lethuthuy_84

New Member

Download miễn phí Đồ án Thiết kế nhà máy nhiệt điện ngưng hơi công suất 400mw


Lời nói đầu 1
PHẦN 1
CHƯƠNG 1
THIẾT KẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGƯNG HƠI
CÔNG SUẤT 400MW.
Chọn máy phát điện –tính toán phụ tải và cân bằng công suất

1.1. Chọn máy phát điện 2
1.2. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất 3
1.2.1. Tính toán phụ tải cấp điện áp máy phát 3
1.2.2 Tính toán phụ tải cấp điện áp 110 KV 4
1.2.3. Tính toán công suất phát của nhà máy 5
1.2.4. Tính toán phụ tải tự dùng: 6
1.2.5. Tính toán phụ tải phát về hệ thống 7
1.2.6. Nhận xét: 9
Chương 2
Chọn sơ đồ nối điện của nhà máy
2.1 Phương án 1 11
2.2. Phương án 2 12
2.3 Phương án 3 12
2.4 Phương án 4: 13
Chương 3
Chọn máy biến áp và tính tổn thất công suất , tổn thất điện năng cho
các phương án.
3.1 Chọn máy biến áp 15
3.1.1. Chọn máy biến áp cho phương án 1 17
3.1.2. Chọn máy biến áp cho phương án 2 20
3.2. Phân bố công suất cho các máy biến áp : 22
3.2.1. Phương án 1 22
3.2.2 Phương án 2 23
3.3. Tính tổn thất công suất , tổn thất điện năng 23
3.3.1 Phương án 1 25
3.3.2. Phương án 2 26
3.3.3 Tổng kết tính toán tổn thất điện năng 27
Chương 4
Tính toán ngắn mạch- chọn máy cắt điện
4.1 Tính toán ngắn mạch 28
4.1.1. Phương án 1 28
1. Chọn điểm ngắn mạch 28
2. Sơ đồ thay thế và tính điện kháng cho các phần tử 30
3 .Tính toán ngắn mạch 31
4.1.2 Phương án 2 43
1. Chọn điểm ngắn mạch 43
2. Sơ đồ thay thế và tính điện kháng cho các phần tử 43
3.Tính toán ngắn mạch : 45
4.2. Chọn máy cắt điện 53
4.2.1 Chọn máy cắt cho phương án 1 54
1. Tính dòng làm việc cưỡng bức 54
2. Bảng tổng hợp chọn máy cắt cho phương án 1 : 55
4.2.2 Chọn máy cắt cho phương án 2 56
1.Tính dòng điện làm việc cưỡng bức 56
2. Bảng tổng hợp chọn máy cắt cho phương án 2 57
Chương 5
Tính toán kinh tế xác định phương án tối ưu
5.1 Phương pháp tính toán 58
5.2. Phương án 1 59
5.2.2. Tính toán kinh tế cho phương án 1 61
1. Tính vốn đầu tư 61
2. Tính phí tổn vận hành hàng năm 61
3.Tính chi phí tính toán 62
5.3. Phương án 2 62
5.3.1. Chọn sơ đồ thiết bị phân phối 62
1. Chọn sơ đồ thiết bị phân phối 62
2. Tính phí tổn vận hành hàng năm 64
3. Tính chi phí tính toán 64
5.4. So sánh các chỉ tiêu kinh tế – lựa chọn phương án tối ưu 64
Chương 6
Chọn khí cụ điện và dây dẫn
6.1. Chọn dao cách ly 66
6.2. Chọn dây dẫn mềm , thanh dẫn mềm 67
6.2.1. Chọn thanh dẫn cho phía điện áp 220KV 68
6.2.2. Chọn thanh dẫn , thanh góp 110KV 70
1. Chọn dây dẫn nối từ phía trung máy biến áp tự ngẫu đến thanh góp 110KV 70
2. Chọn dây dẫn nối từ máy biến áp 2 dây quấn lên thanh góp 110KV và thanh góp 110KV 71
6.3. Chọn thanh dẫn cứng 72
6.4. Chọn khí cụ điện và thanh cáp cho phụ tải địa phương 76
1. Sơ đồ phụ tải địa phương 76
2 . Chọn cáp 76
3. Chọn kháng điện cho đường dây phụ tải địa phương 78
6.5. Chọn chống sét cho các cấp điện áp 81
6.6. Chọn máy biến dòng điện (BI) và máy biến điện áp (BU) 81
6.6.1. Sơ đồ các công cụ đo nối vào biến dòng điện và biến điện áp 82
6.6.2. Chọn máy biến dòng 82
Chương 7
Sơ đồ tự dùng
7.1. Chọn khí cụ điện cho cấp điện áp 6KV 86
1. Chọn máy biến áp 87
PHẦN 2
XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỐI ƯU CỦA NHÀ
MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG
I. Phân tích cơ sở lý thuyết 91
1.1. Đặt vấn đề 91
1.2. Phương pháp tính toán 92
II. Tính toán cụ thể 97
2.1. Xây dựng đặc tính tiêu hao nhiên liệu đẳng trị của toàn nhà máy 98
2.2. Thiết lập bảng phân bố tối ưu công suất giữa các tổ máy 106
2.3. Xác định chế độ vận hành tối ưu của nhà máy ứng với biểu đồ công 107
suất đã cho , xác định chi phí nhiên liệu tổng. 107
2.4. So sánh chi phí nhiên liệu xác định được theo chế độ vận hành tối ưu và chế độ phân bố đều công suất. 108
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

