phamnhalai

New Member
Download miễn phí Đồ án Ngành hệ thống điện thiết kế lưới điện một khu vực

PHẦN THỨ NHẤT
THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC

CHƯƠNG 1 :
CÁC LỰA CHỌN KỸ THUẬT CƠ BẢN

1.1.phân tích nguồn và phụ tải.
1.Sơ đồ địa lý:

2.Những số liệu về nguồn cung cấp:
a.Nhà máy 1:
• Công suất đặt: P1=4x50=200MW
• Hệ số công suất: cosφ=0,85
• Điện áp định mức: Uđm=10kV
b.Nhà máy 2:
• Công suất đặt: P2=3x50=150MW
• Hệ số công suất: cosφ=0,85
• Điện áp định mức: Uđm=10kV
3.Những số liệu về phụ tải:
Được biểu diễn nh­ bảng sau

Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 Pt8 Pt9
Pmax 29 18 18 29 38 18 38 29 29
cos 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Yêu cầu ĐCĐA Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt Kt
Yêu cầu độ tin cậy Tất cả các phụ tải đều được cấp điện từ 2 nguồn
Ta có các nhận xét nh­ sau :
Hệ thống được thiết kế gồm hai nhà máy, nhà máy loại nhiệt điện, cung cấp cho 9 phụ tải
Đa số các phụ tải đều nằm ở giữa và lân cận hai nhà máy, đây là một điều kiện rất thuận lợi để đề ra các phương án nối dây, kết hợp với việc cung cấp điện cho các hộ phụ tải và nối liên lạc giữa hai nhà máy thành một hệ thống điện.
Để đảm bảo cung cấp điện ta phải chú ý đến các hộ phụ tải, tính chất của các hộ tiêu thụ điện để có cách cung cấp điện nhằm đáp ứng được yêu cầu của các hộ dùng điện.
Theo nh­ sơ đồ bố trí vị trí các phụ tải và vị trí của các nhà máy điện ta thấy rằng:
Phụ tải xa nguồn nhất đó là phụ tải 5&7 với khoảng cách tới nguồn là hơn 100km, còn phụ tải gần nguồn nhất là phụ tải 1 với khoảng cách tới nguồn I là 53,85km , và phụ tải 9 với khoảng cách tới nguồn II là 50,99km
Các hé phụ tải 1, 2, 5, 6,7 ở gần nhà máy điện I, nên phương án nối dây xu hướng do nhà máy nhiệt điện 1 cung cấp.
Các hé phụ tải còn lại ở gần nhà máy nhiệt điện II nên phương án nối dây chủ yếu do nhà máy này cung cấp.
Nhà máy nhiệt điện I gồm 4 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 50MW, tổng công suất lắp đặt của nhà máy I là 200MW. Nhà máy nhiệt điện II gồm 3 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 50MW, tổng công suất lắp đặt của nhà máy II là 150MW.
Nhà máy I chủ yếu cung cấp cho các hộ phụ tải 1, 2, 5 , 6 , 7 với tổng công suất khi phụ tải max là 132MW. Còn nhà máy II cung cấp chủ yếu cho các hộ phụ tải 6, 7, 8 , 9 với tổng công suất khi phụ tải cực đại là 114MW.
Tổng công suất phát của 2 NM là : PF = 4.50 + 3.50 = 350MW.
Giả thiết tất cả các phụ tải đều hoạt động hết công suất , thì tổng công suất phụ tải yêu cầu là : Ppt = 246 MW.
Nh­ vậy ở chế độ bình thường khi mà tất cả các tổ máy hoạt động thì lượng công suất của 2 NM cung cấp cho phụ tải là thoả mãn
Do yêu cầu của ĐTC là tất cả các phụ tải đều phải được cấp điện từ 2 nguồn nên ta dùng đường dây 2 mạch.
Tóm lại khi ta thiết kế mạng điện này ta cần chú ý các điều kiện sau:
Phân tích và dự báo phụ tải phải chính xác.
Đảm bảo cho nhà máy vận hành với công suất tối thiểu và ở chế độ cực đại thì phải thoả mãn nhu cầu của phụ tải.
Đảm bảo được các điều kiện về khí tượng, thuỷ văn, địa chất, địa hình, giao thông vận tải.
Đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các phụ tải
Dựa vào khả năng cung cấp điện của các nhà máy và yêu cầu của các phụ tải ta định chế độ vận hành cho các nhà máy điện sao cho kinh tế nhất và đảm bảo ổn định cho hệ thống.

