Download miễn phí Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng





LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN
CƠ HẢI PHÕNG . 2
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng . 2
1.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản trị. . 5
1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy và điều hành trong Công ty . 5
1.2.1.1. Đặc điểm của bộ máy quản lý . 5
1.2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy: . 6
1.2.1.3. Sơ đồ tổ chức các phòng ban . 7
1.2.1.4. Sơ đồ tổ chức quản lý các phân xưởng . 7
1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhưng năm gần đây và
phương hướng hoạt động trong thời gian tới . 8
1.3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh . 8
1.3.2. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới . 9
1.3.2.1. Một số dự báo . 9
1.3.2.2. Một số giải pháp: . 9
1.3.2.3. Sơ đồ mặt băng công ty và bảng thống kê phụ tải . 10
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG . 14
2.1. Giới thiệu phụ tải điện của công ty . 14
2.1.1. Các đặc điểm của phụ tải điện . 14
2.1.2. Các yêu cầu về cung cấp điện . 14
2.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán cho công ty điện cơ Hải
Phòng . 14
2.2.1. Cơ sở lí luận . 14
2.2.2. Khái niệm về phụ tải tính toán( Phụ tải điện) . 15
2.2.3. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán ưu nhược điểm của các
128
phương pháp . 16
2.2.3.1. Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích (
F ) sản xuất . 16
2.2.3.2. Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản
phẩm . 17
2.2.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo công suất dặt và hệ số nhu cầu ( k
nc
) . 18
2.2.3.4. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình và hệ số cực đại . 20
2.2.3.5. Xác định phụ tải trong tương lai của công ty . 23
2.2.4. Phân nhóm phụ tải và xác dịnh phụ tải tính toán của các phân xưởng
của công ty. . 24
2.2.4.1. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng lồng công nghiệp: . 24
2.2.4.2. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng nhựa và lắp ráp: . 35
2.2.4.3. Xác định phụ tải tính toán của phân xưởng cơ khí: . 40
2.2.4.4. Xác định phụ tải tính toán của nhà hành chính: . 48
2.2.5. Xác định biểu đồ phụ tải và tâm phụ tải của công ty. . 50
2.2.5.1. Xác định biểu đồ phụ tải của công ty. . 50
2.2.5.2. Xác định tâm phụ tải của công ty. . 51
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG . 54
3.1. Đặt vấn đề. 54
3.1.1. Xác định số lượng và dung lượng trạm biến áp cho công ty . 55
3.2.Phương án cung cấp điện cho các tram biến áp phân xưởng . 58
3.2.1.Các phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng. . 58
3.2.1.1.Phương án sử dụng sơ đồ dẫn sâu. . 58
3.2.1.2.Phương án sử dụng trạm biến áp trung gian. . 59
ung tâm . 59
3.2.2. Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian, trạm phân phối trung tâm
của nhà máy. . 59



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:



t

i
tr
o
n
g
c
ô
n
g
t
y
Q
tt
k
V
A
r
1
1
3
.2
5
6
0
6
.1
5
1
4
5
8
.7
7
9
6
.8
7
P
tt
k
W
1
5
1
7
2
8
.7
8
1
1
0
0
6
8
8
.5
Q
cs
k
V
A
r
5
6
.2
5
0
0
0
P
cs
k
W
7
5
3
0
4
2
2
7
Q
d
l
k
V
A
r
5
7
6
0
6
.1
5
1
4
5
8
.7
7
9
6
.8
7
P
d
l
k
W
7
6
6
9
8
.7
8
1
0
5
8
6
6
1
.5
P
o
W
/m
2
2
5
1
5
1
5
1
5
C
o

