Download miễn phí Đồ án Thiết kế nhà công nghiệp, nhà một nhịp một tầng





Tính ván khuôn dầm dọc ta tiến hành cách tính toán tương tự như tính toán các dầm đơn kết quả :ta chọn ván đáy dầy 3cm,bề rộng b=30cm,gông đứng ,gông ngang có kích thước (4x6)cm,khoản cách các cây chống là 80cm,cây chống có kích thước tiết diện là 8x8cm.
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ù 21 cột ,và cả hai bên là 42 cột hay 42 hố móng đơn ,vậy khối lượng đất cần đào cho toàn bộ công trình là
V=58,35 x 40=2334(m3)
II.Chọn phương án đào đất và loại máy đào :
Đặc điểm hố đào :
-Cấp đất đào là đất cấp I.
-Kích thước hố đào : hố đào nông mặt bằng vừa phải.
-Điều kiện chuyên chở dễ dàng ,không có chướng ngại vật,chở đất bằng xe tải và một đất để lại miệng hố .
-Khối lượng đất đào thấp và giới hạn thi công vừa phải.
ÞDựa vào các yếu tố đó ta chọn máy đào gầu nghịch với dung tích là 0,65m3
III.Đường di chuyển của máy đào :
-Mặt bằng công trình khá lớn 114m và chạy dài dọc theo phương dọc nhà nên bố trí một khe nhiệt độ ở bước cột thứ 9.
-Đường vận chuyển của máy đào dọc .Giải quyết khối lượng đất thừa bằng ôtô đổ đất ,đường ôtô khoảng 2km.Trọng tải ôtô là 4tấn tương ứng với số lượng gầu đổ là 4m3/1 xe.
Năng suất máy đào :
N =(q x Kd x nck x Kthời gian )/Kt
Trong đó: q=0,65m3
Kd =1,2:hệ số đầy gầu
Kt =1,2
Kthời gian =0,8 :hệ số sử dựng thời gian
nck =3600/(tck x Kvt x Kquay )
Trong đó : Kvt =1,1 hệ số phụ thuộc điều kiện đổ đất
tck =20(s) với máy EO-4112
Kquay = 1 : Hệ số phụ thuộc góc quay
ÞN =85(m3/h)
B/THI CÔNG PHẦN ĐỔ BÊ TÔNG
I.PHÂN ĐỢT –PHÂN ĐOẠN THI CÔNG
1/Phân đoạn :
Theo mặt cắt công trình đã cho ,theo yêu cầu thiết kế ta tiến hành phân đợt thi công như sau :
-Đợt 1 : Từ đáy móng đến mặt đất .
-Đợt 2 : Từ mặt đất đến đáy vai cột .
-Đợt 3 : gồm vai cột ,dầm sàn và bản sản.
-Đợt 4 : Cột có vai ,dầm chữ L.
-Đợt 5 : Cột còn lại và dầm đỡ mái
Theo cách phân đợt trên ,tiến hành lập bản tính khối lượng bê tông
cho từng đợt ,căn cứ vào kích thước các cấu kiện trên bản vẽ như thiết kế.
