meocon_932001

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

2 Đưa máy cắt 471 ra vị trí thí nghiệm
3 Cắt nguồn điều khiển MC 471
4 Treo biển “cấm đóng điện! Có người đang làm việc “tại khoá điều khiển MC 471
5 Cắt MC 473 kiểm tra cắt tốt 3 pha
6 Đưa MC 473 ra vị trí thí nghiệm
7 Cắt nguồn điều khiển MC 473
8 Treo biển “cấm đóng điện! Có người đang làm việc “tại khoá điều khiển MC 473
9 Cắt MC 431 kiểm tra cts tốt 3 pha
10 Đưa MC 431 ra vị trí thí nghiệm
11 Cắt nguồn điều khiển MC 431
12 Treo biển “ Cấm đóng điện ! có người đang làm việc”tại khoá điều khiển MC 431
13 Kiểm tra 3 pha thanh cái C41 không còn điện
14 Cắt áp tô mát nguồn thứ cấp TU C41
15 Đưa TU C41 ra vị trí thí nghiệm
16 đóng cầu dao tiếp địa Tu C41 - 14 kiểm tra đóng tốt 3 pha
17 Treo biển “ Đã nối đất “ tại vị trí thao tác CD TU C41 - 14



Cơ cấu tổ chức vận hành


Bộ máy tổ chức hành chính của trạm E 28.5 gồm 13 người trong đó gồm:
Trạn trưởng : 01 người
Trực vận hành : 09 người
Bảo vệ : 03 người
Trong 09 người công nhân thì có 01 người là an toàn viên
Chế độ làm việc 3 ca 4 kíp ( trực 24/24h , 8 tiếng một ca trực) trong ca trực có 02 nhân viên vận hành , trạm trưởng làm hành chính
Trong quá trình làm việc có bất cứ sự cố nào đều phải báo cáo P15

ưu nhược điểm của trạm E 28.5

- Các thiết bị bố trí hợp lý , thuận lợi trong việc thi công lắp đặt , đễ phát hiện và sử lý sự cố
- MBA được cung cấp từ 2 nguồn đảm bảo cung cấp điện liên tục khi có sự cố ĐZ 110 KV
- Trạm sử dụng sơ đồ hai một hệ thống thanh góp có phân đoạn nên sơ đồ đơn giản


Lời kết
Trong thời gian 1,5 tháng thực tập tại Điện Lực Hưng Yên vv .............


mục đích yêu cầu
- Tập cho sinh viên có khái niệm cụ thể chuyên ngành hệ thống điện, giúp sinh viên nắm chắc hơn các kiến thức chuyên ngành đã được học.
- Nắm được nguyên lý làm việc và cấu tạo của các trang thiết bị chính trong trạm biến áp 110 kV

Nội dung
Sinh viên cần tìm hiểu và nắm vững các nội dung sau:

I - Phần thứ nhất

1- Sơ đồ nối điện chính và các thông số kỹ thuật
2- Thiết bịi phân phối ngoài trời
3 - Thiết bịi phân phối trong nhà

II - Phần nhị thứ

1 - Nguồn điện thao tác
2 - Hệ thống bảo vệ rơ le
3 - Hệ thống tín hiệu
4 - Thao tác đóng cắt

III - Cơ cấu tổ chức

1 - Tổ chức hành chính
2 - Tổ chức vận hành

Cán bộ hướng dẫn






P GS - TS Ngô Hồng Quang
Giới thiệu chung trạm biến áp 110 KV giai phạm


I/ Trạm biến áp 110 KV Giai Phạm ( E28.5 ) được xây dựng tại thôn Giai Phạm xã Giai Phạm, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên trên diện tích 1940 m2 . Cấp điện cho huyện Văn Lâm , Mỹ hào,Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên. Trạm được chính thức đưa vào vận hành và khai thác ngày 15/9/2002. Thiết bị trạm chủ yếu là của hãng ALSTOM,SIMEMS cung cấp đồng bộ các thiết bị đóng cắt , rơ le bảo vệ ........
Máy biến áp chính do nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh sản xuất.
*/ Trạm được lắp đặt hiện tại có 2 MBA là: T1 110/35/ 22 - 40.000 KVA và MBA T2 110/35/22 - 63.000 KVA đang chuẩn bị đưa vào vận hành khi khu công nghiệp thép đưa vào sản xuất.
*/ Nguồn cấp điện gồm 2 nguồn:
+ Đường dây 110 KV 173 từ trạm 220 KV Phố Nối ( E 28.1)
+ Đường dây 110 KV 174 từ trạm 220 KV Phố Nối (E 28.1) */ Phụ tải của trạm E28.5 có 2 cấp điện áp 35 KV và 22 KV gồm:
+ ĐDK - 371 Đi Phố Nối - Phú Thuỵ A
+ ĐDK - 372 Chưa đưa vào vận hành do chờ khu công nghiệp sản xuất thép.
+ ĐDK - 373 Đi Phố Nối - Phú Thuỵ B
+ ĐDK - 375 Dự phòng chờ phụ tải thép Hoà Phát vào sản xuất
+ ĐDK - 471,473 đi khu công nghiệp phố nối
+ ĐDK - 475,477 đi khu công nghiệp EVIS
*/ Tự dùng của trạm E28.5 có 2 nguồn gồm :
+ TD 31 Được cấp từ ĐZ 371 qua MBA 100 - 35/ 0,4 KV
+ TD 41 được cấp từ C 41 qua MBA 100 - 22 / 0,4 KV
















