Dannie

New Member

Download miễn phí Đồ án Thiết kế hệ thống điện cung cấp cho Nhà máy cơ khí địa phương





MỤC LỤC
 
MỤC NỘI DUNG TRANG
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1 Giới thiệu chung về nhà máy 1
1 LOẠI NGÀNH NGHỀ, QUI MÔ NĂNG LỰC CỦA NHÀ MÁY 1
1.1 Loại ngành nghề 1
1.2 Qui mô, năng lực của nhà máy 1
2 QUY TRèNH CễNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY 2
3 GIỚI THIỆU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA TOÀN NHÀ MÁY. 3
3.1 Các đặc điểm của phụ tải điện 3
3.2 Các yêu cầu về cung cấp điện của nhà máy 3
4 NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 3
Chương 2 Xác định phụ tải tính toán các phân xưởng và toàn nhà máy 4
1 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK 4
1.1 Giới thiệu phương pháp xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bỡnh Ptb và hệ số cực đại kmax. 4
1.2 Trỡnh tự xỏc định phụ tải tính toán theo phương pháp Ptb và kmax 4
2 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TOÀN PHÂN XƯỞNG 17
3 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CHO PHÂN XƯỞNG KHÁC 18
3.1 Phân xưởng kết cấu kim loại 18
3.2 Phân xưởng lắp ráp cơ khí 19
3.3 Phân xưởng đúc 19
3.4 Phân xưởng nén khí 20
3.5 Phân xưởng rèn 21
3.6 Trạm bơm 21
3.7 Phân xưởng gia công gỗ 22
3.8 Bộ phận hành chớnh và ban quản lý 22
3.9 Bộ phận thử nghiệm 23
4 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA TOÀN NHÀ MÁY 24
5 XÁC ĐỊNH BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI 24
Chương 3 Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy 27
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 27
2 VẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN 27
2.1 Phương án về các trạm biến áp phân xưởng 27
2.2 Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng 32
3 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY CỦA MẠNG CAO ÁP 33
4 TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU 36
4.1 Phương án 1 36
4.2 Phương án 2 45
4.3 Phương án 3 48
4.4 Phương án 4 52
5 THIẾT KẾ CHI TIẾT CHO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN 56
5.1 Chọn dây dẫn từ TBATT nguồn về TPPTT 56
5.2 Sơ đồ trạm phân phối trung tâm 57
5.3 Sơ đồ trạm biến áp phân xưởng 58
5.4 Tính toán ngắn mạch 59
5.5 Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện 62
Chương 4 Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng SCCK 67
1 LỰA CHỌN ÁPTÔMÁT ĐẦU NGUỒN ĐẶT TẠI TBA 70
2 CHỌN CÁP TỪ TBA ĐẾN TỦ PHÂN PHỐI 70
3 LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CHO TỦ PHÂN PHỐI 70
4 CHỌN CÁP TỪ TỦ PHÂN PHỐI ĐẾN CÁC TỦ ĐỘNG LỰC 71
5 TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH PHÍA HẠ ÁP CỦA PHÂN XƯỞNG SCCK ĐỂ KIỂM TRA CÁP VÀ ÁPTÔMÁT 72
5.1 Các thông số của sơ đồ thay thế 72
5.2 Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị đó chọn 74
6 LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRONG CÁC TỦ ĐỘNG LỰC VÀ DÂY DẪN ĐẾN CÁC THIẾT BỊ CỦA PHÂN XƯỞNG 75
Chương 5 Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cho nhà máy 81
1 XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ 81
2 CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT VÀ THIẾT BỊ BÙ 81
2.1 Chọn thiết bị bù 81
2.2 Vị trí đặt thiết bị bù 82
3 TÍNH TOÁN PHÂN PHỐI DUNG LƯỢNG BÙ 82
4 CHỌN TỤ VÀ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT TỤ BÙ 85
Chương 6 Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng SCCK 87
1 NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN CHIẾU SÁNG 87
2 CHỌN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 87
3 TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 88
