Hãy thiết kế cấp điện cho phân xưởng cơ khí của liên hợp hóa chất ( dễ cháy nổ, có quy mô mở rộng trong thời gian tới). Kích thước phân xưởng (20 x 60 m ) .
Các thiết bị đều làm việc ở điện áp 380/220V, tên gọi và số lượng các thiết bị được liệt kê trong bảng. (bảng số liệu kèm theo)
Yêu cầu :
1.Tính phụ tải tính toán.
2.Vẽ sơ đồ mặt bằng và xác định vị trí tâm của phụ tải.
3.Thiết lập sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây
4.tính toán lựa chọn dây cáp và khí cụ bảo vệ
5.Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng .

LỜI NÓI ĐẦU
Từ năm 2000 theo sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.Nước ta bắt đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và phấn đấu năm 2020 nước ta sẽ trở thành nước công nghiệp hóa.Sau nửa chặng đường phấn đấu,ngành công nghiệp nước ta đã có những thay đổi đáng kể cho sự phát triển.Đóng góp của ngành điện là rất quan trọng.Các phương pháp thiết kế cung cấp điện cho cả nước nói chung và cho các khu công nghiệp nói riêng đã làm nền tảng để chúng ta có thể hoàn thành công cuộc thay đổi một các an toàn và bền vững.
Căn cứ vào tình hình thiếu điện và sự phát triển ngày một lớn của ngành công nghiệp chúng ta cần có nhưng phương án thiết kế cung cấp điện sao cho thật phù hợp đảm bảo các yêu cầu:an toàn,tiện lợi,đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện,đảm bảo về yếu tố kinh tế Thiết kế cung cấp điên là một công việc quan trọng và rất khó khăn ,một công trình điện dù là nhỏ nhất cũng yêu cầu kiến thức tổng hợp từ hàng loạt chuyên ngành hẹp(cung cấp điện,thiết bị điện,kỹ thuật cao áp,an toàn ).ngoài ra người thiết kế cần có sự hiểu biết nhất định về xã hội,môi trường,đối tượng cấp điện và những lý luận thực tiễn.Công trình thiết kế dư thừa sẽ gây lãng phí về kinh tế,tổn hao lớn.Những công trình thiết kế sai sẽ dẫn đến độ tin cậy cấp điện thấp hay gây cháy nổ,hư hỏng thiết bị .
Nhóm chúng em đã thực hiện các yêu cầu sau:
1.Tính phụ tải tính toán.
2.Vẽ sơ đồ mặt bằng và xác định vị trí tâm của phụ tải.
3.Thiết lập sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây
4.tính toán lựa chọn dây cáp và khí cụ bảo vệ
5.Tính toán tổn thất công suất và tổn thất điện năng .
Sau thời gian tìm hiểu,nghiên cứu các tài liệu liên quan kết hợp với những hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thúy May và các bạn cùng sự cố gắng của các thành viên trong nhóm chúng em đã hoàn thành xong những yêu cầu cung cấp điện cho một xưởng sửa chữa cơ khí.Do thời gian có hạn và tài liệu còn hạn chế nên cũng còn nhiều sai sót.Nhóm chúng em rất mong được sự phê bình đánh giá và góp ý của thầy cô và các bạn.
Thái Bình,ngày 15 tháng 04 năm 2011


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

điện
III. Tính toán phụ tải tính toán phân xưởng.
Căn Cứ vào số phụ tải đã cho trong các nhóm trên sơ đồ ta lập được bảng phụ tải phân xưởng như sau:
§Ó x¸c ®Þnh PTTT cña toµn ph©n x­ëng cÇn quy ®æi c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn ¸p pha vµ thiÕt bÞ lµm viÖc ë chª ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i vÒ chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n ba pha.
