Download miễn phí Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt kích thước: dài x rộng = 37.6m x 21.6m



Chọn phương pháp đi dây chôn ngầm , hệ số hiệu chỉnh k sẽ là:
k= k4k5k6k7
k4= 0.8(đặt trong ống )
k5=1( dùng cáp đơn cho mỗi pha)
k6= 1 (đất khô)
k7= 0.95(nhiệt độ đất C,cách điện PVC)
=>k= 0.76

= 2814.7(A)
* Điều kiện :
=0.9(A)
2880(A)
= 42880
= 11520(A)
A.3.2.Chọn dây và CB từ tủ phân phối đến tủ động lực và từ tủ động lực đến
thiết bị:
1.Từ tủ phân phối đến tủ động lực 1 và từ tủ dộng lực 1 đến thiết bị
1.1Từ tủ phân phối đến tủ động lực 1:
Ta có chính bằng của tủ động lực:
= =
=95.3(A)
Chọn phương pháp đi dây chôn ngầm , hệ số hiệu chỉnh k sẽ là:
k=
= 0.8(đặt trong ống )
=1( dùng 1 cáp 3 pha)
= 1 (đất khô)
= 0.95(nhiệt độ đất C,cách điện PVC)
0.76
*Điều kiện chọn dây:
:)dòng cho phép của dây dẫn)
Ta có : =
=125.4(A)
125.4(A)
Tra bảng cáp hạ áp 8.9 ta chọn : CVV-4x50
=132(A) =480(A)
r =0.387(/km)
* Chọn CB:
+
Ta có : =95.3(A)
=95.3(A)
Chọn CB: NS100N =100(A)
Trip Unit STR22SE 25(kA)
=0.76132
=100.32(A)
*Điều kiện:
Chọn :
0.953
=1
0.9531.0032
=0.98
=10.98100
= 98(A)
Ta có: ( đối với tủ động lực =4)
= 498 =392(A)
1.2 Từ tủ động lực 1 đến thiết bị:
Chọn phương pháp đi dây chôn ngầm , hệ số hiệu chỉnh k sẽ là:
k=
= 0.8(đặt trong ống )
=1( dùng 1 cáp 3 pha)
= 1 (đất khô)
= 0.95(nhiệt độ đất C,cách điện PVC)
0.76
Ta có : = ( dòng làm việc định mức của thiết bị)
Lập bảng dòng làm việc định mức của các thiết bị:


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

vohuy88

New Member
Re: [Free] Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt kích thước: dài x rộng = 37.6m x 21.6m

Ad up link cho mình tải tài liệu này với.
Mình cảm ơn.
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top