Đồ án này được hoàn thành trên các nội dung theo yêu cầu của đề bài:
1. Đầu đề thiết kế:
+ Phần I:
Thiết kế mạng điện khu vực có hai nguồn cung cấp và 9 phụ tải.
+ Phần II:
Thiết kế trạm biến áp phân phối 160kVA; 10/0,4kV;
= 0,4.104 cm; SN = 250 MVA.
2. Các số liệu ban đầu:
- Hệ thống có công suất vô cùng lớn, hệ số cos trên thanh góp 110kV
bằng 0,85.
- Nhà máy nhiệt điện công suất 3x100MW; cos=0,85; Uđm=10,5kV.
- Các số liệu về phụ tải cho ở phụ lục.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
+ Phần I:
1. Phân tích nguồn và phụ tải.
2. Cân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong mạng điện.
3. Chọn phương án cung cấp điện hợp lý nhất.
4. Chọn số lượng, công suất các máy biến áp trong trạm, chọn sơ đồ các
trạm và của mạng điện.
5. Phân tích các chế độ vận hành của mạng điện.
6. Chọn các cách điều chỉnh điện áp trong mạng điện.
7. Tính các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của mạng điện.


Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Ch­¬ng ba
Chän ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn hîp lý nhÊt
3.1 Dù kiÕn c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y.
Lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n vÒ mÆt kü thuËt nh»m t×m ra mét ph­¬ng ¸n hîp lý nhÊt ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn kinh tÕ vµ hiÖu qu¶.
ViÖc v¹ch ra ph­¬ng ¸n nèi d©y cña m¹ng ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh­: C«ng suÊt yªu cÇu cña phô t¶i ph¶i lín hay nhá, sè l­îng phô t¶i nhiÒu hay Ýt, vÞ trÝ ph©n bè phô t¶i, møc ®é yªu cÇu vÒ viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc, ®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn cña nhµ m¸y ®iÖn, v.v.
Sau khi tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn trªnvµ dïng ph­¬ng ph¸p m«men phô t¶i ta dù kiÕn v¹ch ra 5 ph­¬ng ¸n nèi d©y sau ®Ó so s¸nh vÒ mÆt kü thuËt.
Ph­¬ng ¸n I

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
Ph­¬ng ¸n II

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
Ph­¬ng ¸n III

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
Ph­¬ng ¸n IV

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
Ph­¬ng ¸n V

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
3.2. TÝnh to¸n so s¸nh kü thuËt c¸c ph­¬ng ¸n.
C¸c ph­¬ng ¸n ®Êu nèi ®­îc so s¸nh vÒ mÆt kü thuËt. Cô thÓ lµ tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ¸n ®Òu ph¶i tÝnh to¸n theo c¸c néi dung nh­ sau:
a-Chän cÊp ®iÖn ¸p cho m¹ng ®iÖn
Mét trong nh÷ng c«ng viÖc lóc thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn lµ lùa chän ®óng ®iÖn ¸p cña ®­êng d©y t¶i ®iÖn.VÊn ®Ò nµy rÊt quan träng v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh kü thuËt vµ tÝnh kinh tÕ cña m¹ng ®iÖn. Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p vµ c«ng thøc tÝnh to¸n lùa chän cÊp ®iÖn ¸p tèi ­u. ë ®©y ta sö dông c«ng thøc Still ®Ó tÝnh to¸n lùa chän cÊp ®iªn ¸p cho m¹ng ®iÖn:
Trong ®ã :
L: ChiÒu dµi ®­êng d©y (km)
P: C«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®­êng d©y (MW)
i: ®­êng d©y vµ phô t¶i thø i; (i = 1 ¸ 9)
KÕt qu¶ ®iÖn ¸p tÝnh ®­îc n¨m trong kho¶ng (70- 150) kV lµ phï hîp víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng ®· cho lµ 110kV sÏ ®­îc lùa chän ®Ó so s¸nh.
b- Chän tiÕt diÖn theo mËt ®é kinh tÕ dßng ®iÖn (Jkt):
Víi m¹ng ®iÖn khu vùc, trong nh÷ng tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ta th­êng chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn Jkt.
FKT: tiÕt diÖn kinh tÕ ®o¹n d©y thø i, mm2
Iimax: dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y thø i.
A
Trong ®ã:
n: sè m¹ch ®­êng d©y, d©y ®¬n n = 1, d©y kÐp n = 2.
Pimax, Qimax: dßng c«ng suÊt t¸c dông vµ ph¶n kh¸ng lín nhÊt ch¹y trªn ®­êng d©y thø i (MW, MVar)
U®m: ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn, kV.
Jkt: mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn, A/mm2.
MËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn ®èi víi d©y AC khi Tmax = 5000h b»ng 1,1
VÒ lý thuyÕt tiÕt diÖn tiªu chuÈn ®­îc chän gÇn nhÊt víi tiÕt diÖn kinh tÕ, d©y dÉn ®­îc chän ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÇng quang F ≥ 70mm2 khi mµ m¹ng ®iÖn cã cÊp ®iÖn ¸p tõ 110kV ¸ 750kV.
Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y dÉn lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
Sau khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn dßng ®iÖn sù cè trªn nÕu kh«ng tho¶ m·n ta ph¶i lùa chän l¹i tiÕt diÖn d©y dÉn.
d-KiÓm tra tæn thÊt ®iÖn ¸p lóc b×nh th­êng vµ sù cè.
+ Tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn mçi ®o¹n ®­êng d©y ®­îc tÝnh theo biÓu thøc:
Trong ®ã:
- P: C«ng suÊt t¸c dông ch¹y trªn ®­êng d©y thø (MW)
- Q: C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ch¹y trªn ®o¹n ®­êng d©y (MVar)
- R , X : §iÖn trë, ®iÖn kh¸ng ®­êng d©y (W)
- U®m : §iÖn ¸p ®Þnh møc m¹ng ®iÖn (kV)
§èi víi cÊp ®iÖn ¸p 110kV khu vùc trë xuèng, thµnh phÇn ®iÖn ¸p ngang trôc rÊt nhá nªn cã thÓ bá qua.
+ C¸c trÞ sè DU tÝnh ®­îc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :
- Lóc vËn hµnh b×nh th­êng t­¬ng ®­¬ng víi chÕ ®é max:
DUmax bt % £ 10%
Lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt lµ ®­êng d©y kÐp bÞ ®øt mét m¹ch
DUSC%£20%
Sau ®©y ta tÝnh to¸n cho c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y nh­ sau:
3.2.1 Ph­¬ng ¸n nèi d©y 1

