nh0cken_kute

New Member

Download miễn phí Đề tài Biến tần 3G3JX





 
MỤC LỤC 2
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ BIẾN TẦN CỦA OMRON 3
1.2: Thông số Biến Tần. 3
1.2.1. Mô tả. 3
1.2.2. Giải thích số model. 4
1.2.3. Các model điện 200 VAC 5
1.2.4. Các họ sản phẩm biến tần. 8
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT BIẾN TẦN 3G3JX CỦA OMRON 8
2.1: Sơ đồ nối dây của Biến Tần 8
2.1.1: Sơ đồ kết nối tiêu chuẩn 8
2.1.2: Nối dây cung cấp cho nguồn và động cơ. 9
2.1.3: Sơ đồ đấu dây Biến Tần 11
2.2: Cài đặt các thông số của Biến Tần 11
2.2.1: Cài đặt chiều quay thuận nghịch trên bàn phím 11
2.2.2: Cài đặt các tham số cơ bản. 12
2.2.2.1: Thông sồ ban đầu. 12
2.2.2.2: Cài đặt công suất cho động cơ chọn (H003) và số cực của động cơ. 12
2.2.2.3: Hiển thị chế độ giám sát, loại chức năng cơ bản và các chức năng 13
2.2.2.4: Cài đặt chức năng 15
2.2.2.5: Cài đặt loại chức năng. 17
2.2.2.6: chuyển đổi tham số. 19
2.2.2.7: Các tham số cơ bản. 21
2.2.3: Cài đặt kiểu điều khiển 31
2.2.4: Cài đặt ngõ vào, ra đa chức năng 33
2.3: Các chức năng của Biến Tần 42
2.3.1: Các phím chức năng 42
2.3.2: Chức năng giám sát 44
2.3.2.1: Chế độ giám sát (d---)/kiểu chức năng cơ bản (F---) 44
2.3.2.2: Giới hạn quá tải/cảnh báo quá tải 47
2.3.2.3: Chức năng dừng khi quá điện áp 49
2.3.2.4: Chức năng ngăn chặn quá dòng điện 50
2.3.3: Chức năng các ngõ điều khiển 51
2.3.3.1: Thông số kỹ thuật của các ngõ điều khiển 51
2.3.3.2: Chức năng của các ngõ điều khiển 53
2.4: Vận hành 56
NHẬN XÉT 57
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ BIẾN TẦN CỦA OMRON
1.1: Giới thiệu về Biến Tần
Biến Tần là thiết bị dùng để chuyển đổi điện áp hay dòng điện xoay chiều ở
đầu vào từ một tần số này thành điện áp hay dòng điện có một tần số khác ở đấu ra.
Bộ Biến Tần thường được sử dụng để điều khiển vận tốc động cơ xoay chiều
theo phương pháp điều khiển tần số, theo đó tần số của lưới nguồn sẽ thay đổi thành
tần số biến thiên.
1.2: Thông số Biến Tần.
 
 
 