4 THIẾT KẾ MẠNG CHIẾU SÁNG 89
Chương 7 Thiết kế trạm biến áp phân xưởng 93
1 SƠ ĐỒ NGUYấN Lí TRẠM 93
1.1 Chọn máy biến áp 94
1.2 Chọn thiết bị phía cao áp 94
1.3 Chọn thiết bị phía hạ áp 94
2 KẾT CẦU TRẠM 97
2.1 Trạm trọn bộ 97
2.2 Trạm treo 98
2.3 Trạm bệt 98
2.4 Trạm kín 98
3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ĐẤT CHO TRẠM BIẾN ÁP PHÂN XƯỞNG 100
3.1 Hệ số nối đất của trạm biến áp phân xưởng 100
3.2 Tính toán hệ thống nối đất 100
Chương 8 Thiết kế đường dây trung áp cấp điện cho nhà máy 103
1 VẠCH TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 103
2 CHỌN LOẠI CỘT, XÀ VÀ SỨ CÁCH ĐIỆN 103
2.1 Chọn loại cột 103
2.2 Chọn loại xà 104
2.3 Chọn sứ 104
3 XÁC ĐỊNH ỨNG SUẤT ĐỘ VếNG DÂY AC TRONG KHOẢNG CỘT 104
3.1 Xác định khoảng vượt tới hạn Ith 105
3.2 Tính độ vừng lớn nhất 106
4 KIỂM TRA KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TỪ DÂY DẪN ĐẾN MẶT ĐẤT 106
5 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC UỐN CỦA CỘT TRUNG GIAN 107
6 KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT CUỐI 108
6.1 Xét trường hợp lực kéo dây lớn 109
6.2 Xét trường hợp giú bóo lớn 109
7 KIỂM TRA UỐN CỦA CỘT GÓC 110
7.1 Xét trường hợp lực kéo dây lớn nhất 111
7.2 Xét trường hợp giú bóo lớn nhất 112
8 THIẾT KẾ MÓNG DÂY NÉO 113
8.1 Phân bố lực trên dây néo 113
8.2 Kiểm tra khả năng chống nhổ của móng néo 114
9 THIẾT KẾ MÓNG CỘT 115
9.1 Thiết kế khả năng chống lật của móng cột trung gian 116
9.2 Kiểm tra khả năng chống lật của móng cột góc và móng cột cuối 117
10 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA CHO CỘT 117
TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
 
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ng vốn đầu tư cho đường dây : KD = 235,5.106 đ
*) Xác định tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây
Tổn thất tác dụng trên các đường dây được tính theo công thức :
trong đó :
n : Số đường dây đi song song
- Tổn thất DP trên đoạn cáp TBATT-B1 :
- Tổn thất DP trên đoạn cáp TBATT-B2 :
- Tổn thất DP trên đoạn cáp TBATT-B3 :
- Tổn thất DP trên đoạn cáp TBATT-B4 :
- Tổn thất DP trên đoạn cáp TBATT-B5 :
- Tổn thất DP trên đoạn cáp B4 - 10
- Tổn thất DP trên đoạn cáp B5 - 6
- Tổn thất DP trên đoạn cáp B5 - 9
Bảng 3.5- Tổn thất công suất trên đường dây của phương án 1
Đường cáp
F(mm2)
L(m)
R0 (W/km)
R(W)
Stt (kVA)
∆P (kW)
TBATT-B1
3*16
25
1,47
0,0184
1675,79
0,5167
TBATT –B2
3*16
130
1,47
0,0956
1423,45
1,9370
TBATT –B3
3*16
105
1,47
0,0772
1481,13
1,6935
TBATT –B4
3*16
405
1,47
0,2977
1641,37
8,0203
TBATT –B5
3*16
235
1,47
0,1727
1184,54
2,4232
B4 - 10
3*240+95
115
0,075
0,0086
299,58
5,3451
B5 - 6
3*120 + 70
65
0,153
0,0025
394,17
2,6899
B5 - 9
3*70+50
145
0,268
0,0389
133,59
4,8076
Tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây: åDPD = 27,4335 kW
Tổn thất điện năng trên các đường dây
DAD= åDPD . t ( kWh )
trong đó : t - thời gian tổn thất công suất lớn nhất, t = 3500h
DAD= åDPD . t = 27,4335.3500 = 96017,25 ( kWh )
4.1.3.Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 1
MC 35kV
MC 35kV
BATT 35/10kV
BATT 35/10kV
MCLL
Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong phương án 2:
KMC = n.M
trong đó:
n: số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến
M: giá máy cắt = 160.106/ cái
KMC = 13.120.106 + 2.160.106 = 1880. 106 (đ)
4.1.4 Chi phí tính toán của phương án 1
Vốn đầu tư :
K1= KB + KD +KMC = (1980 + 235,5+1880) *106 = 40955,5. 10 6( đ )
Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp và đường dây :
DA1 = DAB + DAD = 629858,1 + 96017,25 = 725875,35 ( kWh ) .
