huu_trac

New Member

Download miễn phí Đề tài Thiết kế chiếu sáng phân xưởng cơ khí





- Nhập tên sơ đồ này là NGUỒN MAY BIẾN ÁP .Mục T1 chọn mặc định là Transformer .Mục C1 chọn thanh cái ký kiệu là BTS mục Q1 chọn loại máy cắt Circuit-Breaker
- Chiều dài thanh cái là 50m
- Công suất máy biến áp 1000KVA
- Chọn mạng nối đất kiểu TNS
- Điện áp định mức 380V
- Điện áp ngắn mạch 6%
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn
Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh
Phạm Văn Mạnh
Nguyễn Trung Dũng
Lớp : Điện 1- khóa 2
Thiết kế cấp điện cho xưởng cơ khí
Yêu cầu
Thiết kế mạng điện cho một phân xưởng cơ khí với số liệu thu thập ban đầu như sau :
Điện lấy từ nguồn 3 pha qua mấy biến áp hạ áp chuyển thành điện áp 380V điện áp đo được giữa hai dây pha cung cấp cho sản xuất
Công suất dự kiến 200kW
Tải làm việc dài hạn
Điều kiện môi trường bình thường
Diện tích sàn có thông số như sau dài 20m rộng 12m cao 6m nhà hai mái hai cửa chính rộng 5m cao 4m nằm ở hướng đông và hướng tây, hướng bắc nam và đều có 4 cửa sổ rộng 1,5m cao 1,2m
Phần 1 : Tính toán thiết kế mạng điện bằng phần mềm Ecodial
Thiết lập sơ đồ đơn tuyến
Các thông số dự án được thiết đặt trực tiếp trên hộp thoại General characteristics với Un= 380V .Chọn kiểu mạng TNS ( kiểu 3 pha 4 dây trung tính nối đất). Tiết diện dây dẫn là 120 .mm2 sai số cho phép là 5% . Hệ số công suất là 0.8
Màn hình hiển thị khi thiết lập
Thiết đặt thông số cho sơ đồ
Thiết đặt thông số cho nhánh sơ đồ nguồn máy biến áp:
Nhập tên sơ đồ này là NGUỒN MAY BIẾN ÁP .Mục T1 chọn mặc định là Transformer .Mục C1 chọn thanh cái ký kiệu là BTS mục Q1 chọn loại máy cắt Circuit-Breaker
Chiều dài thanh cái là 50m
Công suất máy biến áp 1000KVA
Chọn mạng nối đất kiểu TNS
Điện áp định mức 380V
Điện áp ngắn mạch 6%
Công suất ngắn mạch phía cao áp 500MVA
Thiết đặt thông số cho nhánh thanh cái:
Chiều dài thanh cái 10m
Số thanh cái mắc song song là 1 bề dày 10mm bề rộng 20mm
Hệ số công suất 1
Chọn nhiệt đọ xung quanh 30 nhiệt độ cực đại dòng ngắn mạch mặc định là 145 chọn cực tính là 3P+N
Chọn chỉ số IP<30,chọn hệ thống mạng kiểu TNS, chọn kim loại đồng copper
Thiết lập đặt tên cho nhánh sơ đồ xưởng cơ khí
Chiều dài cáp 30m
Chọn cực tính mạch loại 3P+N
Kiểu nối đất TNS
Công suất phân xưởng 150kW
Hệ số công suất 0,8
Thiết đặt thông số cho nhánh sơ đồ phòng làm việc:
Chiều dài cáp từ thanh cái đến phòng làm việc là 20m,chiều dài cáp đi trong phòng làm việc là 10m
Chọn kiểu đèn sáng halogen, công suất bóng đèn là 75W
Số đèn có trong 1 bộ là 2 số đèn cần cho chiếu sáng là 10
Chọn cực tính mạch loại 3P+N
Chọn kiểu nối đát TNS
Nhập công suất 3,75kW
Chọn hệ số công suất là 1
Chọn dòng diện tức thời là 1
Tính toán các thông số của mạng điện
Tính toán theo kích thước ước tính
Bảng số liệu tính toán của toàn mạng điện
Nguồn cung cấp
Thanh cái BTS
Xưởng làm việc cơ khí
Phòng làm việc
So sánh đường đặc tuyến làm việc thời gian tác động dòng điện
Lựa chọn thiết bị đóng cắt của nhánh sơ đồ nguồn với nhánh sơ đồ xưởng cơ khí
Theo sơ đồ trên ta sẽ xét đặc tuyến của hai loại máy cắt : NS400N>C3/2004-STR23SE-400A và NT16H1-Micrologic 5.0A-1600A
Trục ngang biểu diễn dòng điện định mức I(A)
Trục đứng biểu diễn thời gian tác động của máy cắt CB ,t(s)
Lựa chọn thiết bị đóng cắt của nhánh sơ đồ nguồn với nhánh của phòng làm việc
In dự án
Bảng số liệu
Phần 2 : Thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm Dialux 4.7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN
ĐỒ ÁN : THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG S
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Quang Thuấn
Sinh viên thực hiện :Quách Văn Tĩnh
Phạm Văn Mạnh
Nguyễn Trung Dũng
Lớp : Điện 1- khóa 2
Thiết kế chiếu sáng ngoài trời cho sân vận động
Yêu cầu
CHIEÁU SAÙNG SAÂN VAÄN ÑOÄNG
KÍCH THÖÔÙC SAÂN
Chieàu roäng saân: 70 m
Chieàu daøi saân :104
Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu roäng :120 m
Khoaûng caùch hai coät ñeøn theo chieàu daøi 134 m
Chieàu cao coät ñeøn : 40 m
Coâng suaát ñeøn :1500 W/boä ñeøn
Phaân boá boä ñeøn treân 1 coät : 67 boä/coät
Haøng 1 : 11 boä
Haøng 2:15 boä
Haøng 3 : 15 boä
Haøng 4 :15 boä
Haøng 5 : 11 boä
Phaân boá coät :4 coät boán goùc saân
Ñoä roïi yeâu caàu : 500 lux
TÍNH CAÙC GOÙC
HAØNG ÑEØN
CHIEÀU CAO ÑEØN
BAÙN KÍNH CHIEÁU SAÙNG
GOÙC DOWN
H1
40.00
130.00
17.07
H2
39.00
110.00
19.49
H3
38.00
95.00
21.77
H4
37.00
75.00
26.23
H5
36.00
55.00
33.18
Phần 1 : Thiết kế chiếu sáng bằng Ecodial
Cấp điện được lấy từ đường dây vào là 380V
Chọn kiểu mạng điện TNC
Chọn tiết diện 120mm2
Sai số cho phép của tiết diện dây là 5%
Chọn hệ số công suất là 0.8
Chọn tiết diện dây trung tính bằng dây pha
Tiêu chuẩn thiết kế IEC 947
Thiết đặt sơ đồ đơn tuyến ta có sơ đồ sau :
Thiết đặt thông số cho sơ đồ
Đặt tên cho sơ đồ
Tương tự với các tên Hạ áp,BTS,Swichboard 4, các hàng đèn H1,H2,H3,H4,H5
Nhập các thông số cho sơ đồ
Nguồn cung cấp :
Chọn loại máy cắt Circuit-Breaker
Dây cáp dài 50m
Chọn điện áp định mức 380V
Hệ số công suất 1
Tần số 50Hz
Chọn kiểu nối đất TNC
Thanh cái chọn:
Công suất thiết kế 40KVA
Chiều dài thanh cái 2m
Hệ số sử dụng 1
Độ sụt áp lớn nhất chọn 5%
Chọn kiểu nối đất TNC tải có dây trung tính
Thiết lập nhiệt độ môi trường xung quanh thanh cái khoảng 35 độ C
Nhánh sơ đồ hạ áp
Chiều dài dây dẫn 20m
Chọn điện áp đẩu ra của máy biến áp là 220V
Chọn công suất đặt của máy biến áp là 100KVA
Chọn cực tính mạch 3 pha có trung tính là 3P+N
Nối đất thứ cấp theo kiểu TNC có phân bố trung tính
Điện áp ngắn mạch chọn 4,9%
Thanh dẫn
Chọn loại thanh dẫn prisma-linerg
Chiều dài 5m
Số thanh dẫn mắc song song chọn 4 chiều dài 5mm chiều rộng 3mm
Chọn hệ số công suất 1
Nhập thông số cho H1
Chọn thiết bị đóng cắt circuit-breaker
Chọn dây cáp cable
Chọn thiết bị chiếu sáng lighting
Chiều dài dây dẫn 20m( chiều dài tính từ CB đến dây dẫn kết nối với thiết bị)
Chọn công suất đèn 140W
Chọn số đèn của 1 bộ là 2
Số đèn chiếu sáng là 11
Tương tự với H2,H3,H4,H5
Tính toán các thông số của mạng điện
Kết quả tính toán như sau :
-Thanh dẫn
- Thanh cái
Phần 2 : thiết kế chiếu sáng dùng phần mềm Luxicon
1) TAÏO MAËT BAÈNG CHIEÁU SAÙNG
MAËT BAÈNG SAU KHI TAÏO
2) LAÄP LÖÔÙI TÍNH TOAÙN
CHOÏN CAÙC THOÂNG SOÁ LÖÔÙI
MAËT BAÈNG KHI COÙ LÖÔÙI TÍNH TOAÙN
3) CHOÏN BOÄ ÑEØN
CHOÏN LOAÏI BOÄ ÑEØN
NHAÄP CAÙC THOÂNG SOÁ CHO BOÄ ÑEØN
CAÙC THOÂNG SOÁ KÓ THUAÄT CUÛA BOÄ ÑEØN
4) TAÏO TRUÏ ÑEØN
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 1
TAÏO BOÄ ÑEØN THÖÙ 2 CUÛA HAØNG 1
(Töông töï cho caùc boä deøn coøn laïi )
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 2
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 3
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 4
TAÏO HAØNG ÑEØN THÖÙ 5
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 1
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 2
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 3
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 4
NHAÄP CAÙC GOÙC CHO CAÙC BOÄ ÑEØN HAØNG 5
TRUÏ ÑEØN KHI COÙ ÑUÛ TAÁT CAÛ CAÙC BOÄ ÑEØN VAØ CAÙC THOÂNG SOÁ
MAËT BAÈNG KHI COÙ 1 TRUÏ ÑEØN
ÑIEÀU CHÆNH CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA TRUÏ ÑEØN
THAY ÑOÅI GOÙC QUAY CUÛA CAÙC TRUÏ ÑEØN
MAËT BAÈNG KHI COÙ ÑUÛ 4 TRUÏ ÑEØN
5) TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG
CHOÏN VÒ TRÍ ÑÒA LÍ CUÛA MAËT BAÈNG CAÀN CHIEÁU SAÙNG
TÍNH CHIEÁU SAÙNG
6) CAÙC KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG
KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN TAÏI CAÙC MAÉT LÖÔÙI
HÌNH AÛNH CAÙC ÑÖÔØNG ÑAÚNG ROÏI
KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG BIEÅU DIEÅN THEO ÑOÄ SAÙNG - TOÁI
7) TOÙM TAÉT KEÁT QUAÛ CHIEÁU SAÙNG SAÂN VAÄN ÑO...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top