3G3JX nhỏ gọn, dễ sử dụng, dùng cho động cơ 0.1kW đến 3.7kW, thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như điều khiển hệ thống băng tải, quạt gió, cẩu trục, hệ thống phối liệu, cửa tự động, gara ô tô.
1.2.1. Mô tả.
3G3JX là dòng biến tần OMRON loại nhỏ, dải công suất từ 0.2 đến 7.5 kW.
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
gõh
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Báo cáo 30% Môn: TN điện tử công suất
gõh
ĐỀ TÀI:
BIẾN TẦN 3G3JX
GVHD: HUỲNH TUẤN TÚ
SVTH: 1. NGUYỄN BÁ CƯỜNG
2. TRẦN KIM CƯƠNG
3. NGUYỄN THỊ HÂN
LỚP : 08DV112
BIÊN HÒA, THÁNG 12 NĂM 2011
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ BIẾN TẦN CỦA OMRON
1.1: Giới thiệu về Biến Tần
Biến Tần là thiết bị dùng để chuyển đổi điện áp hay dòng điện xoay chiều ở
đầu vào từ một tần số này thành điện áp hay dòng điện có một tần số khác ở đấu ra.
Bộ Biến Tần thường được sử dụng để điều khiển vận tốc động cơ xoay chiều
theo phương pháp điều khiển tần số, theo đó tần số của lưới nguồn sẽ thay đổi thành
tần số biến thiên.
1.2: Thông số Biến Tần.
3G3JX nhỏ gọn, dễ sử dụng, dùng cho động cơ 0.1kW đến 3.7kW, thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như điều khiển hệ thống băng tải, quạt gió, cẩu trục, hệ thống phối liệu, cửa tự động, gara ô tô...
1.2.1. Mô tả.
3G3JX là dòng biến tần OMRON loại nhỏ, dải công suất từ 0.2 đến 7.5 kW.
•  Biến tần 3G3JX đa chức năng, dễ sử dụng, kích thước nhỏ gọn nên dễ lắp đặt và bảo dưỡng.
•  Dải điện áp 220V và 380V, công suất tới 7.5 kW, điều khiển dạng V/f
•  Có chức năng điều khiển PID
•  Chức năng dừng khẩn cấp (tác động nhanh)
•  Hỗ trợ nhiều ngõ vào/ra
•  Có sẵn chiết áp chỉnh tần số chuẩn
•  Chức năng truyền thông RS-485 (chuẩn MODBUS)
•  Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra
•  Chức năng lọc nhiễu và lọc sóng hài nguồn đầu vào
•  Tương thích với các tiêu chuẩn CE, UL/cUL
•  Tương thích với tiêu chuẩn RoHS
•  Tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ động cơ •  Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS không sử dụng 6 chất độc hại trong sản phẩm (bảo vệ môi trường) •  Lắp đặt, sử dụng dễ dàng, bảo trì thuận tiện •  Nhiều chức năng mới giảm thiểu giá thành tổng thể cho khách hàng •  Thuật điều khiển PID •  Khả năng lắp đặt sát nhau •  Chức năng dừng khẩn cấp •  Có sẵn lọc nhiễu tín hiệu vô tuyến •  Tự khởi động sau mất điện nhất thời
•  Có chức năng truyền thông
•  1 đầu ra số và 1 đầu ra analog thông báo tình trạng biến tần.
•  Có chiết áp chỉnh tốc độ tích hợp trên biến tần
•  Có cổng truyền thông RS-422/485 sử dụng giao thức MODBUS-RTU
Các đặc tính khác:
•  5 đầu vào số và 1 đầu vào tương tự để điều khiển hoạt động của biến tần
•  Vòng quay ổn định và mômen lớn khi tốc độ nhỏ
•  2 đầu ra số và 1 đầu ra tương tự thông báo tình trạng biến tần
•  Có chiết áp chỉnh tốc độ dễ dàng
•  Tăng mômen tự động, tự phát hiện quá mômen, tốc độ
Giải thích số model.
1. Cấp độ bảo vệ
A: Loại lắp vào thanh gá (IP20 hay
cao hơn)/ Loại lắp trên tường
2. Loại điện áp
E: Điện áp 1/3 pha 200V AC
2: Điện 3 pha 200V AC
( Loại 200-V)
4: Điện 3 pha 400V AC
(Loại 400-V)
3. Công suất động cơ tối đa
ƒ
Các model điện 200 VAC
1.2.4. Các họ sản phẩm biến tần.
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT BIẾN TẦN 3G3JX CỦA OMRON
2.1: Sơ đồ nối dây của Biến Tần
2.1.1: Sơ đồ kết nối tiêu chuẩn
Các chú thích trong ngoặc đơn chỉ các đầu kí hiệu cho 3G3JX-AE_ _.
Kết nối một pha đầu vào 200VAC đến đầu cực L1 và N/L3.
