bjm_skull

New Member

Download miễn phí Tổng quan về nhà máy nhiệt điện Đi sâu nghiên cứu quá trình hòa đồng bộ và điều chỉnh công suất máy phát





Do có độ sai lệch Δf của tần số lưới và máy phát nên góc pha sẽ thay
đổi liên tục theo tần số phát bằnghiệu của 2 tần số. Nếu đồng bộ bằng hoà tự
động chính xác thì có các rơle làm nhiệm vụ dự đoán chính xác thời điểm góc
pha bằng 0, biết trước thời gian đóng của máy cắt, và phải cho ra tín hiệu
đóng máy cắt trước thời điểm đồng bộ bằng đúng thời gian đó, thường khoảng
dưới 100ms đến vài trăm ms.
Nếu đồng bộ bằng hoà đồng bộ chính xác bằng tay thì sử dụng đồng bộ
kế để theo dõi. Đồng bộ kế có cơ cấu là 1 thiết bị đồng bộ có kim hiển thị
quay, cuộn stato và roto được nối qua 1 điện trở phụ, làm nhiệm vụ xác định
góc dồng pha của máy phát và lưới



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

trình thử nghiệm đã được nhà chế tạo quy định.
* Tất cả mọi công việc có liên quan tới khởi động và chạy thử tổng hợp
chỉ được tiến hành theo quy định này người chỉ huy vận hành sẽ kiểm tra
37
giám sát và hướng dẫn thao tác cho các nhân viên vận hành nhà máy điện.
* Chỉ cho phép vận hành các thiết bị sau khi đã hoàn thành mọi công
việc hiệu chỉnh và hoàn chỉnh mọi biên bản và phụ lục của các công việc này
cũng như các biên bản kiểm tra và thử nghiệm.
* Trưởng kíp vận hành Điện – Kiểm nhiệt sau khi nhận lệnh cả Trưởng
ca về việc chuẩn bị khởi động máy phát điện thì phải:
- Kiểm tra theo dõi sổ sách xem các phiếu công tác cấp cho việc sửa
chữa máy điện và các thiết bị của máy đã được trả và khóa hết chưa.
- Kiểm tra xem đã tháo hết các dây nối ngắn mạch chưa (Kiểm tra theo
dõi sổ nhật ký vận hành và trên thực tế ở những chỗ đã đấu tắt để bảo vệ và
nối đất).
- Kiểm tra tất cả mọi ghi chép trong sổ nhật ký sửa chữa và nhật ký của
hệ thống mạch nhị thứ để xem đã tiến hành những sửa chữa gì, những công
việc này đã xong chưa và theo kết quả sửa chữa có đủ điều kiện để cho máy
phát điện vào làm việc chưa.
- Xem xét tất cả mọi thứ liên quan đến máy phát điện các thiết bị của
máy, kiểm tra độ tin cậy và mức độ sẵn sàng để khởi động của các thiết bị sau
đây: Máy phát điện, hệ thống khí làm mát và các thiết bị phụ của hệ thống
này, hệ thống dầu khí, các thiết bị của hệ thống kích từ chính và dự phòng, hệ
thống cầu thanh cái trong ống và các thiết bị đầu nối với nó, hệ thống hàng
kẹp của mạch nhị thứ, bảng điều khiển, bảo vệ và kích thích máy phát điện.
Đặc biệt phải xem xét độ nguyên vẹn và sạch sẽ của các thiết bị tình
trạng của các thiết bị ở hệ thống chổi than, không có sự rò rỉ trên các bộ làm
mát khí, không còn các nối tắt, tiếp địa, không còn con bài nào của hệ thống
bảo vệ chưa được nâng lên.
Khi xem xét kiểm tra hệ thống tự động dập từ (AΓΠ) cần đặc biệt xem
xét kỹ tình trạng của khối tiếp điểm cuộn đóng, cuộn cắt, chỉ được phép đóng
AΓΠ vào để khi Roto máy phát điện đang đứng yên và các áp tô mát đầu vào
38
của hệ thống kích từ chính và dự phòng đang ở vị trí cắt, kiểm tra toàn bộ
mạch cắt của AΓΠ khi cắt các áp tô mát đầu vào. Sau khi thử xong AΓΠ nhất
thiểt phải khôi phục lại sơ đồ.
Nếu như máy phát điện đang quay thì chỉ được đóng AΓΠ khi mà ở gần
thanh cái máy phát điện có điện áp, không có người.
* Phải kiểm tra lại xem các biển cho phép làm việc đã được tháo gỡ hết
chưa và nếu thấy cần thiết thì treo các biển báo hiệu.
* Khi xem xét các vòng tiếp xúc và các thiết bị chổi than cần chú ý các
điều sau đây:
- Các chổi than ở trong hộp giữ phải có thể tự do di chuyển trong các hộp
này.
- Trạng thái của chổi không được mòn quá, phải cao hơn thành các hộp
giữ ít nhất là 3 ÷ 4mm không cho phép chổi than mòn vẹt không đều.
- Các dây dẫn của hệ thống chổi than phải có tiếp xúc tốt, chắc chắn và