Các thiết bị chính
Trong trạm 110 kv e28.5

A/ Máy biến áp
i/ máy biến áp chính (t1)
Nhà sản xuất: Nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh
Kiểu loại: BQBT 40000 KVA - 115 kV
Số hiệu: 024334-02
Kiểu làm mát: ONAF ( dầu và quạt gió)
a/ Các số liệu và đặc tính kỹ thuật cơ bản

Tham số Trị số
Công suất định mức của các cuộn dây (KVA) - làm mát ONPF
Cao thế
Hạ thế
Trung thế
40.000
40.000
40.000
Công suất định mức của các cuộn dây (KVA) - làm mát ONAN
(Khi cắt mạch quạt mát)
Cao thế
Hạ thế
Trung thế
30.000
30.000
30.000
Điện áp danh định / điện áp làm việc cho phép Max (KV) ở nấc vận hành định mức
Cao thế
Hạ thế
Trung thế

115± 9x1,78%
23
38,5±2x2,5%
Dòng điện danh định (A)
Cao thế : Nấc 1
Nấc 10
Nấc 9
Hạ thế
Trung thế ONAN
129,3
150,6
180,2
753
499 ONAF
172,5
201
241
1005
600,6
Tần số danh định 50
Tổ đấu dây 3
Kiểu điều chỉnh điện áp Cao thế
Trung thế
Hạ thế
Có điện
Không điện
Không điều chỉnh





Điện áp và dòng điện ở các nấc phân áp:

Cuộn dây Nấc U(KV) I(A) Cuộn dây nấc U(KV) I(A)
Cao thế 1 133,423 173,08 Cao thế 15 104,765 220,436
2 131,376 175,785 16 102,718 224,82
3 128,329 179,95 17 100,671 229,4
4 127,282 181,439 18 98,624 234,162
5 125,235 184,405 19 96,577 239,125
6 123,188 187,469 Trung thế 1 40,425 571,28
7 121,141 190,63 2 39,462 585,22
8 119,094 193,914 3 38,5 600,6
9 117,047 197,305 4 37,537 615,233
10 115,000 201 5 36,575 631,415
11 112,953 204,45
12 110,906 208,23 Hạ thế 23
13 108,859 212,14
14 106,812 216,21

Khả năng chịu ngắn mạch:
- Phía 110 kv: 31 KA/3giây
- Phía 35kv và 22kv: 31,5/1giây
Các thông số thí nghiệm:
- Tổn hao không tải: P0 = 27,45 KW
- Dòng điện không tải : I0 =0,25%
- Tổn hao ngắn mạch : khi nhiệt độ cuộn dây ở 750 C
PN110-35 = 169,636 KW
PN110-22 = 179,81 KW
PN 35-22 = 165,360 KW
- Điện áp ngắn mạch : khi nhiệt độ cuộn dây ở 750C
UN110-35 = 10,08 %
UN110-22 = 17,93 %
UN 35-22 = 6,74 %
Các thông số kỹ thuật khác :
* Sứ xuyên cách điện :
- Sứ cao áp 115 KV : Loại 123 KV -800 do hãng Passoni - Vi na sản xuất
- Sứ trung tính cao áp : Loại 72,5 KV - 800 do hãng Passoni - Vi na sản xuất
- Sứ trung , hạ áp : Loại sứ do công ty Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất.
* Hệ thống làm mát:
- Giàn cánh tản nhiệt
- Hệ thống quạt: 8x0,4 KW -220/380VAC điều chỉnh bằng tay hay tự động theo nhiệt độ dầu
Khởi động quạt khi: tđ = 600 C
Dừng quạt khi : tđ = 500 C
* Hệ thống điều chỉnh điện áp:
+ Bộ điều áp dưới tải ( OLTC) phía cao áp
Kiểu UBBRN -300/400 -ABB
Bộ truyền động motor kiểu BUL
Điều khiển: Từ xa bằng bộ đ/c điện áp dưới tải kiểu SPAU341; điều khiển bằng tay
OLTCđược bảo vệ: Chống quá tải chống ngắn mạch động cơ và nguồn điều khiển . Mất hay kém điện áp
OLTCđược điều khiển và kiểm soát nhờ trang bị tự động điều khiển kiểu SPAU 341 C1 được đặt tại tủ điều khiển trong phòng điều khiển trung tâm.
+ Bộ điều chỉnh điện áp không tải :
Đặt phía 35 KV do nhà chế tạo Đông Anh sản xuất
* Máy biến dòng chân sứ MBA
+Chân sứ cao áp:
Số lượng chân sứ 03
Tỷ số biến : 100-200-400/1A
Số cuộn thứ cấp : 03/ chân sứ
Độ chính xác và công suất
02 cái để bảo vệ : CL 5P 20-30VA
01 Cái để đo lường : CL 05- 30 VA
Pha B có thêm 1 cái để đo nhiệt độ cuộn dây : CL 5P 20-30 VA
+Chân sứ trung tính cao áp
Số lượng chân sứ 01
Tỷ số biến : 100-200-400/1A
Số cuộn thứ cấp : 02để bảo vệ
Độ chính xác và công suất: CL 5P 20-30 VA
+Chân sứ 23 KV
Số lượng chân sứ 03
Tỷ số biến : 800-1000 - 1200/1 A
Số cuộn thứ cấp : 02/ chân sứ
Độ chính xác và công suất: CL 5P 20-30 VA


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top