Theo mặc định, MA được đặt là tiếp điểm thường đóng và MB là tiếp điểm thường mở trong ngõ ra của relay (MA, MB) được chọn (C036). - 3 -
2.1.2: Nối dây cung cấp cho nguồn và động cơ.
Không được nối nguồn cung cấp khác tới R/L1, S/L2, hay T/L3.
Không được di chuyển thanh ngắn mạch giữa P/+2 và +1, ngoại trừ khi có một nguồn DC tùy ý được nối vào
Sơ đồ nối đất:
2.1.3: Sơ đồ đấu dây Biến Tần
2.2: Cài đặt các thông số của Biến Tần
2.2.1: Cài đặt chiều quay thuận nghịch trên bàn phím
Bằng cách điều chỉnh tần số và đảm bảo chắc chắn không có sự rung động và âm thanh không bình thường từ Động cơ.
Đảm bảo chắc chắn rằng không có lổi và sự cố trong suốt quá trình Biến Tần hoạt động.
Chuyển vị trí giữa Forward và Reverse để đảo chiều quay Động cơ được chọn trong F004.
Sau khi chạy không tải, muốn dừng động cơ thì ta nhấn phím
STOP/RESET.
Sau khi kiểm tra quá trình hoạt động không tải của Động cơ, kết nối với một tải thật sự.
Trước khi mở tín hiệu điều khiển ta kiểm tra núm điều chỉnh tần số sao cho nằm ở vị trí “Min”.
Bởi vì lổi có thể xảy ra trong suốt quá trình hoạt động, do đó phải đảm bảo chắc chắn rằng phím STOP/RESET sẽ dễ dàng nhận thấy và sử dụng cho người vận hành.
Dùng tín hiệu số để điều khiển Biến Tần hoạt động ở chế độ có tải giống như ở chế độ không tải.
2.2.2: Cài đặt các tham số cơ bản.
2.2.2.1: Thông sồ ban đầu.
Các thông số ban đầu được dùng với nhiệm vụ theo sau
Để khởi tạo thông số, ta đặt thông số b084 với giá trị “02”.
2.2.2.2: Cài đặt công suất cho động cơ chọn (H003) và số cực của động cơ.
chọn (H004)
2.2.2.3: Hiển thị chế độ giám sát, loại chức năng cơ bản và các chức năng
mở rộng.
b1. Hiển thị dữ liệu giám sát (mặc định là “0.0”)
b2. Hiển thị mã chế độ giám sát là “d001”
Nhấn phím Mode một lần để trở về mã
chế độ giám sát để hiển thị giám sát.
Hiển thị “d002”
b3. Hiển thị loại mã chức năng cơ bản “F001”
b4. Hiển thị loại chức năng mở rộng “A---“
Hiển thị loại chức năng mở rộng của A ó b ó c ó h
b5. Hiển thị mã chức năng giám sát “d001”
Quay trở về bước 2.
2.2.2.4: Cài đặt chức năng
Chuyển phương pháp điều khiển RUN (điều khiển số sang điều khiển bằng hộp đấu dây)
Để chuyển phương pháp điều khiển RUN từ điều khiển số (mặc định của hãng) sang hộp đấu dây, chúng ta cần thay đổi tần số mẩu chọn trong (A001) từ điều khiển số (02) đến đầu dây (01).
b1. Hiển thị loại chức năng mở rộng “A---“
Để hiển thị “A---“ ta theo phương pháp mô tả trong mục 6.2.2.3.
Mặc định,lệnh RUN thì đèn LED hiển thị sẽ sáng lên như lệnh RUN
chọn để đặt tín hiệu điều khiển số
b2. Hiển thị mã chức năng mở rộng “A001”
Hiển thị “A002”
b3. Hiển thị loại chức năng được cài đặt ( cài đặt trong “A002”)
Mặc định thì hiển thị điều khiển số “02” được chọn trong lệnh RUN
(A002).
Chương trình hiển thị LED sáng lên trong khi hiển thị cài đặt chức
năng mở rộng.
Thay đổi cài đặt “A002”
Thay đổi lệnh RUN đến đầu cực “01”.
b4. Hiển thị loại mã chức năng “A002”.
Nhấn phím Enter để ấn định việc thay đổi cài đặt.
Chọn lệnh Run thì thay đổi đến đầu cực, và lệnh Run sẽ làm cho đèn hiển thị Led tắt.
Bây giờ bạn có thể thay đổi đến loại chức năng mở rộng khác.
b5. Hiển thị loại chức năng mở rộng “A---“.
Bây giờ chúng ta có thể di chuyển đến loại chức năng mở
rộng, chế độ giám sát và chức năng cơ bản khác.
2.2.2.5: Cài đặt loại chức năng.
Chúng ta có thể Enter loại mã chế độ giám sát, chức năng cơ bản, và chiều chức năng mở rộng, nó tốt như là phương pháp vòng tròn.
Dưới đây là một thí dụ mà mã d001 của chế độ giám sát thay đổi đến chức năng mở rộng A029.
b1. Hi
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top