0
.8
0
.7
6
0
.6
0
.6
5
T
ên
k
h
u
v

c
K
h
u
v

c
h
àn
h
ch
ín
h
P
x
N
h

a
v
a
lắ
p

p
P
x
l

n
g
c
ô
n
g
n
g
h
iệ
p
P
x
c
ơ
k
h
í
S
T
T
1
2
3
4
54
CHƢƠNG 3:
THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÕNG
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vi
:
1. .
2.
3.
4.
.
5.
.
6. .
:
1.
2.
.
3. .
4. .
Để có các phương án cung cấp điện cụ thể thì cần lựa chọn cấp điện áp
truyền tải điện từ hệ thống về nhà máy.
Cấp điện áp truyền tải từ hệ thống về nhà máy được xác định dựa vào
biểu thức thực nghiệm sau :
U = , [ KV]
55
Trong đó :
P – công suất tính toán của nhà máy (kW)
L – khoảng cách từ trạm biến áp khu vực về nhà máy (km)
Cấp điện áp hợp lý để truyền tải điện năng về nhà máy là :
U = ) = 17.06 KV
Khoảng cách từ trạm biến áp khu vực về nhà máy L=2km
3.1.1. Xác định số lƣợng và dung lƣợng trạm biến áp cho công ty
Việc lựa chọn các trạm biến áp phải dựa trên nguyên tắc sau:
:
.
.
.
:
3)
.
Trong mọi trường hợp trạm biến áp chỉ đặt 1 máy biến áp sẽ là kinh tế
và thuận lợi cho việc vận hành, nhưng độ tin cậy không cao. Các trạm cung
cấp cho hộ loại 1 đặt 2 máy biến áp, hộ loại 3 chỉ đặt 1 máy biến áp.
 Căn cứ vào vị trí tính chất, các số liệu tính toán thu thập , xác định ta
sử dụng 5 trạm biến áp phục vụ việc cung cấp điện cho công ty như sau:
- Trạm B0 (TBATG)cấp điện cho toàn công ty
- Trạm B1 cấp điện cho khu vực nhà hành chính
- Trạm B2 cấp điện cho phân xưởng nhựa và lắp ráp
- Trạm B3 cấp điện cho phân xưởng cơ khí
56
- Trạm B4 cấp điện cho phân xưởng lồng công nghiệp
 :
hc
tt
đmBttđmBhc
kn
S
ShaySSkn
.
..
và kiểm tra theo đi 1 máy biến áp (trong trạm có nhiều hơn
1 máy biến áp):
ttscđmBqthc SSkkn ..).1(
:
n .
k
hc
, k
hc
=1.
k
qtsc
;
4.1qtk
với trạm biến áp đặt ngoài
trời và
3.1qtk
0,93
.
S
ttsc
ttttsc SS 7.0
.
loại của một nhà sản xuất
57
Chọn số máy và công suất máy biến áp trung gian
Trong phân xưởng lồng công nghiệp của công ty điện cơ Hải Phòng có
dây truyền phun sơn bán tự động và có nhiều khâu rất quan trọng trong quá
trình sản xuất,do vậy việc cung cấp điện cho phân xưởng này phải liên,tin
cậy.Do đó phân xưởng này dược xếp vào hộ tiêu thụ loại Ι.Phân xương nhựa
và lắp ráp thuộc loai ΙΙ ,khu vực nhà hành chính thuộc loại ΙΙΙ Tuy nhiên trong
nhà máy thì các hộ tiêu thụ điện loại ΙΙ vẫn chiếm nhiều nhất.Vì vậy công ty
được xếp vào hộ tiêu thụ loại ΙΙ.
Với tinh chất và quy mô của nhà máy cũng như việc đảm bảo cung cấp
điện một cách liên tục và tin cậy.Cho nên ta chon trạm biến áp trung gian gồm
hai máy:
Công suất của máy được lựa chọn như sau:
SđmB
2
ttS
=
2
67.3596
= 1798.33 ( kVA)
SđmB
4,1
scS
=
4,1
67.3596
= 2568.57 (kVA)
Chọn 2 máy biến áp trung gian do công ty thiết bị điện Đông Anh chế
tạo có S = 3200kVA có các thông số sau:
Loại máy
Số
lượng
Sdm (
Kva)
Udm Tổn hao(kw)
UN% Io% Cao
áp
Hạ
áp
Po PN
3200-35/6.3 2 3200 35 6.3 3.9 25 0.8 7
Do sử dụng biến áp được sản xuất ở Việt Nam do vậy ta không phải
hiệu chỉnh nhiệt độ,
58
Chọn trạm biến áp phân xƣởng:
Các trạm B2, B3, B4 cấp điên cho các phân xưởng sản xuất chính và đảm bảo
cung cấp điện lien tục, tin cậy ta cần đặt 2 máy biến áp.Trạm B1 thuộc loai 3
chỉ cần đăt 1 máy
Trạm biến áp B1:
kVASđmB 75.188
