Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Thiết kế bộ chỉnh lưu cho nguồn UPS
Chương1. Công nghệvà yêu cầu kĩthuật 2
I. UPS
1. Vấn đềcung cấp điện cho những tải nhạy cảm 2
2.Giải pháp dùng UPS 3
3. Ứng dụng UPS 4
4.Phân loại UPS. 5
5.Sơ đồnguyên lý hoạt động UPS 7
II Acqui 7
1.Khái niệm 7
2.Cấu tạo và đặc điểm 8
3.Quá trình biến đổi năng lượng 8
4.Thông sốcơbản 9
5.Đặc tính phóng nạp của acqui 11
6.Sựkhác nhau giữa acqui axit và acqui kiềm 13
7.Các phương pháp nạp acqui 13
8.Tính toán dung lượng acqui 14
Chương2. Lựa chọn và tính toán mạch chỉnh lưu 18
I.Chỉnh lưu nửa chu kì 18
II.Chỉnh lưu cảchu kì với biến áp có trung tính 18
III.Chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển hoàn toàn 20
IV.Chỉnh lưu cầu 1 pha bán điều khiển 20
Chương3.Thiết kếvà tính toán mạch điều khiển 28
I.Nguyên lí thiết kếmạch điều khiển. 28
II.Sơ đồkhối mạch điều khiển . 30
III.Tính toán mạch điều khiển 31
Chương 4. Mạch phản hồi 40
I.Mạch phản hồi dòng điện 40
II.Mạch phản hồi điện áp 41
III. Sơ đồmạch đIều khiển 42
IV. Đổthịquá trình điêu khiển 43
- Công suất của bộ nguồn UPS không lớn (4KVA) thích hợp với sơ đồ chỉnh lưu
bán điều khiển 1 pha.
I.1.Tính chọn van thyristor
Tính chọn dựa vào các yếu tố cơ bản dòng tải, điều kiện toả nhiệt,điện áp làm
việc, các thông số cơ bản của van được tính như sau :
Điện áp ngược lớn nhất mà Thyristor phải chịu :
U
ng max = 2U 2 = 1,41.220=310,2(V).
Chọn điều kiện làm mát của van bằng quạt nên:
Điện áp ngược của van cần chọn :
U
ng = KdtU . Ungmax =1,7 . 310,2 = 527,34 (V)
KdtU - hệ số dự trữ điện áp ,chọn KdtU =1,7 .
Dòng lớn nhất qua van:
Ilv =
2
Id
=
2
56,13
= 28,06 (A)
Chọn điều kiện làm việc của van là có cánh toả nhiệt và đầy đủ diện tích toả nhiệt;
quạt đối lưu không khí ,với điều kiện đó dòng định mức của van cần chọn :
Iđm =ki Ilv =(2÷2,5).28,06A
Để an toàn ta chọn Iđm= 2,5 .28,06 = 70,15A
Từ các thông số Unv ,Iđmv ta chọn 2 Thysistor kí hiệu S8012MH có các thông số
sau :
- Điện áp ngược cực đại của van: Un = 600 (V)
- Dòng điện định mức của van: Iđm = 80 (A)
- Đỉnh xung dòng điện: Ipik = 415 (A)
- Dòng điện của xung điều khiển: Iđk = 50 (mA)
- Điện áp của xung điều khiển: Uđk = 2,5 (V)
- Dòng điện rò: Ir = 3 (mA)
- Sụt áp lớn nhất của Thyristor ở trạng thái dẫn là : ΔU = 1,9 (V)
- Tốc độ biến thiên điện áp :
dt
dU
= 500 (V/s)
- Thời gian chuyển mạch : tcm = 50(μs)
- Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép :Tmax = 125 oC THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN
I. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.
1. Thyristor chỉ mở cho dòng chảy qua khi thoả mãn hai điều kiện :
UAK > 0
IG > 0
Khi thyristor chuyển sang trạng thái dẫn thì cực điều khiển không còn tác dụng.
Thyristor chỉ trở về trạng thái khoá nếu dòng điện IA < IH.
( IH : dòng điện duy trì )
Chức năng của mạch điều khiển :
+ Điều chỉnh được vị trí xung trong phạm vi nửa chu kỳ dương của điện áp đặt lên
A-K của thyristor.
+ Tạo ra được các xung đủ diều kiện mở thyristor, độ rộng xung tx được tính theo
biểu thức:
di dt
I
t H
x = /
di/dt : tốc độ biến thiên dòng tải.
2.Cấu trúc mạch điều khiển thyristor.
UAK : điện áp điều khiển ( điện áp một chiều ).
Ut : điện áp tựa ( đồng bộ với điện áp A-K của thyristor ).
Hiệu điện áp | Uđk - Ut | đưa vào khâu so sánh.
a. Trigơ: đầu ra nhận được một chuỗi xung chữ nhật.
b. Khâu tạo xung.
c. Khâu khuếch đại xung.
d. Khâu biến áp xung.
Thay đổi Uđk có thể điều chỉnh được vị trí xung điều khiển tức là điều chỉnh được
góc α
3. Nguyên tắc điều khiển.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Thiết kế bộ CL của nguồn UPS

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top