II. Chọn số lượng và công suất máy biến áp trong các trạm hạ áp tất cả các phụ tải trong hệ thống điện đều là loại I, vì vậy để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải này cần đặt hai máy biến áp trong mỗi trạm.
khi chọn cong suất của máy biến áp cần sét đến khả năng quá tải của máy biến áp còn lại ở chế độ sau sự cố. Xuất phát từ điều kiện quá tải cho phép bằng 40% trong thời gian phụ tải cực đại. Công suất mỗi máy biến áp trong trạm có n máy biến áp được xác định theo công thức.
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

%
Như vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ sau sự cố đối với đường dây bằng:
UH7SC % = 15,14% +3,34%
= 18,48 %
Kết quả tính tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây cho trong bảng
Bảng (3.9) kết quả tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây
Đường dây
Ubt%
Usc%
NĐ-2
4,27
8,54
NĐ-4
6,13
12,25
NĐ-5
5,37
10,74
NĐ-8
6,74
13,48
8-9
4,1
8,2
HT-1
4,28
8,56
HT-2
1,43
2,86
HT-3
5,28
10,55
HT-7
5,57
15,4
7-6
3,34
6,68
Từ kết quả tính toán của bảng trên nhận thấy rằng tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ vận hành bình thường bằng:
Umaxbt% = UHT-7 bt% + U7-6bt%
= 7,57% + 3,34% = 10,91%
Tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ sau sự cố bằng:
UmaxSC% = UHT-7 SC% + U7-6 bt% = 15,14 % + 3,34% = 18,48 %
Phương án IV.
1. Chọn điện áp định mức của mạng điện:
Dòng công suất chạy trên đoạn đường dây HT-1 có giá trị:
H-1 = 1 +3 = 36 + j17,42 + 30 + j14,52
= 66 + j31,94 (MVA)
Dòng công suất chạy trên đoạn đường dây 1-3 bằng:
1-3 = 3 =30 + j14,52 (MVA)
Kết quả tính điện áp trên các đoạn đoạn đường dây và chọn điện áp định mức của mạng điện ở bảng sau.
Bảng (3.10) Điện áp tính toán và điện áp định mức của mạng điện
Đường
dây
Công suât truyền tải
(MVA)
Chiều dài đường dây
(km)
Điện áp
tính toán
Kv
Điện áp định mức của mạng điện
kv
NĐ-2
37,8 + 18,14
50,99
111,98
110
NĐ-4
38 + j18,39
73
114
NĐ-5
50 + j24,2
63,24
128,22
NĐ-8
76 + j36,78
58,31
154,92
8-9
36 + j17,42
51
109
HT-1
66 + j31,94
53,58
144,57
1-3
30 + j14,52
41,23
99,08
HT-2
10,2 + j5,09
50
63,37
HT-6
30 + j14,52
63,24
102,1
HT-7
38 + j18,39
63,24
113,3
Chọn tiết diện dây dẫn:
Dòng điện chạy trên đường dây HT-1 bằng :
IH- 6 =
=
Tiết diện của đường dây có giá trị
FH-1 =
=
Chọn dây dẫn AC-160 có ICP =510 (mm2)
Khi ngừng một mạch của đường dây, dòng điện chạy trên mạch còn lại bằng:
ISC =2192,4 = 385 (A)
Như vậy ISC < ICP
Tương tự ta tính các thông số của tất cả các đường trong mạch điện
Bảng 3.11 Thông số của các đường dây trong mạng điện
Đường
Dây
S
MVA
Ibt
A
Ftt
mm2
Ftc mm2
ICP
(A)
ISC
(A)
(Km)
r0
()
x0
()
b0
S/km
R
X
S
NĐ-2
37,8+j18,14
110
100
AC-95
330
220
50,99
0,33
0,429
2,65
8,41
10,94
1,35
NĐ-4
38+j18,39
110,8
101,3
AC-95
330
221,6
73
0,33
0,429
2,65
12,04
15,65
1,93
NĐ-5
50+j24,2
145,8
132,54
AC-150
445
291,6
63,24
0,21
0,416
2,74
6,64
13,15
1,73
NĐ-8
76+j36,78
221,6
201,5
AC-185
510
443,2
58,31
0,17