Quạt gió sử dụng điện áp 220V (Ufa)
(kw)
Máy hàn điểm 1:
(kđ% = 36%)
kw
Máy hàn điểm 2:
(kđ%=49%)
kW
Bảng thống kê danh sách các phụ tải của phân xưởng cơ khí
(đã quy đổi về 3 pha)
BẢNG SỐ LIỆU
STT
Tên máy
Kí hiệu
Loại
Công suất (kW)
Số lượng
Ghi chú
NHÓM 1
1
Tiện ren
7
T616
4,5
2
2
Máy xọc
5
VN
8,4
3
3
Tiện cụt
11
T54
20
1
4
Máy tiện tự động
10
T36
10
3
5
Quạt gió(Up)
1
VN
1,8
1
6
Máy phay
45
VN
10
1
NHÓM 2
1
Máy phay
45
VN
10
3
2
Quạt gió(Up)
1
VN
1,8
1
3
Máy cưa 3
9
VN
4,5
2
4
Mài tròn vạn năng
11
3A130
2,8
1
5
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
2
NHÓM 3
1
Máy cưa 3
13
8531
1,7
3
2
Mài tròn vạn năng
16
3A130
2,8
2
3
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
3
4
Quạt gió(Up)
1
VN
0,6
1
NHÓM 4
1
Máy cưa 2
4
8531
2.8
1
2
Máy phay
45
VN
10
2
3
Máy phay vạn năng
27
Đức
4,5
2
4
Khoan bàn
26
NC12A
1,6
2
5
Máy cưa 2
4
8531
2,8
2
6
Máy tiện vạn năng
91
1K62A
14
1
7
Quạt gió (Up)
1
VN
1,8
2
NHÓM 5
1
Tiện ren
7
T616
4.5
2
2
Máy tiện tự động
10
T36
14
3
3
Tiện cụt
11
T54
20
4
4
Máy phay
45
VN
10
1
5
Máy bào giường
13
Liên Xô
20
2
6
Máy phay vạn năng
28
Đức
4.5
4
7
Quạt gió()
1
VN
1,8
2
NHÓM 6
1
Máy cưa 1
2
8531
1,6
4
2
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
2
3
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
NHÓM 7
1
Máy bào 1
17
VN
4,5
3
2
Máy bào 2
20
VN
2,8
2
3
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
NHÓM 8
1
Máy cuốn dây 1
13
VN
1.1
3
2
Máy cuốn dây 2
14
VN
2,2
1
3
Máy phay vạn năng
27
Đức
7,5
2
4
Khoan bàn
26
NC12A
1,2
3
NHÓM 9
`1
Máy uốn tôn
12
VB
1,5
2
2
Máy hàn điểm
1(k%=36%)
19
MPT
25,89
1
3
Máy hàn điểm
2(k%=49%)
20
MPT
21,82
3
4
Tiện cụt
21
T630
14
2
5
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
NHÓM10
1
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
2
Máy cưa 1
2
8531
2,2
3
3
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
2
4
Máy xọc
5
VN
8,4
1
5
Máy cưa 2
4
8531
2,8
2
Phụ Tải tính toán
Căn cứ vào các phương pháp trên ta chọn phương pháp xác định phụ tải tính toán cho phân xưởng cơ khí theo phương pháp công suất trung bình và hệ số cực đại ( )
Nhóm 1
STT
Tên máy
Kí hiệu
Loại
Công suất (kW)
Số lượng
Ghi chú
1
Tiện ren
7
T616
4,5
2
2
Máy xọc
5
VN
8,4
3
3
Tiện cụt
11
T54
20
1
4
Máy tiện tự động
10
T36
10
3
5
Quạt gió(Up)
1
VN
1,8
1
6
Máy phay
45
VN
10
1
Nhóm 1 có số lượng máy n= 11;
Tổng công suất của nhóm 1:
Thiết bị có công suất lớn nhất là tiện cụt (20 kW) P11= 10kW.
Số lượng thiết bị có n10 là: n=5
Tổng công suất P=20(kW)
Ta có
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,95 nhq = n*hq.n = 0,95 11 = 10,45
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ; ;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán
Công suất tính toán toàn phần
Dòng điện tính toán
Nhóm 2
1
Máy phay
45
VN
10
3
2
Quạt gió(Up)
1
VN
1,8
1
3
Máy cưa 3
9
VN
4,5
2
4
Mài tròn vạn năng
11
3A130
2,8
1
5
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
2
Nhóm 2 có số lượng máy n = 9
Tổng công suất của nhóm 2:
Thiết bị có công suất lớn nhất là Máy phay (kW) kW.
Số lượng thiết bị có n2,25 là n1=8
Tổng công suất P=54,8(kW)
Ta có
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,85 nhq = n*hq.n = 0,85 9 = 7,65
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ;;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán
Công suất tính toán toàn phần
Dòng điện tính toán
Nhóm 3
1
Máy cưa 3
13
8531
1,7
3
2
Mài tròn vạn năng
16
3A130
2,8
2
3
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
3
4
Quạt gió(Up)
1
VN
1,8
1
Nhóm 3 có số lượng máy n= 9
Tổng công suất của nhóm 3:
Thiết bị có công suất lớn nhất là Máy mài tròn (kW) kW.
Số lượng thiết bị có n13,25 là n1= 3
Tổng công suất P=19,5(kW)
Ta có
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,68 nhq = n*hq.n = 0,68. 9 = 6,12
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ; ;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán :
Công suất tính toán toàn phần :
Dòng điện tính toán :
Nhóm 4
1
Máy cưa 2
4
8531
2.8
1
2
Máy phay
45
VN
10
2
3
Máy phay vạn năng
27
Đức
4,5
2
4
Khoan bàn
26
NC12A
1,6
2
5
Máy cưa 2
4
8531
2,8
2
6
Máy tiện vạn năng
91
1K62A
14
1
7
Quạt gió (Up)
1
VN
1,8
2
Nhóm 4 có số lượng máy n = 12
Tổng công suất của nhóm 4:
Thiết bị có công suất lớn nhất là Máy tiện vạn năng (kW) kW.
Số lượng thiết bị có n17 là n1=3
Tổng công suất P=34(kW)
Ta có
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,61 nhq = n*hq.n = 0,61.12 = 7,32
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ; ;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán
Công suất tính toán toàn phần
Dòng điện tính toán
Nhóm 5
1
Tiện ren
7
T616
4.5
2
2
Máy tiện tự động
10
T36
14
3
3
Tiện cụt
11
T54
20
4
4
Máy phay
45
VN
10
1
5
Máy bào giường
13
Liên Xô
20
2
6
Máy phay vạn năng
28
Đức
4.5
4
7
Quạt gió()
1
VN
1,8
2
Nhóm 5 có số lượng máy n= 18
Tổng công suất của nhóm 5:
Thiết bị có công suất lớn nhất là tiện cụt (kW) kW.
Số lượng thiết bị có 10 là n= 10
Tổng công suất P= 172 (kW)
Ta có
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,64 nhq = n*hq.n = 0,64 . 18= 11,52
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ;;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán
Công suất tính toán toàn phần
Dòng điện tính toán
Nhóm 6
1
Máy cưa 1
2
8531
1,6
4
2
Máy mài tròn
15
PA274
6,5
2
3
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
Nhóm 6 có số lượng máy n = 7
Tổng công suất của nhóm 6:
Thiết bị có công suất lớn nhất là Máy mài tròn 1(kW) kW.
Số lượng thiết bị có 3,25 là = 2
Tổng công suất P= 13(kW)
Ta có
28
Từ n* và P* ta tra bảng (Plục 1.5 Trang 255 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có n*hq = 0,6 nhq = n*hq.n = 0,6 .7 = 4,2
Đối với xưởng cơ khí tra bảng (Plục 1.1 Trang 253 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có ; ;
Từ và tra bảng (Plục 1.6 Trang 256 sách TKCC Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm) Ta có
Công suất tác dụng:
Công suất phản kháng tính toán
Công suất tính toán toàn phần
Dòng điện tính toán
Nhóm 7
1
Máy bào 1
17
VN
4,5
3
2
Máy bào 2
20
VN
2,8
2
3
Quạt gió()
1
VN
1,8
1
Nhóm 7 có số lượng máy n = 6
Tổng công suất của nhóm...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top