Đợt
Tên cấu kiện và qui cách
Đơn vị tính
Số cấu kiện
Khối lượng
1 cấu kiện
Toàn bộ
1
Đáy :2.2*2.7*0.4=2.376
Móng :4*1.2*0.9*0.9/3+1.2*0.9*0.4
Cột :0.8*0.9*0.4
Tổng cộng :
M3
42
42
42
2.376
1.728
0.288
99.79
72.58
12.10
184.47
2
Cột từ mặt nền->đáy dầm công son 0.9x0.4x9
Tổng cộng :
42
3.24
136.08
3
*Dầm công son :
0.4x2.95x0.32+0.4x0.9x0.6+1/2x0.6x1.55x0.4
+Dầm sàn :0.15x0.4x5.6
+Sàn :0.08x2.15x5.6
Tổng cộng :
42
114
38
0.677
0.336
0.963
28.43
38.3
36.6
103.33
4
+Cột c2 :0.4x0.9x3
+Vai cột :(0.6x0.2)/2x0.1x0.4
+Dầm chữ L : (0.4x1x6)+(0.3x0.6x6)
Cột :0.6x0.4x5.6
Tổng cộng :
42
42
38
42
1.08
0.032
3.48
0.168
45.6
1.34
132.24
7.06
186
5
+Cột c3:0.4x0.6x4
+Dầm dọc :0.3x0.4x5.6
Tổng cộng :
M3
42
38
0.96
0.672
40.32
25.54
65.86
Sau khi tính toán được kết quả như sau :
+Khối lượng bê tông đợt i:184.47
+Khối lượng bê tông đợt II :136.08
+Khối lượng bê tông đợt III :103.33
+Khối lượng bê tông đợt IV : 186.00
+Khối lượng bê tông đợt V : 65.86
Tổng cộng : 675.74
B.Phân đoạn :
Ở đây chọn những phương pháp dây chuyền để tính toán.
1.Chọn máy bê tông có dung tích 250 lít NS kỹ thuật của máy :
e : dung tích máy trộn =250l
n : số mẻ trộn một giờ n=3600/T=3600/115
T : Thời gian để cốt liệu vào máy thời gian trộn và thời gian đổ bê tông ra khỏi máy tra bảng ta có :
T250=115
Þ
ÞNst = Nkt.Kt =5.8x0.8=4.7(m3/h)
Kp :Hệ số thành phần Kp:0.65¸0.72,chọn Kp:0.69.
ÞNăng suất của một ca máy :
Þ Nca=ncaxNsd với nca=8.
Þ Nca=4.7x8=37.6 m3/ca
2.Xác định các thông số dây chuyền :
Khi thi công bê tông cốt thép ,cột pha ,dỡ bê tông và tháo dỡ cốt pha n=4.
-Chọn nhịp đơn chung của c/d K =1
-Cho 1 ngày nghỉ làm một ca A =1
Số đợt đổ bê tông :5 đợt =>a=5
Thời gian tháo cốt pha thành và tiếp tục thi công trên sàn t1=2 ngày
-Thời gian tháo gỡ cốt pha t2=9 ngày
=>Số phân đoạn tối thiểu của mỗi đợt là :
Căn cứ vào Nsd=37m3/ca =>số phân đoạn thi công đợt 1 là:
Như vậy ta phải chọn năng suất máy trộn ,hay số đợt đổ bê tông ,ở đây số đợt đổ bê tông .
Tổng số các phân đoạn đổ bê tông :
Khối lượng bê tông trung bình của mỗi đoạn :
Số phân đoạn đợt thi công i :
Lấy chẵn là 5
Số phân đoạn thi công đợt II :
Lấy chẵn là 5
Số phân đoạn thi công đợt III :
Lấy chẵn là 5
Số phân đoạn thi công đợt IV :
Lấy chẵn là 5
Số phân đoạn thi công đợt V :
Lấy chẵn là 5
*Phân chia công trình trên mặt bằng ,mỗi đợt gồm 5 đoạn .Tổng các phân đoạn của công trình là : 25 phân đoạn.
Thời gian thi công là :
*Tính số lượng cốp pha cần thiết
+Số bộ coffa móng cần thiết :
*Độ luân lưu của coffa cột :
+Số bộ coffa cột cột cần thiết :
*Độ luân lưu của coffa dầm sàn :
+Số bộ coffa dầm sàn cần thiết :
CHỌN PHƯƠNG ÁN COFFA
Nhận xét rằng các bộ phận của công trình cần đổ bê tông là những cấu kiện thông thường và đơn giản ,vả lại chiều cao của cấu kiện không lớn => Do đó để dễ thi công và tiết kiệm ta sử dụng coffa luân lưu bằng gỗ .