0,409
2,84
4,96
11,92
1,66
8-9
36+j17,42
105
95,45
AC-95
330
210
51
0,33
0,429
2,56
8,415
10,94
1,35
HT-1
66+j31,94
192,4
175
AC-185
510
385
53,58
0,17
0,409
2,84
4,55
10,96
1,52
1-3
30+j14,52
87,48
79,5
AC-95
330
175
41,23
0,33
0,429
2,56
6,8
8,84
1,01
HT-2
10,2+j5,09
29,92
27,2
AC-70
265
59,84
50
0,46
0,44
2,58
11,5
11
1,29
HT-6
30+j14,52
87,48
79,52
AC-70
265
174,94
63,24
0,46
0,44
2,58
14,55
13,91
1,63
HT-7
38+j18,39
110,8
101,3
AC-95
330
221,6
63,24
0,33
0,429
2,65
10,43
13,56
1,68
3.Tính tổn thất điện áp trong mạnh điện:
Tinh tổn thất điện áp trên đường dây HT-1-3 trong chế độ làm việc bình thường
Tổn thất điện áp trên đoạn đường dây
Tổn thất điện áp trên đoạn đường dây HT-1 là
UH1% =
Tổn thất điện áp trên đoạn đường dây 1-3 bằng:
U1-3% = =2,75 %
Như vậy tổn thất điện áp trên đường dây HT-1-3 bằng :
U1-3% = UH1% + U1-3%
= 5,37 % + 2,75% = 8,12 %
Tính tổn thất điện áp trên đoạn đường dây trong chế độ sau sự cố khi tính tổn thất điện áp trên đường dây ta không sét đến sự cố xếp chồng. Nghĩa là đồng thời xảy ra trên tất co các đoạn đường dây đã cho. Chỉ xét đoạn nào mà tổn thất điện áp trên đường dây có giá trị cực đại.
Đối với đường dây HT-1-3 khi ngừng một mạch trên đoạn HT-1
UH1SC% = 2 UH1
= 2 5,37% = 10,74 %
Trường hợp ngừng một mạch trên đoạn 1-3
U1-3 SC% = 2 U1-3%
= 22,75 % = 5,5 %
Vậy tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ sau sự cố với đường dây là:
Kết quả tính điện áp trên các đoạn đường dây cho trong bảng (2.11)
Bảng (3.12) Tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây.
Đường dây
Ubt%
Usc%
NĐ-2
4,27
8,54
NĐ-4
6,13
12,25
ND-5
5,37
10,74
NĐ-8
6,74
13,48
8-9
4,1
8,2
HT-1
5,37
10,74
1-3
2,75
5,5
HT-2
1,43
2,86
HT-6
5,28
10,55
HT-7
5,34
10,67
Từ kết quả tính toán của bảng (8.14) nhận thấy rằng tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ vận hành bình thường bằng:
Umaxbt% = UN8bt% + U8-9 bt%
= 6,74 % + 41% = 10,84 %
Tổn thất điện áp lớn nhất trong chế độ sau sự cố bằng:
UmaxSC% = UN8 SC% + U8-9bt%
= 13,48 % + 4,1% = 17,58 %
V. Phương án V
1. Chọn điện áp định mức của mạng điện
Tính dòng công suất chạy trên các đoạn đường dây trong mạch vòng
HT-1-3-HT. Để thuận tiện ta kí hiệu chiều dài các đoạn đường dây như ở hình vẽ. Để xác định các dòng công suất ta cần giả thiết rằng mạng điện đồng nhất và tất cả các đoạn đường dây đều có cùng một tiết diện. Như vậy dòng công suất chạy trên đoạn đường dây HT-1 bằng:
SH-1 =
=
= 33,7 + j16,31 (MVA)
Dòng công suất chạy trên HT-3 bằng
SH3 = (S1 + S3) – SH4
= (36 + j17,42 + 30 +j14,52) – (33,7 + j16,31)
= 32,3 + j15,63 (MVA)
Công suất chạy trên đoạn 3-1 bằng:
S3-1 = SH-3 – S3
= 32,3 +j15,63 – 30 + j14,52
= 2,3 + j1,1 (MVA)
Kết quả tính điện áp của phương án này cho trong bảng sau (3.12)
Bảng (3.13) kết quả tính tổn thất điện áp
Đường
Dây
Công suât truyền tải
(MVA)
Chiều dài đường dây
(km)
Điện áp
tính toán
Kv
Điện áp định mức của mạng điện
kv
NĐ-2
37,8 + 18,14
50,99
111,98
110
NĐ-4
