụ điện bảo vệ CB:
với K1=0,95
K2=0,8(bảng 2-58/656) (thỏa điều kiện kỷ thuật)
*Đường dây đến tủ A2
Itt =
→ chọn cáp 3 lõi (k2=0,8;k1=0,95)
Icp=940A;
*Kiểm tra tổn hao điện áp:( tra bảng:www.cadivi.vn.com) ; chọn l=0,2km
Q = Ptt x tgj = 334,2 x 0,83 = 277,4 kVar
Mà ; vậy
→thỏa điều kiện độ tổn hao cho phép
*Kiểm tra với cách kết hợp khí cụ điện bảo vệ CB:
với K1=0,95
K2=0,8(bảng 2-58/656) (thỏa điều kiện kỷ thuật)
*Đường dây đến tủ A3
Itt =
→ chọn cáp nhôm cách điện bằng pvc do LENS chế tạo đặt trong nhà 3 lõi: 3 G 50
Icp=160A ;
*Kiểm tra tổn hao điện áp:( tra bảngPL.VII/300 GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN) ; chọn l=0,2km
Q = Ptt x tgj = 33,6 x 0,62 = 20,8 kVar
Mà ; vậy
→thỏa điều kiện độ tổn hao cho phép
*Kiểm tra với cách kết hợp khí cụ điện bảo vệ CB:
với K1=0,95
K2=0,8(bảng 2-58/656) (thỏa điều kiện kỷ thuật)
*Đường dây đến tủ A4
Itt =
→ chọn cáp nhôm cách điện bằng pvc do LENS chế tạo đặt trong nhà 3
lõi : 3 G 50
Icp=160A ;
*Kiểm tra tổn hao điện áp:( tra bảngPL.VII/300 GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN) ; chọn l=0,15km
Q = Ptt x tgj = 33,6 x 0,62 = 20,8 kVar
Mà ; vậy
→thỏa điều kiện độ tổn hao cho phép
*Kiểm tra với cách kết hợp khí cụ điện bảo vệ CB:
với K1=0,95
K2=0,8(bảng 2-58/656) (thỏa điều kiện kỷ thuật)
*Đường dây đến tủ B1
Itt =
→ chọn cáp nhôm cách điện bằng pvc do LENS chế tạo đặt trong
nhà 3 lõi 3 G 70
Icp=197A ;
*Kiểm tra hao điện áp:( tra bảngPL.VII/300 GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN) ; chọn l=0,25km
Q = Ptt x tgj = 47,7 x 0,62 = 29,6 kVar
Mà ; vậy
→thỏa điều kiện độ tổn hao cho phép
*Kiểm tra với cách kết hợp khí cụ điện bảo vệ CB:
với K1=0,95
K2=0,8(bảng 2-58/656) (thỏa điều ki
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top