KhÊu hao hµng n¨m vÒ vèn ®Çu t­ vµ s÷a ch÷a lín :
· ChÝ phÝ do tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn :
Pt = β . ΔA = 500 . 9646914 = 4823.106 (VN§)
VËy phÝ tæn vËn hµnh hµng n¨m :
P = Pk + Pt = ( 8450 + 4823 ) . 106 = 13273.106 (VN§)
3. TÝnh chi phÝ tÝnh to¸n
C = P + adm . V = ( 13273 + 0,15 . 95390 ) . 106 = 27582.106 (VN§)
5.4. So s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ – lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u
Ph­¬ng ¸n
Tæng vèn ®Çu t­
V(106 VN§)
PhÝ tæn vËn hµnh
P(106VN§/n¨m)
Chi phÝ tÝnh to¸n
C(106VN§)
1
113870
18694
35775
2
93890
13273
27582
* KÕt luËn :
Ta thÊy ph­¬ng ¸n 2 kinh tÕ ph­¬ng ¸n 1 , mÆt kh¸c ®é tin cËy vÒ mÆt kÜ thuËt còng tèt h¬n. VËy ta chän ph­¬ng ¸n 2 lµm s¬ ®å nèi ®iÖn cho nhµ m¸y .
Ch­¬ng 6
Chän khÝ cô ®iÖn vµ d©y dÉn
§Ó nhµ m¸y lµm viÖc an toµn tin cËy , cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho phô t¶i th× c¸c khÝ cô ®iÖn vµ d©y dÉn ph¶i chän sao cho ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ kÜ thuËt trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng còng nh­ khi sù cè .
6.1. Chän dao c¸ch ly
Dao c¸ch li ®­îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau :
- §iÖn ¸p : UdmDCL UdmM¹ng
- Dßng ®iÖn : IdmDCL Ilvcb
- §iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt :
- §iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng : il®® ixk
Ta chän ®­îc dao c¸ch li qua b¶ng sau :
CÊp
®iÖn ¸p
§¹i l­îng tÝnh to¸n
Lo¹i
Dao c¸ch ly
§¹i l­îng ®Þnh møc
U®m
(KV)
Ilvcb
(A)
ixk
(KA)
I’’
(KA)
U®m
(KV)
I®m
(A)
Il®®
(KA)
Inh/tnh
(KA/s)
Cao
220
393
15,63
6,14
ΡΛΗД-20П/600
220
600
60
12/10
Trung
110
1946
32,99
12,96
ΡΗД-110/200
110
2000
100
40/3