38 + j18,39
73
114
NĐ-5
50 + j24,2
63,24
128,22
NĐ-8
40+j14,36
58,31
115,2
NĐ-9
36 + j17,42
63,24
109,73
HT-1
33,7+j16,31
53,58
105,66
3-1
2,3+j1,11
41,23
38,33
HT-2
10,2 + j5,09
50
63,37
HT-7
68+j32,91
63,24
147,87
7-6
30+j14,52
40
98,96
HT-3
32,3+j15,63
63,24
104,8
2. Chọn tiết diện đường dây
Tính tiết diện các đoạn đường dây trong mạch vòng dòng điện chạy chạy trên đoạn HT-1 bằng (dây lộ đơn)
Dòng điện chạy trên đoạn HT-1 bằng
IH-1 = = 196,51 (A)
Tiết diện dây dẫn bằng
FHT-1 =
Chọn dây dẫn AC -185 có ICP = 510 (A)
Dòng điện chạy trên đoạn 1-3 bằng:
I1 -3 = = 13,40 (A)
Tiết diện dây dẫn bằng :
F1 – 3 = = 12,18 (mm2)
Chọn dây dẫn AC- 70 có ICP = 265 (A)
Dòng điện chạy trên đoạn HT-3 bằng:
IHT -3 = = 188,34 (A)
Tiết diện dây dẫn có giá trị bằng:
FHT– 3 = = 207,8 (mm2)
Chọn dây AC-185 có ICP = 510 (A)
Kiểm tra dây dẫn khi sự cố:
Đối với mạch vòng đã cho, dòng điện chạy trên đoạn 1-3 sẽ có giá trị lớn nhất khi ngừng đường dây HT-1 bằng:
I3 – 1 = = 209,9 (A)
Dòng điện chạy trên đoạn HT-3 bằng :
IHT-3 SC = = 384,85 (A)
Trường hợp sự cố đoạn HT-3 dòng điện chạy trên đoạn HT-1 có giá trị bằng dòng điện chạy trên đoạn HT-3 nghĩa là:
IHT-3SC =384,85 (A )
Bảng (3.14). Thông số của các đường dây trong mạng điện.
Đường
Dây
S
MVA
Ibt
A
Ftt
mm2
Ftc mm2
ICP
(A)
ISC
(A)
(Km)
r0
()
x0
()
b0
S/km
R
X
S
NĐ-2
37,8+j18,14
110
100
AC-95
330
220
50,09
0,33
0,429
2,65
8,41
10,94
1,35
NĐ-4
38+j18,39
110,8
101,3
AC-95
330
221,6
82,46
0,33
0,429
2,65
12,40
15,65
1,93
NĐ-5
50+j24,2
145,8
132,54
AC-150
445
291,6
63,24
0,21
0,416
2,74
6,64
13,15
1,73
NĐ-8
40+j19,36
116,64
106
AC-95
330
133,28
58,31
0,33
0,429
2,65
9,62
12,5
1,54
NĐ-9
36+j17,42
105
95,45
AC-95
330
190,9
63,24
0,33
0,429
2,56
...
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
V Luận văn tốt nghiệp về Xe điện TESLA Khoa học kỹ thuật 1
1 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP đánh giá chất lượng trang website về du lịch InterNet 1
T Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học (Nghiên cứu Văn hóa, Xã hội 0
M Định hướng giá trị về gia đình hạnh phúc của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường Tâm lý học đại cương 2
V Nghiên cứu thiết lập website quản lý thông tin về sinh viên đã tốt nghiệp của trường Đại học Công Ng Luận văn Sư phạm 0
T Tìm hiểu vai trò của các thông lệ tốt về lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp trong việc cải thiện đầu Luận văn Luật 0
I HPG với những thông tin về tài chính. Cổ phiếu tốt của một doanh nghiệp sắt thép số 1 Việt Nam Tài chính, Chứng khoán 9
R Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương làm việc của sinh viên tốt nghiệp khoa k Việc làm 0
B Tổng quan về Công ty cổ phần giải pháp phần mềm TânThế Kỷ và thực tập tốt nghiệp Tài liệu chưa phân loại 0
H Tôi tốt nghiệp lớp 12, chưa từng học qua về kế toán. Tôi muốn học một khóa kế toán để về làm kế toán Sinh viên chia sẻ 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top