Download miễn phí Quy phạm trang bị điện - Mạch điện nhị thứ





Cuộn thứ cấp của máy biến điện áp phải nối đất ở điểm trung tính hay ở một
trong các đầu ra của cuộn dây có yêu cầunối đất.
Phải thực hiện nối đấtcuộn dây thứ cấp của máy biến điện áp ở điểm gần máy
biến điện áp, trên hàng kẹp hay trên cực của máy biến điện áp.
Cho phép nối chung mạch nhị thứ được nối đất của một vài máy biến điện áp
trong cùng một trang bị phân phối vào một thanh nối đất chung. Nếu thanh nối
đất này có liên hệ với các trang bị phân phối khác và nằm ở gian khác nhau (ví
dụ các tủ bảng rơle của các trang bị phân phối có cấp điện áp khác nhau) thì
thông thường các thanh đókhông cần nối với nhau.
Đối với máy biến điện áp làm nguồncấp điện thao tác xoay chiều, nếu không
yêu cầu có nối đất làm việc ở một trong các cực của mạch điện thao tác thì
việc nối đất bảo vệ cuộn dây thứ cấp máy biến điện áp phải nối qua bảo vệ
kiểu đánh thủng.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 94
Chương IV.4
MẠCH ĐIỆN NHỊ THỨ
Phạm vi áp dụng
IV.4.1. Chương này áp dụng cho các mạch nhị thứ (mạch điều khiển, đo lường, tín hiệu,
kiểm tra, tự động và bảo vệ) của các trang bị điện.
Yêu cầu của mạch nhị thứ
IV.4.2. Điện áp làm việc của mạch nhị thứ không được lớn hơn 500V. Trường hợp mạch
nhị thứ không liên lạc với mạch nhị thứ khác và thiết bị của mạch đó bố trí riêng
biệt thì điện áp làm việc được phép đến 1kV.
Việc đấu nối mạch nhị thứ phải phù hợp với môi trường xung quanh và các yêu
cầu về an toàn.
IV.4.3. Ở nhà máy điện, trạm điện và xí nghiệp công nghiệp phải dùng cáp nhị thứ ruột
bằng đồng.
IV.4.4. Theo điều kiện độ bền cơ học:
1. Ruột cáp nhị thứ nối vào hàng kẹp của tủ điện, thiết bị và/hay bằng vặn vít
phải có tiết diện không nhỏ hơn 1,5mm2 (trong mạch dòng điện 5A - 2,5mm2; với
mạch nhị thứ không quan trọng, dây dẫn mạch kiểm tra và mạch tín hiệu cho phép
tiết diện bằng 1mm2).
2. Ở mạch nhị thứ có điện áp làm việc 100V trở lên, tiết diện của ruột cáp nối
bằng cách hàn thiếc phải không nhỏ hơn 0,5mm2.
3. Ở mạch có điện áp làm việc đến 60V, cáp nối bằng cách hàn thiếc có đường
kính không được nhỏ hơn 0,5mm (tiết diện 0,197mm2). Các thiết bị thông tin liên
lạc, điều khiển từ xa và các mạch tương tự nên đấu nối bằng cách vặn vít.
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 95
Việc đấu nối ruột cáp một sợi (vặn vít hay hàn thiếc) chỉ được dùng trong các
phần tử tĩnh của thiết bị. Đấu nối ruột cáp vào các phần tử của thiết bị di động
hay bằng cách cắm (phích cắm, các hộp nối v.v.) cũng như đấu nối vào các tủ và
thiết bị đặt ở nơi có rung động phải dùng cáp ruột mềm nhiều sợi.
IV.4.5. Tiết diện ruột cáp và dây dẫn phải đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ chống ngắn
mạch không thời gian, đáp ứng dòng điện phụ tải lâu dài cho phép theo Chương
I.3 - Phần I, chịu được tác động nhiệt (đối với mạch đi từ máy biến dòng), cũng
như đảm bảo thiết bị làm việc với cấp chính xác đã cho. Khi đó phải đảm bảo các
yêu cầu sau:
1. Máy biến dòng điện cùng với mạch điện làm việc phải ở độ chính xác:
 Theo Chương I.5 Phần I - đối với công tơ thanh toán.
 Đối với thiết bị biến đổi đo lường công suất để nạp thông tin vào máy tính -
theo Chương I.5, như công tơ kỹ thuật.
 Cấp chính xác không nhỏ hơn 3,0 - đối với đồng hồ đo ở bảng điện và thiết bị
biến đổi đo lường dòng điện và công suất dùng cho các mạch đo lường.
 Thông thường, trong giới hạn sai số 10% - đối với mạch bảo vệ (xem Chương
IV.2).
2. Đối với mạch điện áp, tổn thất điện áp từ máy biến điện áp (khi tất cả các bảo
vệ và công cụ đo đếm làm việc, phụ tải máy biến điện áp lớn nhất) đến:
 Công tơ thanh toán và thiết bị biến đổi đo lường công suất để nạp thông tin vào
máy tính - không lớn hơn 0,5%.
 Công tơ thanh toán trên đường dây nối giữa các hệ thống điện - không lớn hơn
0,25%.