Chi phí tính toán :
Z1 = (avh + atc ) K1 + c . DA1 =(0,1+ 0,2 ). 4095,5.10 6 + 1000. 725875,35
= 1,954.109 ( đ )
4.2. Phương án 2
Phương án này sử dụng trạm PPTT nhận điện từ hệ thống ( cấp 35kV) về cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng. Các trạm biến áp phân xưởng hạ điện áp từ 35kV xuống 0,4 kV cung cấp cho các phân xưởng.
8
1
2
5
9
4
6
10
3
7
TPPTT 35 kV
B2
B1
B3
B4
B5
4.2.1. Chọn máy biến áp và xác đinh tổn thất điện năng DA trong các trạm biến áp :
+) Chọn máy biến áp:
Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở phần trên ta có bảng kết quả chọn máy biến áp cho các trạm biến áp .
Bảng 3.6 - Kết quả chọn MBA trong các TBA của phương án 2
Tên TBA
Sđm, kVA
Uc/UH
∆P0 kW
∆Pn kW
Un %
I0 %
Số máy
Đơn giá 106 đồng
Thành tiền 106 đồng
B1
1000
35/0.4
1,9
13
6,5
1,4
2
150
300
B2
1000
35/0.4
1,9
13
6,5
1,4
2
150
300
B3
800
35/0.4
1,52
10,5
6,5
1,5
2
120
240
B4
1000
35/0.4
1,9
13
6,5
1,4
2
150
300
B5
800
35/0.4
1,52
10,5
6,5
1,5
2
120
240
Tổng vốn đầu tư cho trạm biến áp: KB = 1380. 106 đồng
+) Xác định tổn thất điện năng DA trong các TBA : Giống phương án 1
Bảng 3.7 -Kết quả tính toán tổn thất điện năng trong các TBA của P/A 2
Tên TBA
Số máy
Stt(kVA)
SĐM(kVA)
DP0(kW)
DPN(kW)
DA(kWh)
B1
2
1675,79
1000
1,9
13
97176,19
B2
2
1423,45
1000
1,52
10,5
79384,28
B3
2
1481,13
800
1,9
13
89614,91
B4
2
1641,37
1000
1,52
10,5
94578,67
B5
2
1184,54
800
1,9
13
66915,72
Tổng tổn thất điện năng trong các TBA : DAB= 427670 kWh
4.2.2.Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất , tổn thất điện năng trong mạng điện
* Chọn cáp cao áp từ trạm phân phối trung tâm về các trạm biến áp phân xưởng : Đã chọn ở phương án 1
* Chọn cáp từ trạm biến áp phân xưởng đến các phân xưởng :
Phương pháp chọn giống phương án 1
Bảng 3.8 - Kết quả chọn cáp cao áp và hạ áp của phương án 2
Đường cáp
F(mm2)
L(m)
R0 (W/km)
R(W)
Đơn giá (Đ/1 m đơn)
Thành tiền
(106Đ)
TPPTT-B1
3*50
25
0,494
0,0062
280
14000
TPPTT –B2
3*50
130
0,494
0,0321
280
72800
TPPTT –B3
3*50
105
0,494
0,0259
280
58800
TPPTT –B4
3*50
405
0,494
0,1
280
226800
TPPTT –B5
3*50
235
0,494
0,0580
280
131600
B4 – 10
3*240+150
115
0,075
0,0086
420
48300
B5 – 6
3*120+70
65
0,053
0,0025
210
24400
B5 – 9
3*70+50
145
0,268
0,0389
120
17400
Tổng vốn đầu tư cho đường dây : KD = 624,3.106 đ
*) Xác định tổn thất công suất tác dụng trên các đường dây : Xác định giống phương án 1
Bảng 3.9- Tổn thất công suất trên đường dây của phương án 2
Đường cáp
F(mm2)
L(m)
R0 (W/km)
R(W)
Stt (kVA)
∆P (kW)
TBATT-B1
3*50
25
0,494
0,0062
1675,79
0,0142
TBATT –B2
3*50
130
0,494
0,0321
1423,45
0,0530
TBATT –B3
3*50
105
0,494
0,0259
1481,13
0,0463
TBATT –B4
3*50
405
0,494
0,1
1641,37
0,2199
TBATT –B5
3*50
235
0,494
0,0580
1184,54
0,0664
B4 – 10
3*240+150
115
0,075
0,0086
299,58
5,3451
B5 – 6
3*120+70
65
0,053
0,0025
210,28
24400
B5 – 9
3*70+50
145
0,268
0,0389
133,59
4,8076
Tổng tổn thất công suất tác dụng trên đường dây: åDPD = 13,2427 Kw
Tổn thất điện năng trên các đường dây
DAD= åDPD . t ( kWh )
trong đó :
t : thời gian tổn thất công suất lớn nhất, t = 3500h
DAD= åDPD . t = 13,2427.3500 = 46349,45 ( kWh )
4.2.3.Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong mạng cao áp của phương án 2
MCLL
TG 35kV
Vốn đầu tư mua máy cắt điện trong phương án 2:
KMC = n.M
trong đó:
n: số lượng máy cắt trong mạng cần xét đến
M: giá máy cắt = 160.106/ cái
KMC = n.M = 13.160. 106= 2080.106 (đ)
4.2.4. Chi phí tính toán của phương án 2
Vốn đầu tư :
K2= KB + KD +KMC = (1380 + 624,3+2080) *106 = 4084,3. 10 6( đ )
Tổng tổn thất điện năng trong các trạm biến áp và đường dây :
DA2 = DAB + DAD = 427670 + 46349,45 = 474019,45 ( kWh ) .
Chi phí tính toán :
Z2 = (avh + atc ) K2 + c . DA2 =(0,1+ 0,2 ).4084,3.10 6 + 1000. 474019,45
= 1,699.109 ( đ)
4.3. Phương án 3
Phương án này sử dụng trạm biến áp trung tâm (BATT) nhận điện 35kV từ hệ thống, hạ xuống 10kV cấp điện cho các 6 trạm biến áp phân xưởng. Sáu trạm biến áp phân xưởng hạ điện áp từ 10kV xuống 0,4 kV cung cấp cho các phân xưởng.
1
2
5
9
4
6
10
3
7
TBATT 35/10kV
B2
B1
B3
B4
B6
B5
8
4.3.1.Chọn máy biến áp và xác đinh tổn thất điện năng DA trong các trạm biến áp :
+) Chọn máy biến áp:
Trên cơ sở đã chọn được công suất các MBA ở phần trên ta có bảng kết quả chọn máy biến áp cho các trạm biến áp .
Bảng 3.10 - Kết quả chọn MBA trong các TBA của phương án 3
Tên TBA
Sđm, kVA
Uc/UH
∆P0 kW
∆Pn kW
Un %
I0 %
Số máy
Đơn giá 106 đồng
Thành tiền 106 đồng
TBATT
3200
35/10
3,9
25
7
0,8
2
400
800
B1
1000
10/0,4
1,75
13
5,5
1,4
2
130
260
B2
1000
10/0,4
1,75
13
5,5
1,4
2
130
260
B3
800
10/0,4
1,4
10,5
5,5
1,5
2
100
200
B4
800
10/0,4
1,4
10,5
5,5
1,5
2
100
200
B5
400
10/0,4
0,84
5,75
4,5
2,1
2
65
130
B6
400
10/0.4
0,84
5,75
4,5
2,1
2
65
130
Tổng vốn đầu tư cho trạm biến áp: KB = 1980. 106 đồng
+) Xác định tổn thất điện năng DA trong các TBA : Làm giống phương án trên
Bảng 3.11-Kết quả tính toán tổn thất điện năng
trong các TBA của phương án 3
Tên TBA
Số máy
Stt(kVA)
SĐM(kVA)
DP0(kW)
DPN(kW)
DA(kWh)
TBATT
2
5844,693
3200
3,9
25
214277,1
B1
2
1675,79
1000
1,75
13
94548,19
B2
2
1423,45
1000
1,75
13
76756,28
B3
2
1481,13
800
1,4
10,5
87512,51
B4
2
1341,79
800
1,4
10,5
76219,18
B5
2
693,75
400
0,84
5,75
44985,37
B6
2
790,37
400
0,84
5,75
54003,61
Tổng tổn thất điện năng trong các TBA : DAB= 648302,3 kWh
4.3.2.Chọn dây dẫn và xác định tổn thất công suất , tổn thất điện năng trong mạng điện
*) Chọn cá...
 