HT
S1 = 38+j18,24
S8 = 38+j18,24
S3 = 38+j18,24
S2 = 40+j19,2
S4 = 40+j19,2
S7 = 40+j19,2
S6 = 30+j14,4
S9 = 40+j19,2
S2 = 36+j17,28
§iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn.
U = 4,34. (kV)
Trong khi x¸c ®Þnh gÇn ®óng c¸c dßng c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn chóng ta sö dông gi¶ thiÕt sau:
Kh«ng tÝnh tæn thÊt trªn c¸c tæng trë ®­êng d©y.
Dßng ®iÖn trªn c¸c ®­êng d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÖn ¸p danh ®Þnhcña m¹ng
Dïng phô t¶i tÝnh to¸n cña tr¹m.
Dßng c«ng suÊt ph©n bè trªn c¸c nh¸nh nh­ sau:
Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2: S N§-2 = 40 + j19,2 MVA
Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 3: SN§-2 = 38 + j 18,24 MVA
Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 4: SN§-4 = 40 + j 19,2 MVA
Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 5: SHT-5 = 36 + j 17,28 MVA
Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 6: SHT-6 = 30 + j 14,4 MVA
Nh¸nh hÖ thèng - phô t¶i 7: SHT-7 = 40 + j 19,2 MVA
Nh¸nh phô t¶i 9 - phô t¶i 8: S9-8 = 38 + j18,24 MVA
Nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 9: SN§-9 = 78 + j19,2 MVA
§iÖn ¸p nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2
U = 4,34. = 114,69 kV
T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta ®­îc b¶ng kÕt qu¶ I-3.1:
B¶ng I-3.1
STT
Nh¸nh
L (km)
P (MW)
U (kV)
1
N§ - 1
63,2
19,2
83,53
2
N§ - 2
58,3
40
114,69
3
N§ - 3
58,3
38
112,03
4
N§ - 4
60,8
40
114,89
5
N§ - 9
51
78
146,42
6
HT – 5
60,8
36
109,52
7
HT – 6
60,8
30
100,93
8
HT – 7
53,9
40
114,32
9
HT – 1
60,8
18,8
82,53
10
9 - 8
41,2
38
110,58
Tõ c¸c kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.1 ta thÊy Utt n»m trong giíi h¹n tõ 70kV ®Õn 150 kV phï hîp víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng ®· cho lµ: U®m = 110kV.
Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn.
Theo c«ng thøc:
Thay sè vµo c«ng thøc trªn ta tÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2:
T­¬ng tù thay sè cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.2:
B¶ng I-3.2
Nh¸nh
S(MVA)
L (km)
Fkt (mm2)
Lo¹i d©y
R0(W)
X0(W)
Icp (A)
N§ - 1
19,2 + j11,9
63,2
53,89
AC-70
0,45
0,44
265
N§ - 2
40 + j19,2
58,3
105,85
AC-120
0,27
0,423
380
N§ - 3
38 + j18,24
58,3
100,56
AC-120
0,27
0,423
380
N§ - 4
40 + j19,2
60,8
105,85
AC-120
0,27
0,423
380
N§ - 9
78 + j37,44
51
206,42
AC-240
0,13
0,390
605
HT – 5
36 + j17,28
60,8
95,27
AC-95
0,33
0,429
330
HT – 6
30 + j14,4
60,8
79,36
AC-95
0,33
0,429
330
HT – 7
40 + j19,2
53,9
105,85