10,5
6793
112,29
44,11
ΡВK-20/7000
10,5
7000
250
75/10
Dao c¸ch ly ë cÊp ®iÖn ¸p trung vµ h¹ cã Idm > 1000 (A) nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt . ChØ kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt cho dao c¸ch ly ë cÊp ®iÖn ¸p 220KV.
· X¸c ®Þnh xung l­îng nhiÖt :
BN = BNCK + BNKCK
Trong ®ã :
BNCK : Lµ xung l­îng nhiÖt cña thµnh ng¾n m¹ch chu k×
BKNCK : Lµ xung l­îng nhiÖt cña thµnh ng¾n m¹ch kh«ng chu k×
+ §Ó x¸c ®Þnh xung l­îng nhiÖt cña thµnh phÇn chu k× ta dông ph­¬ng ph¸p
gi¶i tÝch ®å thÞ .
Gi¶ sö thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch lµ 0,5 (s) , chia kho¶ng thêi gian nµy thµnh c¸c kho¶ng (0 ; 0,1 ) , ( 0,1 ; 0,2 ) , ( 0,2 ; 0,5 ) .
Khi ®ã xung l­îng ®­îc tÝnh gÇn ®óng bëi c«ng thøc :
BNCK =
Ta cã :
VËy :
BNCK = 33,38 . 0,1 + 28,15 .0,1 + 26,58 . 0,3 = 14,127 (KA2s)
+ Xung l­îng nhiÖt cña thµnh phÇn kh«ng chu k× :
Do thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch lµ 0,5 (s) nªn BNKCK ®­îc x¸c ®Þnh gÇn ®óng qua c«ng thøc sau :
BBKCK = (I’’)2. Ta
Víi Ta lµ h»ng sè thêi gian cña l­íi ®iÖn .
Do ®ang xÐt ë cÊp ®iÖn ¸p lín h¬n 1000V nªn lÊy Ta = 0,05 (s) .
VËy :
BNKCK = (IN1(0))2 . Ta = (6,14)2. 0,05 = 1,885 (KA2s)
VËy xung l­îng nhiÖt tæng:
BN = BNCK + BNKCK = 14,127 + 1,885 = 16,012 (KA2s)
MÆt kh¸c ta thÊy :
DÔ thÊy ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt ®­îc tho¶ m·n.
6.2. Chän d©y dÉn mÒm , thanh dÉn mÒm
CÊp ®iÖn ¸p 220KV , 110KV th­êng sö dông d©y dÉn mÒm , thanh dÉn mÒm . V× trong nhµ m¸y ®iÖn d©y dÉn cã chiÒu dµi kh«ng lín nªn d©y dÉn vµ thanh dÉn ®­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp.
D©y dÉn chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi nÕu cã :
I’cp Ilvcb
Trong ®ã : I’cp = Icp . Khc
- I’cp : Lµ dßng ®iÖn cho phÐp l©u dµi ®· hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é
- Khc : Lµ hÖ sè hiÖu chØnh
- θcp : NhiÖt ®é cho phÐp lµm viÖc l©u dµi ( θcp = 70 0C )
- θ0 : NhiÖt ®é m«i tr­êng lý t­ëng (θ0 = 25 0C )
- θ0’ : NhiÖt ®é thùc tÕ t¹i n¬i l¾p ®Æt thiÕt bÞ (θ0’= 35 0C )
Sau khi chän ®­îc d©y dÉn cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt vµ ®iÒu kiÖn vÇng quang .
6.2.1. Chän thanh dÉn cho phÝa ®iÖn ¸p 220KV
Chän theo ®iÒu kiÖn :
Chän d©y AC-185 , cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt :
+ TiÕt diÖn : 187 / 128 mm2 (Nh«m / ThÐp)
+ §­êng kÝnh : 23,1 / 14,7 mm2 (D©y dÉn / Lâi thÐp)
+ Icp = 510 (A)
· Ta thÊy Icp = 0,51(A) > 0,594 (A) nªn ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi ®­îc tho¶ m·n .
· KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch:
T­¬ng tù nh­ khi kiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt cho dao c¸ch ly ë cÊp ®iÖn ¸p 220KV :
Ta ®· tÝnh ®­îc xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch t¹i N1 lµ
BN = 16,012 = 16,012 (KA2s)
§Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh nhiÖt th× d©y ®Én mÒm chän ®­îc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :
Smin =
Do dïng d©y dÉn nh«m nªn C = 79 A2s
Smin =
Ta thÊy Schän > Smin nªn d©y dÉn tho¶ m·n æn ®Þnh nhiÖt .
· KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t sinh vÇng quang
Ph¶i cã :
Víi Uvq : Lµ ®iÖn ¸p tíi h¹n cã thÓ ph¸t sinh vÇng quang
U®mHT : Lµ ®iÖn ¸p hÖ thèng t¹i n¬i l¾p ®Æt d©y dÉn
- XÐt d©y dÉn 3 pha ®Æt trªn 3 ®Ønh cña tam gi¸c ®Òu
Trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o , ¸p suÊt kh«ng khÝ 750 mmHg vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh lµ 25 0C th× ®iÖn ¸p vÇng quang ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
Uvq = 84.m.r. lg()
Chän l¹i d©y AC-300 cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt :
+ TiÕt diÖn : 298 / 204 mm2 (Nh«m / ThÐp)
+ §­êng kÝnh : 29,2 / 18,6 mm2 (D©y dÉn / Lâi thÐp)
+ Icp = 690 (A)
D©y dÉn nµy cã :
Uvq = 84.0,87.
VËy ®iÒu kiÖn ph¸t sinh vÇng quang ®­îc tho¶ m·n.
- Khi 3 d©y dÉn 3 pha ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng :
Th× Uvq cña 2 pha ngoµi t¨ng lªn cßn Uvq cña pha gi÷a gi¶m ®i
Uvq pha gi÷a = 0,96 . 260 = 249,96 (KV) > 220(KV)
Nªn ®iÒu kiÖn vÒ vÇng quang ®­îc tho¶ m·n.
6.2.2. Chän thanh dÉn , thanh gãp 110KV
Chän theo ®iÒu kiÖn :
1. Chän d©y dÉn nèi tõ phÝa trung m¸y biÕn ¸p tù ngÉu ®Õn thanh gãp
110KV
Chän d©y AC-240 cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt :
+ TiÕt diÖn : 241 / 56,3 mm2 (Nh«m / ThÐp)
+ §­êng kÝnh : 22,4 / 9,6 mm2 (D©y dÉn / Lâi thÐp)
+ Icp = 610 (A)
· D©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi
· KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt
X¸c ®Þnh xung l­îng nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch t¹i N2
BN = BNCK + BNKCK
- BNKCK = (IN2(0))2. Ta = (12,96)2. 0,05 = 8,398 (KA2s)
- BNCK =
Gi¶ sö thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch lµ 0,5 (s) , chia kho¶ng thêi gian nµy thµnh c¸c kho¶ng (0 ; 0,1 ) , ( 0,1 ; 0,2 ) , ( 0,2 ; 0,5 ) .
Ta cã :
VËy :
BNCK = 146,477 . 0,1 + 116,889 .0,1 + 103,794 . 0,3 = 57,475 (KA2s)
Xung l­îng nhiÖt t¹i N2 :
BN2 = 8,398 + 57,475 = 65,872 (KA2s)
§Ó tho¶ m·n vÒ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt th× d©y dÉn ®· chän ph¶i cã :
DÔ thÊy d©y dÉn ®· chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt .
· KiÓm tra ®iÒu kiÖn vÇng quang
XÐt trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh« , p = 1 atm , tm«i tr­êng = 25 0C.
- Khi 3 d©y dÉn 3 pha ®Æt trªn 3 ®Ønh cña tam gi¸c ®Òu :
Uvq = 84. m. r. lg
Víi : m = 0,87
r =
D = 300 (cm)
VËy Uvq = 84. 0,87. 1,12. lg = 198,72 (KV)
Uvq > 110KV nªn ®iÒu kiÖn vÇng quang ®­îc tho¶ m·n.
- Khi 3 d©y dÉn 3 pha ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng :
Th× Uvq cña 2 pha ngoµi t¨ng lªn cßn Uvq cña pha gi÷a gi¶m ®i
Uvq pha gi÷a = 0,96 . 198,72 = 190,77 (KV) > 110(KV)
Nªn ®iÒu kiÖn vÒ vÇng quang ®­îc tho¶ m·n.
2. Chän d©y dÉn nèi tõ m¸y biÕn ¸p 2 d©y quÊn lªn thanh gãp 110KV
vµ thanh gãp 110KV
Chän theo ®iÒu kiÖn :
Chän d©y AC-400 , cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt :
+ TiÕt diÖn : 400 / 93 mm2 (Nh«m / ThÐp)
+ §­êng kÝnh : 29,1 / 93 mm2 (D©y dÉn / Lâi thÐp)
+ Icp = 835 (A)
DÔ thÊy d©y dÉn nµy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi, æn ®Þnh nhiÖt vµ vÇng quang . Bëi d©y dÉn AC-240 dïng ë m¹ch m¸y biÕn ¸p liªn l¹c còng ®· tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nµy .
6.3. Chän thanh dÉn cøng
Dïng lµm thanh dÉn tõ m¸y ph¸t ®Õn m¸y biÕn ¸p .
§­îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp :
Dßng ®iÖn cho phÐp lín (>3000A) nªn ta dïng thanh dÉn h×nh m¸ng ®Ó gi¶m hiÖu øng mÆt ngoµi , ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng lµm m¸t .
Dïng thanh dÉn ®ång cã c¸c sè liÖu kÜ thuËt :
KÝch th­íc
TiÕt
DiÖn
1 cùc
(mm2)
M« men trë kh¸ng (cm3)
M« men qu¸n tÝnh (cm4)
Icp
(A)
1
thanh
2 thanh
1
thanh
2 thanh
h
b
c
R
Wxx
Wyy
Wy0y0
Jxx
Jyy
Jy0y0
175
80
8
12
2440
122
25
250
1070
...
 

Các chủ đề có liên quan khác