THIẾT KẾ VÁN KHUÔN
-Dùng gông gỗ có khoản cách a=60cm,chọn một loại có tiết diện lớn nhất (40cmx90cm)để tính ván khuôn.
1.a. chọn chiều dày ván :
-Lực ngang tác dụng lên tấm ván khuôn đứng .
+Tải trọng động do đổ bêtông vào ván khuôn :pd=200kg/m2
+Tải trọng ngang của vữa bê tông đổ dầm :
P=lH + pd =2500x0.75+200=2075kg/m2
Nếu dùng ván rộng b=30cm thì lực phân bố trên một m dài là :
Q=2075x30/100=622.5kg/m
=>Mmax=ql2/8=622.5x602/8x100=2800kgm
Lấy d=3cm
1.b.Kiểm tra độ võng của ván :
Ta dùng công thức :
Ta thấy [f]=3*1/1000=0.18>fmax
1.c. Tính gông cột (sườn ngang ) :
Cột C1 có tiết diện 40cmx90cm ta chọn cạnh dài để tính ,lực phân bố trên 1m dài dủa gông là :
Q=2075*60/100=1245kg/m
Xem cạnh dài của gông là 1 dầm đơn giản gối là các sườn bọc kép ,chịu tải phân bố đều :
Chọn gông có bề rộng là 5*10cm
Chọn kích thước gông là 5*10cm
*Kiểm tra độ võng của ván :
Ta dùng công thức :
Ta thấy [f]=3*1/1000=0.2cm>fmax
2.Tính ván khuôn cột C2
=>Vì cột C2 có kích thước như cột C1 nên ta không cần tính lại
3.Tính ván khuôn cột C3
Cột C3 có kích thước tiết diện(40*60)cm ván khuôn cột được chọn có bề rộng b=30cm ,chiều dài d=3cm,gông cột có khoản cách a=60cm,ta cần tính các gông cột C 3tương tự ta có lực phân bố trên mỗi m dài của gông cột là :q=1245kg/m.
Tính lực cho cạnh dài nhất l=60cm
Mmax=ql2/8=1245x602/8x100=5602kgcm
Với b=5cm:bề rộng của gông =>chọn gông kích thước tiết diện là (5*10)cm
4.Tính ván khuôn dầm sàn :
4.1.Tính cho dầm có tiết diện (150*400)mm
4.1.1.Tính ván đáy :
Tính theo ván khuôn nằm ,ta chọn ván có bề rộng b=15cm=>Lực tác dụng lên ván khuôn nằm :
+Trọng lượng bê tông trên mỗi m dài là :
qbt=0.15*0.4*2500=150kg/m
a)Lực động do bê tông đổ xuống van khuôn :200kg/m2
b)Trọng lượng người thi công : 200kg/m2
c)Lực rung do đầm máy : 130kg/m2
=>Tổng cộng hoạt tải :a+b+c=530kg/m2
=>Hoạt tải phân bố trên một m dài ván khuôn là :
qht = 530*0.15=79.5kg/m2
=>Tổng cộng lực phân bố trên 1m dài ván đáy là :
q=qbt+qht=229.5kg/m
Mmax=ql2/8=229.5*802/8*100=1836kgcm
Chọn d=3cm
*Kiểm tra độ võng của ván
Ta dùng công thức :
F max =5ql4/384*100*EJ=5*229.5*804/384*100*1.2*106*33.75=0.03
Với J=bh3/12=15*33/12=33.75cm4
E=1.2*106kg/cm
Ta thấy [f]=3*1/1000=0.24cm>fmax
4.1.2.Tính ván thành:
1.Ván thành : được tính toán như ván khuôn đứng,ta chọn ván có bề rộng là b=20cm,khoản cách cho các gông ván khuôn thành là 80cm cho thuận tiện việc thi công .
+Lực phân bố trên 1m ván :
q=2075...
 