 Công tơ kỹ thuật - không lớn hơn 1,5%.
 Đồng hồ ở bảng điện và bộ cảm biến công suất dùng cho mạch đo lường -
không lớn hơn 1,5%.
 Tủ bảo vệ và tự động - không lớn hơn 3% (xem Chương IV.2).
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 96
Khi phối hợp cấp điện cho các phần tử kể trên bằng ruột cáp chung thì tiết diện
của chúng phải chọn theo trị số tổn thất điện áp nhỏ nhất.
3. Đối với mạch dòng điện đóng cắt, tổn thất điện áp từ nguồn cấp:
 Đến tủ thiết bị hay cuộn điều khiển điện từ không có cường hành - không
lớn hơn 10% khi dòng điện phụ tải lớn nhất.
 Đến cuộn điều khiển điện từ có cường hành - không lớn hơn 20% dòng
điện cường hành.
4. Đối với mạch điện áp của thiết bị tự động điều chỉnh kích thích, tổn thất điện áp
từ máy biến điện áp đến phần tử đo lường không lớn hơn 1%.
IV.4.6. Cho phép dùng chung cáp nhị thứ nhiều ruột cho các mạch điều khiển, đo lường,
bảo vệ và tín hiệu dòng điện một chiều và xoay chiều cũng như mạch lực cấp điện
cho những phụ tải công suất nhỏ (ví dụ như động cơ của các van).
Để tránh tăng điện kháng của ruột cáp, phải phân chia mạch nhị thứ của máy biến
dòng và máy biến điện áp sao cho trong bất cứ chế độ nào tổng dòng điện của các
mạch này trong mỗi cáp bằng không.
Cho phép dùng chung cáp cho các mạch khác nhau trừ các mạch dự phòng.
IV.4.7. Thông thường cáp nhị thứ đấu vào hàng kẹp tập trung, không nên đấu hai đầu dây
dẫn nhị thứ vào một vít.
Cho phép đấu trực tiếp cáp vào đầu ra của máy biến áp đo lường. Cáp đấu vào
kẹp phải thực hiện tương ứng với tiết diện của ruột cáp.
IV.4.8. Chỉ cho phép nối dài cáp nhị thứ nếu tuyến cáp có chiều dài lớn hơn chiều dài rulô
cáp của nhà sản xuất. Nối cáp nhị thứ có vỏ bọc kim loại bằng hộp nối kín hay
hàng kẹp chuyên dùng.
Cáp có vỏ bọc phi kim thì phải nối bằng hàng kẹp trung gian hay bằng hộp nối
chuyên dùng.
Cấm nối dây mạch nhị thứ bằng cách vặn xoắn mà không hàn.
Phần IV: Bảo vệ và tự động
Quy phạm trang bị điện Trang 97
IV.4.9. Các ruột cáp và dây dẫn của mạch nhị thứ đấu vào hàng kẹp hay đấu vào thiết bị
phải có số hiệu đầu dây.
IV.4.10. Việc chọn loại dây dẫn và cáp dùng cho các mạch nhị thứ, phương pháp lắp đặt
và bảo vệ phải xét đến các yêu cầu liên quan ở Chương II.1, II.3 - Phần II và
Chương IV.1.
Khi đặt dây dẫn và cáp đi qua những nơi nóng, có dầu hay các chất có hại khác
nên sử dụng các dây dẫn và cáp đặc biệt (xem Chương II.1 - Phần II).
Nếu dây dẫn và ruột cáp có vỏ bọc cách điện không chịu được tác động của ánh
nắng phải được bảo vệ thích hợp.
IV.4.11. Cáp của mạch nhị thứ của máy biến điện áp 110kV trở lên nối từ máy biến điện
áp đến các bảng điện phải có vỏ bọc kim loại và nối đất ở hai đầu. Cáp trong
mạch cuộn dây chính và cuộn dây phụ của cùng một máy biến điện áp 110kV
trở lên phải đặt cạnh nhau trên toàn tuyến. Đối với mạch của đồng hồ và thiết bị
nhạy cảm với điện từ trường của các thiết bị khác hay từ mạch điện đi gần gây
ra thì phải dùng dây dẫn hay cáp có màn chắn chung hay ruột có màn chắn.
IV.4.12. Theo điều kiện độ bền cơ học, việc lắp đặt mạch dòng điện trong nội bộ tủ, bảng
điện, bàn điều khiển, hộp v.v. cũng như trong nội bộ tủ truyền động của máy cắt,
dao cách ly và các thiết bị khác phải dùng dây dẫn hay cáp có tiết diện không
nhỏ hơn:
 1,5mm2 đối với ruột một sợi nếu nối bằng vít.
 0,5mm2 đối với ruột một sợi nếu nối bằng cách hàn.
 0,35mm2 đối với ruột nhiều sợi nối bằng cách hàn hay nối bằng vít nếu ruột
có đầu cốt; nếu có cơ sở chứng minh an toàn trong vận hành thì được nối bằng
cách hàn ruột cáp nhiều sợi có tiết diện nhỏ hơn 0,35mm2 nhưng không nhỏ hơn
0,2mm2.
 0,197mm2 đ
 