Một số câu hỏi đồ án mạng điện :

Đây chỉ là những câu hỏi từ bản thân và bạn bè , những phần trả lời là tự trả lời cho nên nó chỉ mang tính chất tham khảo , không đảm bảo tính chính xác , nếu sai thì không được chửi nghe , tội nghiệp tui . Nếu ai biết câu trả lời thì trả lời vào để chia sẻ cho mọi người cùng biết .

Yêu cầu : -Thuộc các công thức
- Có thể phải ngồi tính toán phần nào đó cho thầy , vd : tính phân bố công suất , tính bù , chọn dây , đầu phân áp …
Chú ý đơn vị

1.Tại sao phải cân bằng công suất trong mạng điện ?
=> Mục đích chính là để đảm bảo công suất truyền tải từ máy phát đến nơi tiêu thụ , hay nói cách khác là để điều chỉnh máy phát phát đúng công suất mà phụ tải yêu cầu .Nó làm tăng chất lượng điện năng : Cân bằng P để đảm bảo việc ổn định tần số , cân bằng Q để đảm bảo giảm tổn thất điện áp làm điện áp ổn định .

2.Hệ số đồng thời m là gì ?
Nó thực ra là xác suất mà các phụ tải trong hệ thống điện vận hành với công suất cực đại Smax - lấy bằng 1 để tính toán tối ưu nhất cho mạng điện .

3. Phân biệt các loại phụ tải ( loại 1, 2 ,3):
Phụ tải loại 1 : Ngưng cấp điện là nguy hiểm lắm đó …. Chỉ cho phép mất điện vói thời gian bằng thời gian đem nguồn dự phòng vào ( cỡ 1 vài giây gì đó …).
Phụ tải loại 3 : Mất điện vô tư , cỡ vài ngày .

4. công thức Still được áp dụng chính xác với điều kiện nào ?
=== P ≤ 60[MW] , L ≤ 220 [Km] .

5 . Dây AC – 70 có nghĩa là chi rứa ?
AC : là dây nhôm lõi thép , phần trong là thép và bao ngoài là nhôm . Thép có nhiệm vụ chính là chịu kéo vì dòng điện chạy trong nó không đáng kể ( Do hiệu ứng mặt ngoài … ), nhôm có nhiệm vụ dẫn điện .
70 ;tiết diện kinh tế gì gì đó …


6. Tại sao chọn Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào nhiệt độ làm việc K= 0,82.?
Vì dây dẫn SX ở nới có điều kiện nhiệt đọ khác vói nơi thi công lắp đặt .

7 . R , X phụ thuộc vào cái gì ?
Đầu sách mạng điện ( chú ý , thầy Tịnh hay hỏi lắm à nghe )

8. Các phương án thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật thì thực ra là thỏa mãn cái gi ?
Chủ yếu là thỏa mãn điều kiện phát nóng của dây dẫn được chọn và tổn thất điện áp ở các chế độ vận hành .

9. Tại sao hộ loại 3 lại không xét sự cố ?
Vì ta chỉ xét sự cố đứt dây , hộ laoij 3 đứt dây thì ngừng cấp điện , còn gì mà sự cố nữa đâu ….

10. Vốn đầu tư mạng điện của đường dây kép tại sao lại lấy bằng 1,6 lần đường dây đơn ?
Đường dây kép là 2 đường dây đơn đi song song nhau , nếu khảo sát địa hình , thăm dò … thì ta chỉ thăm dò một lần cho 1 đường dây , đường còn lại thì chạy song song nên ta không mất thêm những loại tiền vớ vẫn \đó  lấy 1,6 mà không phải là =2 lần .

11. định nghĩa Tmax , τ ?
Sách mạng điện nha !

12. Điều kiện quá tải của MBA ?
cho phép quá tải 40% trong năm ngày đêm không quá 6h), đồng thời hệ số điền kín phụ tải không được lớn hơn 0,75

13 . Vậy cái hệ số điền kín là hệ số chi rứa ?
Là tỷ số giữa công suất trung bình và công suất cực đại trong thời gian khảo sát
K = Ptb/Phần mềm
Nó biểu thị mức độ phân bố không đều của đò thị phụ tải .

14. Nếu trạm BA cần 5 máy thì chọn công suất MBA thế nào ?
Công thức nè : Sđm 
Thay n=5 , k=1,4 vào là tính vô tư luôn .

15. Sgh là gì , mục đích xác định nó ?
Sgh là ứng công suất lớn nhất mà MBA có thể vẫn làm viêc trong một khoảng thời gian cho phép . Mục đích là xem nó chạy một mình khi máy kia nghỉ thì liệu có ổn không thôi mà …!!

16. Qc ở mô sinh ra rứa ?
Ta xem đường dây tải đienj và mặt đất tạo thành 2 mặt của bản cực tụ điện nên sẽ có dòng Ic chạy hướng đi lên , đồng thòi sinh ra nó .
Cũng chính dòng I c này mà khi tải không ổn đinh ( không tải ) nó sẽ gây ra hiện tượng quá áp trên đường dây và có thể đánh ngược về nguồn .
Vì thế nên nếu tải là tải dung thì điện áp cuối đường dây sẽ lớn hơn điện áp đầu đường dây .

17. cảm kháng x0 và dung dẫn b¬0 phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Sách mạng điện trang 7 -8 :
phụ thuộc khoảng cách giữa các dây ( các pha) ,bán kính dây dẫn …

18. Thời gian thu hồi vốn đầu tư phụ ?
Trang 52-53

18.Tổn thất điện áp trên đường dây tải điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nêu ra công thức : U =
Đây là ta bỏ qua thành phần ngang trục rồi .
Phụ thuộc P,Q,R,X,U vậy nó phụ thuộc như thế nào ? ……

19.Cấp điện áp tải điện phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
Nếu tính gần đúng U = 4,34. thì nó phụ thuộc chiều dài đường dây và công suất sẽ truyền tải trên đường dây đó .

20. Mật độ dòng điện kinh tế là gì ? Phụ thuộc gì ?
Nó là số ampe chạy qua một đơn vị tiết diện kinh tế ( 1 mm2)
Phụ thuộc vào vật liệu dây dẫn , Tmax …

21.Viết công thức tính tổn thất công suất và tổn thất điện năng trên đường dây , giải thích ý nghĩa của các dại lượng .