không được chạm vào vỏ các thiết bị của hệ thống chổi than.
- Tất cả các thiết bị này đều sạch sẽ và nguyên vẹn.
- Chổi than phải đúng quy cách, độ nén của chổi than khoảng 0, 9 ÷ 1,
3kg/cm
2
.
* Khi tiến hành xem xét vỏ máy phát điện cần chú ý các điều sau:
- Tình trạng của bản thân máy phát điện.
- Tình trạng của các bu lông ở mặt bích 2 phía và nắp các gối đỡ.
- Trạng thái các bơm của hệ thống khí làm mát và hệ thống dầu chèn.
- Trạng thái các mặt bích nối trên các đường ống khí, dầu và nước.
* Cùng một lúc khi tiến hành xem xét kiểm tra máy phát điện phải kiểm
tra tất cả các máy biến thế cùng làm việc với máy phát điện. Khi kiểm tra xem
xét máy biến thế phải dựa theo quy trình vận hành các máy biến thế lực.
* Khi tiến hành xem xét hệ thống rơ le bảo vệ cần thiết phải kiểm tra tình
trạng cặp chì của các rơ le, cặp chì còn đầy đủ và nguyên vẹn không. Tình
39
trạng của con bài khối thí nghiệm cũng như trạng thái con nối của bảo vệ.
* Nếu như trong thời gian máy đang ngừng có tiến hành các công việc
trong mạch điện cao áp hay đồng bộ thì nhất thiết phải kiểm tra độ làm việc
đúng đắn và tin cậy của hệ thồng hòa đồng bộ và xác định thứ tự pha của cả
mạch nhất thứ và nhị thứ. Công việc kiểm tra này do nhân viên thí nghiệm
điện tiến hành, tất cả các kết quả phải ghi vào sổ nhật ký mạch nhị thứ.
* Sau khi đã xem xét xong tất cả các thiết bị cần tiến hành đo điện trở
cách điện của cuộn dây Stato, điện trở của mạch kích thích, điện trở cách điện
tấm đệm máy kích thích và cách điện của các đường ống dẫn dầu, khi đo cách
điện của cuộn dây Stato với vỏ máy phải đo cùng cầu thanh cái, máy biến áp
khối (Tự ngẫu), máy biến thế tự dùng làm việc và phải đo bằng mê gôm
2500(V), trong lúc đó phải tháo thanh nối đất của máy biến điện áp (TU).
Trị số điện trở cách điện của Stato không được nhỏ hơn 10, 5MG khi
nhiệt độ bằng 750C. Kết quả cần đem so sánh với kết quả đo lần trước.
Điện trở cách điện của toàn bộ mạch kích thích được đo bằng mê gôm
500 ÷ 1000(V) và không được nhỏ hơn 0, 5MG.
Khi máy phát điện có điện trở cách điện của cuộn dây Roto nhỏ hơn 0,
5MΩ thì chỉ cho phép máy phát điện làm việc khi nào có quyết định cho phép
của Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc công ty.
Điện trở cách điện của các gối đỡ máy phát điện và máy kích thích khi
đã lắp đầy đủ hệ thống đường ống dẫn dầu, không được nhỏ hơn 1MΩ và đo
bằng mê gôm 1000(V).
* Khi sơ đồ của khối còn đang tách ra, Trưởng kíp vận hành Điện –
Kiểm nhiệt cùng với nhân viên trực điện chính tiến hành thử các thiết bị sau:
- Mạch điều khiển từ xa của máy cắt 10, 5kV của khối.
- Mạch điều khiển từ xa của AΓΠ.
- Điều khiển của máy kích thích chính và dự phòng.
- Liên động giữa AΓΠ và áp tô mát đầu cực của máy kích thích chính và
40
dự phòng.
- Hệ thống tín hiệu báo trước và tín hiệu sự cố.
- Bộ chỉnh lưu BY.
- Hệ thống làm mát công tác và dự phòng cho bộ chỉnh lưu.
BY và bộ tự động làm máy BY.
* Sau khi đã tiến hành thử xong, trực nhật ở bảng điều khiển khối phải
kiểm tra:
- Máy cắt của khối đã cắt.
- Áp tô mát đầu cực của máy kích thích chính và dự phòng đã cắt.
- Khóa điều khiển ở vị trí cắt và các bóng đèn của khóa đã sáng bằng ánh
sáng đều đặn.
* Trưởng kíp vận hành Điện – Kiểm nhiệt ghi vào sổ nhật ký vận hành
tất cả mọi kết quả thử thiết bị của máy phát điện và báo cáo kết quả này cho
Trưởng ca. Đồng thời báo cáo cho Quản đốc phân xưởng vận hành Điện –
Kiểm nhiệt biết những hư hỏng trong quá trình thử.
* Sau khi đã kết thúc mọi công việc xem xét, thử và đã ghi kết quả vào
sổ nhật ký vận hành, Trưởng kíp vận hành Điện – Kiểm nhiệt báo cáo Trưởng
ca về máy phát điện đã được chuẩn bị sẵn sàng làm việc và hòa vào lưới.
2. 3...
 