Chọn 1 máy biến áp 200 kVA của ABB sản xuất tại Việt Nam không phải
hiệu chỉnh theo điều kiện nhiệt độ
Trạm biến áp B2
SđmB
4,1
scS
=
4,1
948
= 677.14 (kVA)
Chọn 2 may biến áp 800kva của ABB sản xuất tại Việt Nam không
phải hiệu chỉnh theo nhiệt độ.
Trạm biến áp B3
SđmB
4,1
scS
=
4,1
1.1053
= 752.21 (kVA)
Chọn 2 may biến áp 800kva của ABB sản xuất tại Việt Nam không
phải hiệu chỉnh theo nhiệt độ.
Trạm biến áp B4
SđmB
4,1
scS
=
4,1
96.1826
= 1304.97 (kVA)
Vậy chọn 2 máy biến áp tiêu chuẩn
kVASđmB 16001
do nhà máy chế tạo
thiết bị điện Đông Anh – Hà Nội chế tạo.
3.2.PHƢƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BIẾN ÁP
PHÂN XƢỞNG.
3.2.1.Các phƣơng án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xƣởng.
3.2.1.1.Phƣơng án sử dụng sơ đồ dẫn sâu.
59
.
.
3.2.1.2.Phƣơng án sử dụng trạm biến áp trung gian.
2 máy biến áp.
.
g thông
qua trạm phân phối trung tâm.
. T
(
kVU 35
.
3.2.2.Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian, trạm phân phối trung
tâm của nhà máy.
Vị trí tốt nhất để đặt trạm biến áp trung gian hay trạm phân phối trung
tâm chính là tâm phụ tải điện của nhà máy.
Theo tính toán ở chương II ta đã xác định được tâm phụ tải điện của
nhà máy là điểm M( 6.62 ; 13.23 )
60
3.2.3.Lựa chọn các phƣơng án nối dây mạng cao áp.
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện phụ thuộc rất nhiều vào sơ đồ
của nó. Vì vậy các sơ đồ cung cấp điện phải có chi phí nhỏ nhất, đảm bảo độ
tin cậy cung cấp điện cần thiết và chất lượng điện năng yêu cầu của các hộ
tiêu thụ, an toàn trong vận hành khả năng phát triển trong tương lai và tiếp
nhận các phụ tải mới.
Ta đề xuất 2 kiểu sơ đồ nối điện chính như sau:
Phương án 1:
Các trạm biến áp B1 ; B2 ; B3 ; B4 lấy điện trực tiếp từ TPPTT
Từ hệ thống đến
2XLPE(3.50)
1XLPE(3.16)
4
2
1
3
61
Phương án 2. Các trạm biến áp xa trạm phân phối trung tâm được lấy điện
thông qua các trạm ở gần trạm PPTT
Hình 3.1: Hai phương án mạng cao áp nhà máy
Trạm biến áp trung tâm của công ty sẽ được lấy điện từ hệ thống bằng
đường dây trên không, dây nhôm lõi thép, lộ kép.
Để đảm bảo an toàn, đảm bảo không gian và mỹ quan cho nhà máy mạng
cao áp được dùng cáp ngầm. Từ trạm PPTT đến các trạm biến áp phân xưởng
B2, B3, B4 dùng cáp lộ kép, đến trạm B1, dùng cáp lộ đơn.
3.2.4. Tính toán so sánh chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho 2 phƣơng án
Phương án 1
Chọn cáp từ trạm PPTT đến các trạm biến áp phân xưởng được dùng cáp
đồng 6,3 kV, 3 lõi cách điện XLPE đai thép vỏ PVC.
Với cáp đồng và Tmax = 4500 h, tra bảng được Jkt = 3,1 A/mm
2
.
Từ hệ thống đến
2XLPE(3.25)
4
2
1
3
62
Chọn cáp từ trạm PPTT tới B1
Imax = = = 17.29 ( A)
F= = =5.58 ( mm
2
)
Chọn cáp đồng , tra bảng 2.10 [trang 31- TL1]
Chọn cáp đồng 3 lõi , cách điện XLPE, đai thép vỏ PVC do hãng
FURUKAWA chế tạo có F = 16 ; Icp = 110A > Imax= 17.29 A
Kiểm tra điều kiện phát nóng sự cố:
AIIAI sccp 58.3429.172.23.10211093.0.93.0 max
Vậy cáp đã chọn thoả mãn điều kiện phát nóng
 Chọn cáp từ trạm PPTT tới B2
Imax = = = 43.44( A)
F= = =14.01 ( mm
2
)
Chọn cáp đồng , tra bảng 2.10 [trang 31- TL1]
Chọn cáp đồng 3 lõi , cách điện XLPE, đai thép vỏ PVC do hãng
FURUKAWA chế tạo có F =...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top