AC-120
0,27
0,423
380
HT – 1
18,8 + j6,34
60,8
47,33
AC-70
0,45
0,44
265
9 - 8
38 + j 18,24
41,2
100,56
AC-120
0,27
0,423
380
KiÓm tra ph¸t nãng khi chän FN§-1 vµ FHT-1:
Víi tr­êng hîp sù cè nguy hiÓm khi háng 1 tæ m¸y ph¸t ®iÖn cña NMN§, khi ®ã ta cho 2 tæ m¸y cßn l¹i ph¸t víi c«ng suÊt 100% c«ng suÊt ®Þnh møc.
VËy ta cã: PN§-1 = SPF -SPPT -SDPm® -SPTD = 200-196-9,8-20 = -25,8MW
Nh­ vËy hÖ thèng cÇn ph¶i hç trî thªm cho nhµ m¸y mét l­îng c«ng suÊt lµ 28,5 (MW)
QN§-1 = PN§-1.tgjF = 25,8.0,62 = 16 (MVAr)
VËy dßng c«ng suÊt ch¹y trªn ®o¹n HT-1 lµ:
SHT-1 = SN§-1+S1 = 25,8+j16+38+j18,24 = 63,8+j34,24 MVA
Ta cã:
Ta nhËn thÊy IHT-1max = 190,02(A) < Icp= 265 (A) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ph¸t nãng.
c. TÝnh tæn thÊt ®iÖn ¸p.
Theo c«ng thøc:
Trong ®ã:
Sù cè nguy hiÓm nhÊt x¶y ra khi bÞ ®øt mét d©y cña lé kÐp.
Khi ®ã: ISC = 2.Imax vµ DUSC% = 2.DUbt%
- TÝnh cho nh¸nh nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 2:
- TÝnh cho nh¸nh liªn th«ng nhiÖt ®iÖn - phô t¶i 9 - phô t¶i 8:
Khi b×nh th­êng ë chÕ ®é max
Khi x¶y ra sù cè
Chóng ta chØ tÝnh ®Õn sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt mét d©y trªn m¹ch N§-9, do ®ã ta cã:
T­¬ng tù thay sè tÝnh cho c¸c nh¸nh cßn l¹i ta cã kÕt qu¶ ë b¶ng I-3.3
B¶ng I-3.3
Nh¸nh
P(MW)
Q (MVAr)
R(W)
X(W)
DUbtmax%
DUscmax%
N§ - 1
19,2
11,9
14,22
13,91
3,62
7,24
N
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
T Thiết kế mạng lưới điện cho một khu vực gồm các hộ tiêu thụ điện loại 1 và 3 Khoa học Tự nhiên 0
G Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và nút hệ thống điện cung cấp điện cho 8 phụ t Tài liệu chưa phân loại 0
B Thiết kế mạng lưới điện cho một khu vực gồm các hộ tiêu thụ điện loại I Tài liệu chưa phân loại 0
J Thiết kế lưới điện khu vực gồm các hộ tiêu thụ loại 1 và loại 3 Tài liệu chưa phân loại 0
C Đồ án: Thiết kế mạng lưới điện khu vực gồm hai nhà máy và 9 phụ tải Khoa học kỹ thuật 0
S Thiết kế lưới điện khu vực gồm một nhà máy nhiệt điện và hệ thống điện, cung cấp điện cho 9 phụ tải Tài liệu chưa phân loại 0
D thiết kế, lắp đặt và đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời hịa lưới áp mái Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu, ứng dụng mô hình matlab - simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng và giảm tổn thất trong lưới điện phân phối, ứng dụng vào lưới điện của công ty điện lực Lào Khoa học kỹ thuật 0
D Đồ án môn học lưới điện chuẩn Đại Học Điện Lực Khoa học kỹ thuật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top