1.2. Chọn cấp điện áp định mức của lưới .
Ta chỉ tính điện áp trên nhánh mà khoảng cách từ phụ tải đÕn NMĐ gần nhất:
Ta có công suất và khoảng cách từ phụ tải đến nguồn gần nhất cho trong bảng sau:
Phụ tải S (MW) L (km)
1 29+j17,97 53,85
2 18+j11,155 100
3 18+j11,155 70,71
4 29+j17,97 56,57
5 38+j23,55 82,46
6 18+j11,155 67,08
7 38+j23,55 85,44
8 29+j17,97 95,39
9 29+j17,97 50,99

Việc chọn cấp điện áp vận hành của hệ thống điện là rất quan trọng. tuỳ từng trường hợp vào giá trị công suất cần truyền tải và dộ dài của đường dây tải điện mà ta chọn độ lớn của điện áp vận hành sao cho thích hợp nhất. Nếu công suất truyền tải lớn và tải điện đi xa thì ta dùng điện áp lớn sẽ có lợi hơn vì giảm được đáng kể tổn thất công suất truyền tải trên đường dây nhưng làm tăng tổn thất công suất vầng quang và phải chi phí vốn đầu tư vào cách điện cho đường dây và máy biến áp.
Để xác định cấp điện áp cho hệ thống, theo kinh nghiệm thiết kế đã đưa ra được công thức:

Trong đó:
L: khoảng cách truyền tải (km)
P: công suất truyền tải trên đường dây (MW)
Đối với từng phụ tải ta có :









Ta nhận thấy điện áp vận hành của hệ thống gần với giá trị định mức 110 kV , do đó ta chọn điện áp định mức sơ bộ của hệ thống là Uđm = 110 kV.

1.3. Các lựa chọn kỹ thuật.
Do khoảng cách truyền tải từ nguồn đến phụ tải tương đối lớn ta chọn đường dây truyền tải trên không
Yêu cầu của độ tin cậy là tất cả các phụ tải đều được cấp điện từ 2 nguồn nên ta sử dụng đường dây 2 mạch .
Ta chọn dây nhôm lõi thép làm dây truyền tải do đảm bảo được khả năng dẫn điện , độ bền cơ học cao và đảm bảo được kinh tế
Vì mạng điện có điện áp định mức sơ bộ là 110kV nên ta chọn cột bê tông cốt thép là hợp lý nhất.

CHƯƠNG 2 :
CÂN BẰNG SƠ BỘ CÔNG SUẤT
TÍNH BÙ CƯỠNG BỨC CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

Để hệ thống điện làm việc ổn định đảm bảo cung cấp điện cho các hộ phụ tải điện thì nguồn điện phải đảm bảo cung cấp đủ công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q cho các hộ phụ tải, tức là ở mỗi thời điểm nào đó phải luôn luôn tồn tại sự cân bằng giữa công suất phát và công suất tiêu thụ của các hộ phụ tải và công suất tiêu tán trên các phần tử của hệ thống. Mục đích của phần này là ta tính toán xem nguồn phát có đáp ứng đủ công suất tác dụng và công suất phản kháng cho các hộ phụ tải không? Từ đó định ra cách vận hành cho nhà máy cũng nh­ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cũng nh­ chất lượng điện năng tức là bảo đảm tần số và điện áp luôn luôn ổn định trong giới hạn cho phép.

2.1. Cân bằng công suất tác dụng:
Cân bằng công suất tác dụng và công suất phản kháng thực hiện cho chế dộ max . Tổng công suât có thể phát của 2 NMĐ phải bằng hay lớn hơn công suất yêu cầu . Nếu công suất tác dụng của nguồn điện nhỏ hơn yêu cầu của phụ tải thì tần số sẽ giảm . Cân bằng công suất tác dụng sẽ có tính chất toàn hệ thống, tần số ở mọi nơi trong hệ thống điện luôn nh­ nhau.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top