daigai

Well-Known Member
Link tải miễn phí báo cáo thuyết minh Thiết kế kỹ thuật phòng cháy chữa cháy công trình: chi nhánh ngân hàng eximbank – quận 3

MỤC LỤC

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TRANG 3
HỆ THỐNG THÔNG GIÓ, HÚT KHÓI VÀ TẠO ÁP CẦU THANG TRANG 9
HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ BÁO CHÁY TRANG 13







THUYẾT MINH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

1. CƠ SỞ THIẾT KẾ :
1. Thiết kế kiến trúc:
Thiết kế kiến trúc do Công ty ATA lập 12/2011
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình Văn phòng ngân hàng Eximbank–, 21 Kỳ Đồng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh dựa trên các quy định trong Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam và tham khảo một số tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với Việt Nam như sau:
QCVN 06: 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà & công trình
QCVN 08: 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia-công trình ngầm đô thị
TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
TCVN 3890: 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
TCVN 4513 : 1988 Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 5739 : 1993 Thiết bị chữa cháy. Đầu nối.
TCVN 5740 : 1993 Thiết bị chữa cháy. Vòi chữa cháy tổng hợp tráng cao su.
TCVN 5738 : 2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật. Soát xét lần 1.
TCXD VN 323:2004 Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.
Handbook of utilities and services for buildings: Sổ tay thiết kế lắp đặt hệ thống kỹ thuật phục vụ công trình
Uniform plumbing code: Quy chuẩn của hiệp hội quốc tế Cấp thoát nước và Cơ khí Mỹ (IAPMO)
3. Yêu cầu của hệ thống chữa cháy
• Hệ thống chữa cháy phải đảm bảo lượng nước đủ để cung cấp cho hệ thống trong suốt thời gian chữa cháy quy định
• Đảm bảo áp lực tạo ra cột nước dày đặc 0.6kg/cm² tại điểm cao nhất, xa nhất đối với hệ thống chữa cháy vách tường, và áp lực tối thiểu tại các đầu phun sprinkler là 0.6kg/cm²
• Hệ thống chữa cháy bao gồm:
• Hệ thống chữa cháy tự động
• Hệ thống chữa cháy vách tường
• Bình chữa cháy bằng tay (khí CO2, bột ACB)
• Bơm chữa cháy chuyên dùng
• Bể dự trữ nước chữa cháy
• Trung tâm xử lý báo cháy
4. Tiêu chuẩn cấp nước dùng cho chữa cháy.
Theo tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình- yêu cầu thiết kế.
Số họng chữa cháy đến một điểm bên trong công trình 02 (áp dụng cho tầng hầm), lưu lượng chữa cháy 2.5L/s/họng, thời gian chữa cháy 60 phút (công trình cách trụ chữa cháy bên ngoài 15m)
Công trình cách trụ cấp nước chữa cháy của thành phố 15m nên không cần tính toán lượng nước chữa cháy bên ngoài
Theo tiêu chuẩn TCVN 7336: 2003 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
Công trình được tính toán tương ứng với nguy cơ cháy trung bình. Số đầu phun chữa cháy tự động hoạt động đồng thời bảo đảm chữa cháy cho diện tích 240m2, cường độ phun 0.12(l/s/m2), thời gian chữa cháy 60phút
5. Tính toán lượng nước chữa cháy
• Lượng nước chữa cháy vách tường cho 2 họng (2,5L/s/họng) trong 60 phút:
Q1=2 x 2,5(l/s) x 3600 = 18,0 (m3)
• Lượng nước chữa cháy tự động phục vụ cho khu vực 240m2 trong thời gian 60phút theo mật độ phun thiết kế nhỏ nhất 0.12 l/m2/s
Q2= 0.24(l/m2/s) x 240 (m2) x 60 phút ≈ 207,4(m3)
Nước dùng để dự trữ chữa cháy bên trong công trình:
Qcc= Q1 + Q2 = 18,0 + 207,4 + 225,4 (m3)
Nước cần dự trữ để chữa cháy cho toàn công trình : 230,0 (m3)

6. Xác định lưu lượng máy bơm
Lưu lượng bơm chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu chữa cháy là (không tính lưu lượng chữa cháy ngoài nhà)
QYC = 2 x 2,5(l/s) + 0,24(l/s/m2) x 240m2 = 62,6 (l/s)
Chọn bơm có lưu lượng 65 (l/s)
7. Tính toán áp lực yêu cầu của máy bơm:
Ap lực yêu cầu của hệ thống chữa cháy được xác định theo trường hợp bất lợi nhất về áp lực trong hệ thống tức ở vị trí cao nhất, xa nhất của công trình so với áp lực nguồn.
T
ổn thất áp lực trên hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động là lớn nhất nên áp lực của máy bơm tính toán dự trên tính toán của hệ thống chữa cháy tự động cho đầu phun cao nhất và xa nhất:
Trong đó:
Hhh-chiều cao công trình
Hv –áp lực tự do ở đầu vòi phun
h- tổn thất áp lực trong đường ống cấp nước
hcb-tổn thất áp lực cục bộ
hb-tổn thất áp lực qua thiết bị báo hiệu mở nước được xác định theo công thức: