Link tải miễn phí đồ án
1.1. Vật liệu
Bê tông mac250(M250) : Rn = 110 (Kg/cm2); Rk = 8.8 (Kg/cm2).
Thép sàn loại CI : Ra = 2000 (Kg/cm2).
1.2. Chọn sơ bộ tiết diện
Chiều dày sàn thường : hs = chọn hs = 100mm.
Dầm đi qua cột chọn :
hd = chọn hd = 600mm với l = 8100mm.
bd = chọn bd = 300mm.
Dầm không đi qua cột (dầm phụ) chọn :
hd = chọn hd = 500mm với l = 7200mm.
bd = chọn bd = 200mm.
Dầm côngxôn và dầm môi chọn :
hd = chọn hd = 300mm với l = 1350mm.
bd = 200mm.
Do mặt bằng tầng điển hình đối xứng theo cả chiều dài và chiều rộng nên ta chỉ cần tính toán với ¼ mặt bằng tầng.Tiết diện dầm chọn được lập thành bảng 1.1
Bảng 1.1 Thống kê tiết diện dầm.
1.7. Bố trí cốt thép cho sàn
Đối với bản loại dầm :
Thép chịu lực theo phương cạnh ngắn phải đặt dưới thép cấu tạo.
Thép phân bố theo phương cạnh dài là thép cấu tạo,không tham gia chịu uốn (M),chọn 6a200.
Đối với bản kê 4 cạnh :
Thép nhịp theo phương cạnh ngắn đặt ở lớp dưới còn thép nhịp theo phương cạnh dài đặt ở lớp trên.
Thép gối theo phương cạnh ngắn đặt suốt chiều dài của dầm cạnh dài, còn thép gối theo phương cạnh dài đặy phần còn lại của dầm cạnh ngắn.
Lưới cốt thép chịu moment âm trên gối cả hai phương có bề rộng bằng L/4.
Thép cấu tạo đối với cả hai loại bản chọn 6a200.
*Bố trí cốt thép được thể hiện trên bản vẽ kết cấu*
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
1.1. Vật liệu
Bê tông mac250(M250) : Rn = 110 (Kg/cm2); Rk = 8.8 (Kg/cm2).
Thép sàn loại CI : Ra = 2000 (Kg/cm2).
1.2. Chọn sơ bộ tiết diện
Chiều dày sàn thường : hs = chọn hs = 100mm.
Dầm đi qua cột chọn :
hd = chọn hd = 600mm với l = 8100mm.
bd = chọn bd = 300mm.
Dầm không đi qua cột (dầm phụ) chọn :
hd = chọn hd = 500mm với l = 7200mm.
bd = chọn bd = 200mm.
Dầm côngxôn và dầm môi chọn :
hd = chọn hd = 300mm với l = 1350mm.
bd = 200mm.
Do mặt bằng tầng điển hình đối xứng theo cả chiều dài và chiều rộng nên ta chỉ cần tính toán với ¼ mặt bằng tầng.Tiết diện dầm chọn được lập thành bảng 1.1
Bảng 1.1 Thống kê tiết diện dầm.
1.7. Bố trí cốt thép cho sàn
Đối với bản loại dầm :
Thép chịu lực theo phương cạnh ngắn phải đặt dưới thép cấu tạo.
Thép phân bố theo phương cạnh dài là thép cấu tạo,không tham gia chịu uốn (M),chọn 6a200.
Đối với bản kê 4 cạnh :
Thép nhịp theo phương cạnh ngắn đặt ở lớp dưới còn thép nhịp theo phương cạnh dài đặt ở lớp trên.
Thép gối theo phương cạnh ngắn đặt suốt chiều dài của dầm cạnh dài, còn thép gối theo phương cạnh dài đặy phần còn lại của dầm cạnh ngắn.
Lưới cốt thép chịu moment âm trên gối cả hai phương có bề rộng bằng L/4.
Thép cấu tạo đối với cả hai loại bản chọn 6a200.
*Bố trí cốt thép được thể hiện trên bản vẽ kết cấu*
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links